  1. Endüktif ve Kapasitif Endeks Değerleri

    Arkadaşlar merhaba, Fabrikamızda OG kompanzasyon sistemi bulunmaktadır.Kendi fabrikamızdaki sayaç ile yetkili dağıtım şirketinin sayacı karşılaştırdığımızda aşağıdaki durum ortaya çıkmaktadır: Aktif: ikisi hemen hemen aynı Endüktif: Fabrikanınki dağıtım şirketinden fazla Kapasitif:Dağıtım...
  2. Faz-toprak arası gerilim değeri

    Merhaba, OG tesisinde meydana gelen bir arıza sırasında, bir fazın faz-toprak arası gerilimin düştüğü, diğer 2 faz içinde faz-toprak arası gerilimin yükseldiği gözlemlenmiştir.Fakat 3 faz içinde faz-faz gerilim seviyelerinin normal olduğu gözlemlenmiştir. Faz-toprak arasındaki gerilimlerin...
  3. YG Tesisinde Akım Değerleri Karşılaştırma

    Arkadaşlar merhaba, OG tesisinde bulunan hücrelerdeki akım değerleriyle ilgili anlamadığımız bir konu var. OG kompanzasyon devredeyken Teiaş tan gelen giriş hücresindeki akım değerleriyle, bizim tesisteki çıkış hücrelerindeki akım değerlerinin toplamı bir birini tutmuyor. OG kompanzasyon devre...
  4. Yüksek Gerilim Ölçü Hücreleri

    Merhaba, Konuya yabancı olduğum için , öğrenmek istediğim konu; 34,5 kV OG projesinde hem ölçüye esas akım-gerilim hücresi(akım trafosu, gerilim trafosu,sayaç var) ile sadece ölçü yazan hücre(sadece gerilmi trafosu var) bulunmaktadır.İki hücreninde fonksiyonu, arasındaki farklar nelerdir...