Arama sonuçlarınız

  1. teknikogretmen4747

    SVC Sürücülü Kompanzasyon Şeması Çizdim. Yorumlar...

    Merhaba Mesut Bey. Haklısınız. Sonradan bende farkettim. Yorumunuz için teşekkürler.
  2. teknikogretmen4747

    SVC Sürücülü Kompanzasyon Şeması Çizdim. Yorumlar...

    Merhaba İbrahim Bey. Autocad 2017 programıyla çizdim. Kondansatörlerin nötr uçlarını kontaktör kontaklarından geçirmek ya da geçirmemek tercih meselesi.Kompanzasyonun kalitesini etkileyecek bir tercih olmamakla birlikte kondansatöelerin devreden çıktıktan sonra üzerlerinde bulunan deşarj...
  3. teknikogretmen4747

    SVC Sürücülü Kompanzasyon Şeması Çizdim. Yorumlar...

    Akım trafo uçları topraklanabilir. Reaktör Nötr uçlarının ortak olması pratikte sakınca yaratmakla birlikte bu çizimde çizim sadeliğini korumak amacıyla nötr barasına 3 ayrı nötr çizgisi çekilmedi. Yorumunuz için teşekkürler Sayın Mehmet bey. Olayı yanlış anladınız sanırım. Dünya standarlarında...
  4. teknikogretmen4747

    Güç Faktörü Koordinatını Çıkardım. Yorumlar Lütfen

    Güç faktörünün pozitif (indüktif) ve negatif (kapasitif) değerlerini koordinat sistemi üzerinde somutlaştırmak için hazırladım. İki güç faktörü arasında ideal kompanze şartlarının sağlandığını göstermek amacıyla bir aralık belirlemek istedim. Bunun başlangıç noktasını 0,95 olarak belirledim...
  5. teknikogretmen4747

    Güç Faktörü Koordinatını Çıkardım. Yorumlar Lütfen

    Güç faktörüyle ilgili ekteki görseli hazırladım. Yorumlarınızı alabilir miyim? Cos fi 0.95 ile 1 arasında alınmıştır. 0.95 güç faktörü için sınır kabul edildi
  6. teknikogretmen4747

    Görüş istiyorum: Örnek bir elektrik panosu bağlantı şeması

    Hocam bu çizdiğim şemada tek fazlı olan sigortalar sembolik olarak çizilmiştir. Yani ortalama 10-15 arası tek fazlı sigorta (linye) kullanacağım. Atölye sigortası ise (3 fazlı olan) atölyenin dağıtım panosuna giden hatta bağlı. Yani bu sigorta atölyedeki dağıtım panosunu besliyor. Atölyedeki...
  7. teknikogretmen4747

    Görüş istiyorum: Örnek bir elektrik panosu bağlantı şeması

    seçici yapmak derken neyi kastettiniz hocam?
  8. teknikogretmen4747

    Görüş istiyorum: Örnek bir elektrik panosu bağlantı şeması

    Arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim. Okulumuz tek katlı küçük bir okul. 6 sınıf 1 Elektrik atölyesi 1 idare odası, öğretmen odası ve eklentileri var. Yani kompakt şalter kullanmak hem ekonomik olmaz hemde gerek yok. Kullanacağımız malzemeler kaliteli bir marka (Schneider). Kolon sigortaları...
  9. teknikogretmen4747

    Görüş istiyorum: Örnek bir elektrik panosu bağlantı şeması

    Cevabınız için teşekkür ederim. Elektrik atölyesinde panoda zaten 30 ma kaçak akım rölesi mevcut hem üç faz hemde tek Faz var. bu sadece okulun girişindeki sayaç panosu. bu panoda kullanılan kolon sigortaları 3x63 A. atölye sigortası 3x40 A. diğer linye sigortaları ise 32 ve 25 A.
  10. teknikogretmen4747

    Görüş istiyorum: Örnek bir elektrik panosu bağlantı şeması

    Merhaba arkadaşlar, Okulumuzun elektrik panosunu değiştireceğim. Bunun için örnek bir şema hazırladım. Monofaze olan sigortalar sembolik olarak çizildi. Yani daha fazla sigorta eklenecek her bir priz ve aydınlatma linyesi için. Kolon sigortaları (3x63A C tipi), Atölye sigortası (3x40A C tipi)...