Arama sonuçlarınız

  1. Mustafa samet BALTA

    Genleşme tanklı dağıtım trafolarında yağ değişimi nasıl yapılır

    Bu işlemi nasıl yaptınız. Fotoğraflı ve işlem aşamalarını anlatırmısınız?
  2. Mustafa samet BALTA

    Topraklama insan Koruması?

    Yönetmelikte sınır değer 50V'dur.
  3. Mustafa samet BALTA

    Elektronik sayaç alarm durumu

    Özür dilerim yanlışlık oldu fotoğrafı yüklerken
  4. Mustafa samet BALTA

    Elektronik sayaç alarm durumu

    (Ekranda görülen alarm sayacın 1. pilinin bitmekte olduğu uyarısı) Yanan ışık ise üst kapak açık işareti uyarısı, inanıp inanmamak size kalmış, her zaman yaptığımız işlem.
  5. Mustafa samet BALTA

    Elektronik sayaç alarm durumu

    Üst kapak açık işareti, kurum tarafından düzeltilmeliydi zaten.
  6. Mustafa samet BALTA

    Xlpe Kabloların Topraklanması

    OG kablolarının toprak bağlantıların boşta olup olmaması konusu gelince her iki uçtan da topraklanmalı. 240 lık CU xlpe normal yükü 27 MVA iki noktadan topraklı, başlık hiç patlamadı. Kablo uzunluğu yaklaşık 5 km 95 XLPE CU yaklaşık mesafe 450 metre hücrede bir ucu topraklı diğer taraf...
  7. Mustafa samet BALTA

    Xlpe Kabloların Topraklanması

    Uzun olan OG kablolarında da transpoze yapılır.
  8. Mustafa samet BALTA

    Orta gerilim arizasi

    toygar 55 gönderdiğin grafiklere göre a fazında açma yapıyor arıza akımları birbirine yakın ise arıza noktası aynı yerdir. geçen kısa devreden aşağı yukarı arıza noktasını tespit edebilirsin tesla 28200 toprak hata akımlarını öğrenebilir miyiz? Arıza akımları hata akımları için verdiğin açma...
  9. Mustafa samet BALTA

    Xlpe kablo patlağı

    Hangi damarın patlak olduğunu yedek kabloyu değiştirmek için mi bulmak istiyorsun? Kablonun patlak olan yerinin tespiti için test aracı gerekli(darbe ve mesafe verebilen ölçüm cihazları), 10 KV izolasyon megeri ile sadece kablonun sağlam olup olmadığı konusunda fikir edinebilirsiniz. Kablo...
  10. Mustafa samet BALTA

    Kesicili Çıkış Hücresi hakkında basit soru?

    1. projede mülkiyeti sana ait olan bir başka merkez(tarfo, dağıtım merkezi vb.) daha var veya olacağı için yedek bırakılmış. 2. projede sadece o kabinin içinde bulunan trafo var. Başka herhangi bir nokta enerjilendirilmiyor.
  11. Mustafa samet BALTA

    müşterek hatbaşı sorumluluğu

    Bir hat başından sonra birden fazla müşteri varsa o hat başında meydana gelen sigortayı dağıtım şirketi değiştirmek zorundadır. Hat özel hat olsa dahi bakım ve onarım çalışmalarını aboneleri bireysel olarak ayırabilecekleri noktaya kadar yapmak zorundadır.Ayrıca bu tip hatların devir işlemlerini...
  12. Mustafa samet BALTA

    160 kva trafo arızası

    31,5 voltajı yüksek veya alçak olması durumunda dahi gerilimler arasında bu kadar fark olmaması gerekir.NŞA da trafolarda yük yok iken faz nötr gerilimleri arasında bu kadar fark olmaz.(Gerçi yük olsa bile bu kadar fark olmaması gerekir.) Trafonun ag buşinglerinden pano iniş kablolarını sök ve...
  13. Mustafa samet BALTA

    Trafodan gelen nötr hattındaki elektrik acil yardım.

    İşletme toprağı yapılmamış veya çok çok kötü (yok denebilecek kadar kötü) olduğunu düşündüğümüzde faz ve nötür bağlantılarının karışmış olabileceği düşünülebilir. İşletme toprağı kopmuş olabilir. AG dağıtım panosunda 3 faz var ve çıkış kablosundan enerji alan herhangi bir makina bölümünde 1 faz...
  14. Mustafa samet BALTA

    250 KVA TRAFO İÇİN XLPE

    Aynen katılıyorum. Ayrıca mevcut besleme durumunda kablonun kısa devre hesabı kurtarsa bile ilerde veya mevcut durumda ring şebeke ise daha yakın bir kaynakdan besleme ihtimali olduğu için belli kesitlerin altını istemeyebilir. Ayrıca yapılan tesislerin ilerde veya hemen kendi sorumluluklarına...
  15. Mustafa samet BALTA

    TOPRAKTAN AÇMA

    Rölede 3 fazda mı akım da anormallik var, yoksa tek faz toprak arasında mı? Eğer 3 faz da birbirine yakın veya 2 faz yüksek diğer faz daha yüksek ve toprak da arıza akımı var ise demerajdan da açma olabilir. İlgili çıkış ucunda ne var havai hatta mı çıkıyor, kablo şebekemi, trafo hücrelerini mi...
  16. Mustafa samet BALTA

    İzolatörler ile ilgili soru

    İzolatörde havadan direğe atlama olmaz. İletkeni taşıyan izolatörün özelliğini yitirmesi veya gerilimin yükselmesi sebebiyle izolatör üzerinden direğe atlama olur. İzolatörün üzerinde biriken toz ve nem den dolayıda elektrik atlamaları meydana gelebilir. (Özellikle kurak yaz günlerinden sonra...
  17. Mustafa samet BALTA

    Yüksek Gerilim Ölçü Hücreleri

    Gerilim ölçü hücresi yani sayacın bulunduğu hücre OG satış gerçekleşen bir fabrikanın ölçüsüdür. Yani ölçü hücresinden sonra bir çıkış hücresi vardır.(Özel müşteriye veya dağıtım şirketinin ilgili çıkışlardaki kayıp kaçağını hesaplamak için koyduğu ölçüdür.) Diğeri ise gerilim hücresidir...

Yeni mesajlar

Geri
Üst