  1. Transformatör kullanılan devre elektrik faturasına nasıl yansır

    Öyle bişey demiyorum formül diyorum P:U.I U:P/I I :P/U burdan çıkan sonuca göre değer belirlenir sen aktif güç görünür güç bunlara bı göz gezdir inceledikce daha iyi anlarsin
  2. Transformatör kullanılan devre elektrik faturasına nasıl yansır

    Her şeyin sonu güce çıkar yani şöyle düşün akım gerilimle oynama yaparsın ama güç ne giriş yaptıysa o çıkar kayıplari ihmal edersen
  3. Transformatör kullanılan devre elektrik faturasına nasıl yansır

    Bu şekilde olmaz yani hem gerilim sabit kalsın hem akım hem bunla beraber gücüm artsın bu şunun gibi bişey olur markette aldığın 1 kg elmanın eve gelince 2 kg olması gibi bişey giriş çıkış sargılar eşit kesit ve spor sayarsak çıkışın 220.2 440W yada girişin 220.5 600w olur tüketime gelirsen w/h...
  4. Akıllı kameraya kaç mah powerbank gerekli

    133 saat /24 : 5,5 gün
  5. 16MVA Trafo Koruma

    Giriş çıkış voltaj değerleri nedir?
  6. 16MVA Trafo Koruma

    1.6MVA olmasın gücü çünkü 16 MVaA güç trafosu yani ebatida öyle küçümsenecek boyutta değil hele herkesin yedekte tutabileceği bı trafo hıc degil
  7. Transformatör Genel Bilgiler (başka başlık açmayınız)

    Doğru orda bi kelime oyunu yapılmış ideal olmayan terimi kullanılmış yani formülde kayıplar ihmal edilir ama burda tam tersi olmuş
  8. Transformatör Genel Bilgiler (başka başlık açmayınız)

    Soruşarı indirdim PDF olarakta benim telefon tarayıcıda sorun ve galıb fotoğraf yüklendi diyor ama buraya yüklemiyor Soruşarı indirdim PDF olarakta benim telefon tarayıcıda sorun ve galıb fotoğraf yüklendi diyor ama buraya yüklemi
  9. Transformatör Genel Bilgiler (başka başlık açmayınız)

    Arkadaşlar merhaba yks ayt fen kısmında 8 soru olan trafoyla ilgili bi soru cıktı soru cevapında bi yanlışlık olduğunu düşünüyorum resmi yükleyemedim buraya sınava giren arkadaşlar varsa cevap ilgili yardımcı olabilir.Birde aynı sınavın tyt fen kısmında 5 soru buda elektrikle ilgili bu soruda da...
  10. Talep gücü hakkında kafa karışıklığı

    Burda ticarethane için ilave güç artışında mesala mevcut talep güce ilave yapilrken kurulu gücün 100/100 olarak alınır daha sonra kablo kesiti belirlemek için burada ayrıca mesken abonelikleri varsa kaç kat daire ise ona göre eş katsayilik formüle göre mesken+ ticarethane+ asansör gibi şeylerin...
  11. Talep gücü hakkında kafa karışıklığı

    Ticarethanede talep gücü 100/100 alinir
  12. Tn cs sistem bağlantısı ve kar

    Eyvallah sen sağolasın takildiginiz nokta olursa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya calisirim
  13. Tn cs sistem bağlantısı ve kar

    Şu şekilde söyleyim kaçak akım röle çalisma mantığı kendisinden önce yani girisinden sonrasına bakar giren çıkan akımlar mantığı çıkış kısmında herhangi bir linye veya şalter cikisnda topraky ve nötr birleşik olmayacak
  14. Tn cs sistem bağlantısı ve kar

    TNC panosunda ortak baradan 5* veya 4+1 kablo ile TNS olarak kullanmak istediğiniz ADP veya tali pano da iki ayrı bara oluşturup nötr için TT sistemde olduğu gibi burada mesnet kullanarak veya 4 kutuplu şalter sisteminiz nasılsa artık burdan sonra sisteminizde çıkış kısımlarında nötr toprak...
  15. Kaçak akım rölesi hesabı

    Tabi olmaz diye bişey her şey alıcılara bağlı bı şekilde örnegin sen bu değeri bî tesiste yakayabilirsin ama bı GES sahasında yakalanan imkansız çünkü sahada bulunan inverterlerin oluşturduğu harmonikler bile bırakın mili amper amper seviyesine ulaşıyor öncelik nerde ne kullanılacaginin doğru...
  16. Kaçak akım rölesi hesabı

    1. neden hata akımları adp pano olduğu için 300ma çok üzerinde olabilir örnegin diğer adplerde olduğu gibi 2A ve üzeridir burada yapılması gereken ilk önce arıza tespiti için toprak nötr faz toprak direnç testleri yaparak toprak sızıntıyı öğrenmek bı arıza bulunamazsa ma ölçen ampermetre ile...
  17. Durduk yere ve sadece beyaz eşya fişe takarken atan kaçak akım rolesi hk.

    1. ihtimal röle markası çok sağlıklı bı marka değil muhtemel inşaat döneminde takılan röle 2.ihtimal cihazlarin açık kapalı çok önemli değil rölenin atması için sık sık atmayan rölenin en güzel çözum yöntem ölçü aleti ile toprak nötr toprak faz direnç test sistemi ile çözersiniz