Arama sonuçlarınız

  1. 2x6 YVV kablodan ek alma hk.

    Ek , Al-Cu klemenslerle yapılmalı.
  2. 2x6 YVV kablodan ek alma hk.

    Topraklama ? Al-Cu ?
  3. Sigortanın spesifik adı

    Bıçaklı.
  4. Gerilim Düşüm Hesabı

    70 lik ! hesabınızı tekrar gözden ge- çirin.500 mt için ,döşenecek kablo fiyatına trafo tesisi yapılabilir !AG taşıma,uygun bir düşünce değil.
  5. İnverter TMŞ Patlaması

    Arızalanan invertörün yerine,başka marka invertör bağlama şansınız olacaksa,onu denemenizde yarar olabilir.
  6. İnverter TMŞ Patlaması

    Bağlı olduğunuz sistemde,sizin dışı- nızdaki başka tüketicilerde herhan- gibir sorun varmı ? O tüketicilerde, yüksek demeraja sebep olan alıcı- lar varmı ?
  7. Dalgıç pompada motor sürücüsü

    Soft starter.Ancak,3 fazdan ! yolve- rici tip olması daha doğru.Sürücü değil,soft starter olacak.Sürücü,da- ha pahalı bir çözüm.
  8. Dalgıç pompada motor sürücüsü

    Daha isabetli çözüm.Ancak,soft starter,daha ucuz çözümdür.
  9. İnverter TMŞ Patlaması

    Bölgede,yıldırım darbesi gibi bir olay oldumu ?Panolarınızda,yıldı- rım koruma elemanları varmı ?
  10. 630Amp Kompak şalterin arada açması.

    Ayarlarınız uygun.Elinizde,akım datalogger varsa,bağlayıp takip etmekte yarar var.
  11. Kontaktör arıza yardım

    İyi bir elektrikçi bulunuz.
  12. Orta Gerilim Hucre Dizilimi Hk.

    Bu tip konularda,karar makamı,teda- rikçi kuruluşlardır.Ora ile temas kur- ma şansınız yoksa,çevrenizdeki SMM arkadaşlarınızdan ( her kuru- mun,kuralları farklı olabiliyor ) bilgi almanızda yarar var.
  13. Kaçak akım

    İyi bir elektrikçi bulunuz.
  14. Tuhaf bir kapasitif ceza

    Mühendis olduğunuz tüy dikti.De - mekki,yaklaşık 10 yıldır bu işlerden ayrı kalmışsınız.Tlf. numarası ver - meden önce ! bu konuları yeniden gözden geçirmenizde yarar var.Or- tam müsait diye !,fazla özgüvene ! gerek yok.Bazı Mühendisler! bu tip uyarıları hakaret sayıp,forum yöne- timine sikayeti...
  15. Tuhaf bir kapasitif ceza

    c/k sı olan röleler hangileri ?
  16. Ges düşük gerilim hatası

    Bağlantıları ve kesit tahkikini tekrar gözden geçirmekte yarar var.
  17. Ges düşük gerilim hatası

    Gerilim düşümü tahkiki yapıldımı ?
  18. Og kablodan kaynaklanan kapasitenin hesaplanması ve reaktör hesabı

    Yükselince,kapasitife girmeyemi sebep oluyormuş ?
  19. Og kablodan kaynaklanan kapasitenin hesaplanması ve reaktör hesabı

    Motor Cosq leri 90 a nasıl yükselmiş ? Neden kapasitife sebep oluyor ?
Geri