  1. Kaçak Akım Koruma Rölesi Seçerken Akım Hesabı

    Haklısınız, peki kaç Amper ana giriş sigortası seçmem gerekiyor ?
  2. Kaçak Akım Koruma Rölesi Seçerken Akım Hesabı

    panoda ana sigorta yok. Pako'dan gelen enerji direkt KAKR girecek, oradan sigortalara dağılacak.
  3. Kaçak Akım Koruma Rölesi Seçerken Akım Hesabı

    üstad 74 amper çıkıyor, 80 amper çok yakın olmayacak mı ? bir sorun yaratır mı ? yani %20 tolerans pay bırakın diye bir yazı okumuştum. 100 neden seçtirmediniz ? Bu arada daire için değil bu otomasyon panosu.
  4. Kaçak Akım Koruma Rölesi Seçerken Akım Hesabı

    Merhabalar, R S T 19 19 19 (1 adet 3 faz 7,5kw inverter) 36 36 36 (4 adet 3,7kw inverter) 7 7 7 (1 adet 2,2 kw inverter) 12 12 10 (diğer yükler) ----------------------------------- 74 A 74 A 72 A R,S,T...
  5. KAKR Yardım

    Herkese teşekkür ederim. İyi çalışmalar ve kolaylıklar dilerim.
  6. KAKR Yardım

    anladım ancak nötr dönüşünü şöyle düşünüyorum. sistemde hiç trifaze cihazım yok. her şey monofaze. doğal olarak fazdan girecek akım nötr'den dönecek diye kuruyorum. böyle düşününce de haliyle 29A çıkıyor cevap :) ASlında benim sistemim o zaman trifaze değil de monofaze olmuyor mu ? yani benim...
  7. KAKR Yardım

    Cevaplar için çok teşekkür ederim. Ama şunu sormak istiyorum. Sonuç olarak benim sistemimdeki tüm elemanlar monofaze. Yani faz ve nötr giriyor. Düşündüğüm zaman faz giriyorsa bunun dönüşü nötr'den olması gerekmiyor mu ? Yani 7+12+10 A değeri giriş yaptığı zaman nötr'den de aynı değerlerin...
  8. KAKR Yardım

    merhaba, kakr ile ilgili bir kaç soru sormak istiyorum. cevaplarsanız sevinirim. kakr seçimi yapılırken, kakr In nominal akım değeri nötr kısmını da kapsar mı ? örnek vermem gerekirse; sistemde monofaze ve trifaze çalıışan değişik sistemler cihazlar var ve ben ana girişi kakr takılıyorum ve R...
  9. FPWINPRO_7 acil şifre desteği - sahadayım desteğe ihtiyacım var

    merhaba arkadaşlar, ben dosyayı indirdim ama açamıyorum şifre istiyor. şuanda sahadayım ve acil olarak programa ihtiyacım var. bir arkadaş acaba bana özelden yardımcı olabilir mi ? çok teşekkür ederim, kolay gelsin. FPWINPRO_7.rar
  10. Panasonic Hmi - Plc - Servo Soruları

    merhaba arkadaşlar, ben dosyayı indirdim ama açamıyorum şifre istiyor. şuanda sahadayım ve acil olarak programa ihtiyacım var. bir arkadaş acaba bana özelden yardımcı olabilir mi ? çok teşekkür ederim, kolay gelsin. FPWINPRO_7.rar
  11. merhaba hocam, ben dosyayı indirdim ama açamıyorum şifre istiyor. şuanda sahadayım ve acil...

    merhaba hocam, ben dosyayı indirdim ama açamıyorum şifre istiyor. şuanda sahadayım ve acil olarak programa ihtiyacım var. bir arkadaş acaba bana özelden yardımcı olabilir mi ? çok teşekkür ederim, kolay gelsin. FPWINPRO_7.rar
  12. fpwin gr ve pro Kullanıcı Adı-Şifre

    merhaba arkadaşlar, ben dosyayı indirdim ama açamıyorum şifre istiyor. şuanda sahadayım ve acil olarak programa ihtiyacım var. bir arkadaş acaba bana özelden yardımcı olabilir mi ? çok teşekkür ederim, kolay gelsin.
  13. 0.4 kW inverter akım hesabı hakkında

    Merhaba arkadaşlar 0.4 kW monofaze inverterim var. Giriş akımı 6 amper diyor. Ben 25 watt motor bağlayacağım. Yine 6 amper mi çekecektir yoksa o rakam 0.4 kw motora göre midir ? Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.
  14. Kablo Akım Taşıma Hesabı Hakkında Yardım

    Üstad, pazarlık yapmıyorum. İnternette yer alan bilgileri paylaşıyorum. Öğrenmek istiyorum bu yüzden soruyorum.
  15. Kablo Akım Taşıma Hesabı Hakkında Yardım

    Ben para hesabı yapmıyorum. Siz beni yanlış anlamışsınız. Laf sokmadan önce yazdığım cevaplara bakınız. Sinekten neden yağ çıkarayım, siz demişsiniz 4mm yeter ben 6mm kullanmayı göze almışım. Size diyorum ki; internette yazan değerlere göre 6mm gösteriyor. Metreye göre değişir mi diye bilgi...
  16. Kablo Akım Taşıma Hesabı Hakkında Yardım

    Cevabınız için teşekkürler. Ama bu değerler havada değerleri değil mi ? Kablo kanalı içersinde de geçerli midir ?
  17. Kablo Akım Taşıma Hesabı Hakkında Yardım

    Ben pano içerisini kastetmiştim. Yani klemensten sigortaya kadar olan kısım bahsettiğim mesafe. Yarım metre var, yok. siz 4mm diyorsunuz ama internetten baktığımda 4mm Nyaf kablo 26 amper maksimum vermiş. 34A 6mm demiş maksimum. O zaman bu Değerler hatalı mı yoksa metreye göre değişir mi ...
  18. Kablo Akım Taşıma Hesabı Hakkında Yardım

    Arkadaşlar merhaba, Akım taşıma kapasitesi ile ilgili yardımlarınızı rica ederim. Kumanda panomda nominal değerler aşağıdaki gibidir. Kablo tipi nyaf R fazı 26.5A, S fazı 26.5A, T fazı 24 Yukarıdaki akımlara ana besleme klemensinden kaçlıl kablo ile beslemem uygun olur ? Kablolar kablo...
  19. Ürün boyama konveyörü algoritması hakkında...

    ben de buna benzer bir uygulama ile uğraşmıştım ama çözemedim. deriyi boyadığı alanlar farklıydı.