Arama sonuçlarınız

  1. aktif reaktif kontrolü, kondansatör ve kontaktör problemi ??

    Sevgili DjBora. Öncelikle kompanze etmek istediğin tesisin Değişken yük, sabit yük, veya aşırı harmonik yük olup olmadığını belirtmemişsin. Anladığım kadarıyla kompanzasyon ile başın belada. Reaktif güç kontrol sistemi bilgi ve tecrübe birikimi gerektiren bir sistemdir. Bir işletmede yapılan...
  2. Kompanzasyon Sıstemı ıcın yardım

    DEĞERLİ MESLEKTAŞIM yakalaşık olarak görünen gücün %70ini kapasitörlerle beslersen bu yeterli bir kompanzasyon olmuş olur ama %70i değilde %100 ü koymak istersen bu da senin bilecğin bişi röleni 12 kad. 3fazokuyucu röle kullan sorun yaşamayacağından emin olabilirsin.birde kademe aralıklarını...
  3. konpanzasyonu hiç bilmeyen birisine nasıl giriş yaptırılır

    değerli meslektaşım öncelikle çevirileri öğrenmesi gerekir gerilim akım sinüs cosinüs aktif endüktif kapasitif daha sonra endüktif tüketen güçler kapasitif tüketen güçler bu merdivenin birinci basamağı saygılarımla.Varol KANBUR
  4. aktif/reaktif oranı niye hala 22-23 lerde

    değerli meslaktaşlarım benden size bir tavsiye şimdiye kadar rfk rölesinde devrim yapmış ve referansları en sağlam röle hangisi diye sorsam bana %75 niz entes diyecektir ben de size entesin en son sürümü olan rg-3 12/c sürümün tavsiye ederim deneyin bağlantıarınızı doğru yaptığınızdan emin olun...
  5. Otomatik kumanda devre tasarımı

    değerli meslektaşım öncelikle kurmak istediğin sistemi mantıken düşünmen gerekir misalen bir havalndırma sistemi buna ne gerekebir.eğer motor gücü 4,5 kw tan düşük ise bir kontaktör,bir termik bir flaşör rölesi, bir aç kapa paket şalter ,bir arıza sinyal lambası,bir çalışır sinyal lambası bu...
  6. Entes rg 12c gkr

    değerli meslektaşım bu bahsettiğin röle mükemmel bir röle bağlantılarını kontrol et kontaktörlerini capasitörlerini akımtrafolarını dikkatlice incele özellikle akımtrafosunun kompanze edilmemiş enerjiden al ilk set up aşamasında kontaktörün ayağı geçirmiyorsa dahi kapasitörlerin amperajlaı çok...
  7. kompakt şalter düşüyor. kompanzasyon devredışı

    DEĞERLİ MESLEKTAŞIM kompak şalterinizin amperajı yetersiz olarak gözüküyor ben size kompak şalter yerine 3 boy 630a nh buşon tavsiye ederim hem maliyeti ucuz hemde ne olduğunu hepimiz biliyoruz değilmi?saygılarımla Varol KANBUR ----------------------------- DEĞERLİ KOMPANZE ben arkadaşımıza 3...
  8. aktif/reaktif oranı niye hala 22-23 lerde

    DEĞERLİ MESLEKTAŞIM illaki detaylı bir bilgi istersen mail adresim-------------------------------------------ekle. sana yardımcı olmayı çok isterim.saygılarımla Varol KANBUR. ------------------------------------------- DEĞERLİ ROBOELEKTRONİK mail adresinizi istememde bir sakınca varmı yoksa rica...
  9. kompakt şalter düşüyor. kompanzasyon devredışı

    DEĞERLİ KOMPANZE meslektaşlarımıza daha ucuz ve kolay olan malzemeleri tavsiye etsek daha güzel olmazmı ??? tavsiye edilen malzemeler biraz pahalı :o saygılarımla Varol KANBUR
  10. kompakt şalter düşüyor. kompanzasyon devredışı

    DEĞERLİ MESLEKTAŞIM sana en iyi ve en ucuz tavsiyem 3boy 630a nh buşon kullan demek olacaktır hem ucuz hemde ne olduğunu hepimiz biliyoruz değilmi? saygılarımla Varol KANBUR.
  11. aktif/reaktif oranı niye hala 22-23 lerde

    DEĞERLİ MESLAKTAŞIM fahri yetiş arkadaşımızın da dediği gibi kompanzasyonunuzun 12 kademe olması illaki doğru kompanzasyon olmuş anlamına gelmez eğer hesaplamalarınızı doğru yapmamış iseniz 12 kademe değil 120 kademe olsa farketmez ya ekik yada aşırı kompanzasyon cezasına maruz...
  12. hangi akım trafosunu kullanmalıyım

    DEĞERLİ MESLEKTAŞIM barasız geçme yani troid akım trafoıları dikkat etmeniz gereken bir hususu içermektedir. 150/5a dan önce barasız geçme akım trafosu bulunmamaktadır ör.100/5a bir akım trafosu barasız gecme akımtrafosu ise sınıfına dikkat etmeniz gerekecektir.klas1 ise randuman vermeyecektir...
  13. hangi akım trafosunu kullanmalıyım

    DEĞERLİ MESLEKTAŞIM röle üzerindeki akımtrafosu bölümüne ör.400/5a akımtrafosu ise 80 yazıp oto c/k yapmanız yeterli olacaktır.saygılarımla Varol KANBUR
  14. hangi akım trafosunu kullanmalıyım

    değerli meslektaşım daha öncede söyledğim gibi klas 1 akım trafosu randuman vermeyebilir bunun için kompanzasyon için özel olan kals 0,5 akım trafosu kullanman gerekmektedir nedeni ise akımdaki sinüs eğrilerini klas 0,5 akımtrafoları görebilir.saygılarımla VarolKANBUR.
  15. kompanzasyon sözleşme

    değerli meslektaşım kompanzasyon sözleşmesi derken neyi kastettiğini anlayamadım eğer sözleşme dediğiniz ceza tebligatı ise 50kva üstü sözleşme gücü olan işletmelerde end.reak.%20 kap.reak.%15 50kva altı söz.gücü olan işletmelerde ise end.reak.%33kap.reak%18 olarak değiştirilmiştir saygılarımla...
  16. Kompanzasyon Sistemlerinde Harmonikler - Dökümanlar

    değerli roboelektronik konuyu bizlerle paylaştığın için teşekkür ederim meslek hayatında başarılar dilerim saygılarımla Varol KANBUR
  17. hangi akım trafosunu kullanmalıyım

    değerli meslektaşım akımtrafosu kl0,5 değil ise ve akımtrafosu kompanze edilmiş enerjiden sonra devreye bağlanıyorsa akım üzerin deki sinüs ve tanjant değerlerini göremez ve hedeflediğiniz cosq oranını tutturamazsınız size önerim akım trafolarını devreye kompanze edilmiş enerjiden önce...
  18. entes reaktif güç kontrol

    değerli meslektaşlarım entes rg3 12/c serisi röle mükemmel bir röle olmakla beraber beni müşterilerim karaşısında profösör ilan etmiştir.değerli arkadaşlarım 1.kademe kesinlikle 1,5 kvarh trifaze 2.3.4. kademe 2kvarh monofaze 5.6. kademe 5kvarh7.8.kademe 7,5kvarh 9.10.kademe10kvarh...
  19. Kompanzasyon kontaktöründe hangi marka???

    değerli meslektaşım siemens kontaktör ve siemens deşarj bobini kullanırsan kontaktörlerin güç kontaklarında olan erimeler olmayacaktır akımsınırlayıcı direnç kullanmanı tavsiye etmiyorum . saygılarımla Varol KANBUR
  20. Kompanzasyon Hesabı hakkında yardıma ihtiyacım var

    DEĞERLİ MESLEKTAŞIM kullandığın rölenin ve capasitörlerin marka ve değerleri ile birlikte yazarsan sana daha da detaylı bir şekilde yardımcı olabilirim. saygılarımla Varol KANBUR -------------------------------------------------------------------------------------- değerli meslektaşım...