  1. Bina enerji etüt projesi hakkında fikir alisverisi

    Merhaba, 2020 yılında kamu binası devreye alındı. Binanın 800 Kva trafosu,monoblok beton köşk u var. Bina üzerine etüt hazırlamayı düşünüyorum.sebebi ödev yapıp teslim edeceğim bakanlığa.kamu binasında, Jeneratör ,kompanzasyon, yangın pompalari ve hidrofor pompalari vardır. Binanın içinde her...
  2. 154 kv hatlara bransman olur mu ? İzin verirler mi TEİAŞ

    154 kv direğe bransman olur mu ? Ges kurulumu olacak sahada 154 direği var.tm uzak Bransman olma durumu nedir
  3. monofaze jeneratörlerde nötr neden yoktur ?

    Merhaba , Monofaze jeneratörler de , Faz ve nötr de canlı. 1. durum; jenden gelen canlı faz olarak diğer uc nötr olarak o da canlı uç , bunları normal elektriksiz sigorta kutusuna faz ve not ile bağlantısında (toprak yok) buzdolabı TV bulasik makina LED lamba ketl gibi cihazlar sorunsuz çalışır...
  4. Köy evi sayaç panosu sigorta

    Bence, Saat panosuna gelen kabloyu, 2x6 ile değiştir.(dağıtım şirketinde tanıdığın varsa sadece kablo masrafın olur.plan proje olmadan çözersin kafam rahat olur.) Saat panosunda b tipi 40 A sigorta ile 40A 30 ma kakr olsun.sende topraklama da yoktur.bide topraklama yaptır.(statiği minimize...
  5. Ana pano ve tali panodaki kaçak akım rölelerinin aynı anda atması

    Aynı anda atan malzemelerin resimlerini hatta yakından çekilmiş etiketlerini vb. Gönderirseniz yardımcı olabilirim
  6. Acil yardım akümülatör

    Aküyü degistirin.
  7. Demirdöküm termosifon arızası

    Rezidans sorunlu olabilir.omaj a bakmak gerekir.birde kart vardır onlarda , kart da buzzer a bakmak yararlı olacaktır.
  8. Ges-invertör arızası

    İnverterde herhangi bi alarm yazmıyor mu ? Sıcaklıktan dolayı kesiyor diyorsunuz , manual(datasheet) inde baktiginizda ne yazıyor.
  9. Arçelik 10kg çamaşır makinası motoru

    Merhaba, Arçelik 10 kilo çamaşır makinası motoru hakkında bi sorum var. Motor etiket bilgileri : BLW090P8L32Y-01 220/240. V , 500/13000 RPM , 125/900W , 1,7/6,5A Motorun uçlarını şekilde cizdigim gibidir.gorsellerde paylaşıyorum.sorum şöyledir : Bu uçlardan hangisi ana sargi , hangisi yardımcı...
  10. 3500me qstrong jeneratör arizasi

    fırçaları kontrol etmek gerekir. kömürler bitmiştir
  11. 3500me qstrong jeneratör arizasi

    Diyotu kontrol ettim.sorun yok gibi
  12. 3500me qstrong jeneratör arizasi

    Merhaba , Qstrong jeneratör var elimde 3500ME.... Jenetator çalışıyor fakat elektrik üretmiyor.nereleri kontrol etmem gerekir?içeriden iki adet kablo geliyor .imaj 0.38 ohm. Ölçü aleti ile jeneratör uzerindeki prizleri buzer ile kontrol ettiğinizde ötüyor.iceriden gelen sargıları da kontrol...
  13. Akım trafosu

    Geçmez.100 /5 kullanacaksan 90 a in üzerine çıkmayan sistemlerde kullanmanı tavsiye ederim.100 a sistemde ise 100 /5 in bu üstünü kullanmanı tavsiye ederim.
  14. Ubnt nanostation m5

    Merhaba kolay gelsin. Aşağıdaki görselce varolan 6 adet ubnt leri wireless sekmesinde istasyon ve erişim noktası olarak ne olmalıdır? Yardımcı olabilir misiniz ?
  15. 500 M ileri kamera koyucam

    Merhaba , resimdeki sistemde wıreless seçeneğinde, ubnt leri istasyon,ve erişim noktası olarak nasıl seçmeliyiz? Yardımcı olabilir misiniz?
  16. Kısa Devre Ölçümü

    0.1 am cam sigorta koy olcu altinin problarina.1000 V da kadar hepsini dene.sonucu bizlerle paylasirsin.😀
  17. Kacak akim attiriyor

    Pano dizayn ve tasarim olarak berbat.baştan saģma iş yapmissin. ... Notr mavi kablo mi? Yaptigin panoyu projeye dök gönder, daha rahat buluruz hatani.arap saci gibi pano ici.
  18. Minubuslerde televizyon dvd rom sistemini usb ile calistirmak

    Merhaba , Minubuste televizyon var.dvd ve cd oynatıyor. Bunu usb ile calisir vaziyete nasil getirebilirim. Degerli fikirleriniz icin simdiden tesekkur ederim.
  19. Siemens Logo! Bilgisayar ile PLC Arasında Bağlantı Kuramıyorum

    Evet Logo hakkında başka bi sorum var.ip olayını çözdüm. Sorum su arkadaşlar.basinc transmittiri ile yuksek basınç düşük basınç alarmları oluşturacağım.fakat ofset gain hesapları yapamıyorum. Yani 0-10 basınç, 4-20 ma veya 8-35V max 25 ma basınç transmittiri var elimde. Logo tde ekranini 8...
  20. Siemens Logo! Bilgisayar ile PLC Arasında Bağlantı Kuramıyorum

    Merhaba , Ben logoyu leptoba bagladigimda logoyu görüyorum ama program yükleyemiyorum.yardimci olabilir misiniz?