Arama sonuçlarınız

  1. kontrol paneli tamiri

    merhabalar; elimde iki adet atlascopco marka elektrikli kompresöre ait kontrol paneli var, bu paneller içine su almış ve resetlenemeyen arızalar veriyor kart tamiri yapabilecek hatta elinde bu kompresörlere ait program olup atabilecek arkadaşlar bana özelden telefonunu bırakırsa memnun olurum.
  2. vinç aşırı yük indikatörü

    merhaba arkadaşlar elimde kobastar OLT- B serisi yük indikatörü var ve vincin aşırı yük sistemine takılmış durumda. bu cihaza ilişkin dökümana ulaşamadım nasıl devreye alınacağı konusunda elinde döküman olan varsa paylaşabilirmi . kolay gelsin.
  3. paratoner gerekli mi ?

    arkadaşlar merhaba ; istanbulda yerleşim merkezleri içinde, alt yapı şantiyelerimiz bulunmaktadır, şantiyelerimizde mazot tankı haricinde riskli bir kullanım durumu yoktur ve en yüksek kısım ise 5 m yüksekliğinde bir portal vinçtir, etrafımızdaki yüksek binalar veya camilerde zaten paratoner...
  4. sürücü de düşük voltaj sorunu

    merhaba; 90 kw lık bir MM440 sürücüm var ve şebekeden kaynaklı anlık gerilim düşümü sebebiyle f003 düşük voltaj hatası veriyor. bunu düzeltmek için; sürünün besleme girişine kondansatör bağlasam sorun olur mu ?
  5. ELEKTRİKLİ VİDALI KOMPRESÖR

    ARKADAŞLAR ELİMDE 160 KW LIK 28,3 M^3 / DK LIK BİR VİDALI KOMPRESÖR VAR. BU KOMPRESÖR TAM YÜKTE SAATTE 160 KW TÜKETECEK, RÖLANTİDE ÇALIŞTIĞINDA NE KADAR TÜKETİM YAPAR TEKNİK KATALOĞUNU BULAMADIM. ERCOM MARKA. AYRICA HAVA İHTİYACI OLMADIĞINDA RÖLANTİDE ÇALIŞMASI MI YOKSA, KAPATILIP İHTİYAÇ...
  6. jet fanların bakımı

    arkadaşalr merhaba; elimizde 2 adet zitron 150 kw jet fan bulunmaktadır. yaklaşık 3 yıldır sorunsuz çalışıyor ancak bir tanesinden bayagı gürültülü anormal ses geliyor. jet fanlar için yapılması gereken periyodik yada yıllık bir bakım varmıdır ? bakım prosedürü nedir.
  7. uzaktan kumanda tasarlama

    arkadaşlar kablolu kumandası olan bir makinaya uzaktan kumanda yapmak istiyorum. makina 8 hareket yapıyor. bunun için nasıl bir alıcı verici devresi hazırlayabilirim yardımcı olabilcekler varmı?
  8. mm430 sürücü şebekenin nötrüne enerji veriyor

    kadaşalr mm 430 sürücü nötr ile ilgili bir bağlantısı olamsdığı halde sistemin nötrüne enerji veriyor sebep nedir
  9. mm430 panelden kontrol sorunu

    kadaşalr mm430 sürücüyü fan uygulamasında kullanıyorum ve yeni devreye alıyoruz. bütün parametreleri girdik ve p700 1 yapıp ekran üzerinden çalıştırabiliyorum ancak; p700 2 olduğunda terminalden çalışması gerekirken hiç bir çalışma olmuyor bağlantıları düzgün yapılmış şekilde panolar hazır...
  10. Fore Marka Beton Test Pres Makinası Kalibrasyonu

    fore marka beton test pres makinası kalibrasyonu nasıl yapılmaktadır elimde makinanın kataloğu bulunmamaktadır yardımcı olursanız sevinirim. makinadaki sıkıntı kırım yapmış olduğu numuneye uygulanan değeri olması gereknden çok küçük gösteriyor.
  11. Siemens 16 i Telefon Santrali Kurulumu

    arkadaşlar elimdeki siemens 16 i telefon santralini devreye alamadım dış hat bağlantısı olmadan sadece dahili hat araması için kullanılacak gerekli kodları bilen arkadaşalrdan yardım bekliyorum
  12. Paratoner Gerekli midir?

    arkadaşalr şantiyemizin içinden 34500 v luk bir og hat geçmektedir acaba buraya paratoner sistemi kurmak gereklimidir? eğer gerekiyorsa bunu hattın yakınlarına koymamız mı gerekiyor?
  13. danfos sürücü ile fan kontrolü

    danfos sürücü ile konrol yaptığımız 75 kw lık bir fanımız var ve sistem yaklaşık 2 yıldır normal çalışıyordu şimdi ise fan normal çalışırken birden devir düşmeye başlıyor ve tam sıfırlanmadan tekrar devir yükselmye başlıyor sizce sebebi nedir?
  14. avr değişti ama voltaj üretmiyor

    arkadaşlar 700 kva jeneratörün avr sini değiştirdik ama voltaj çıkışı vermmiyor dışırıdan akü ile 12 v verdiğimde voltaj üretiyor acaba sıkıntı ne olabilir çöüzmünü nasıl yaparız. saygılar.
  15. 250 kva aksa jeneratörde faz dengesizliği

    arkadaşlar 250 kva aksa marka jeneratörümüz yaklaşık 6 saat aralılklı olarak stop etmekte ve herhangi bir arıza vermemektedir. daha sonra tekrar devreye giriyor. aksadan servis çağırdık ve sebebini faz dengesizliği olarak belirttiler. fazlar 40-60-100 A değerlerinde. acaba bu tarz bir faz...
  16. günlük yada aylık internet

    arkadaşlar 20 günlüğüne laptopumda internete ihtiyacım olacak bunun için hangi yöntemi uygun görüsünüz ücret ve hızınıda yazarsanız sewinirim.
  17. jeneratör avr voltaj regülatörleri

    arkadaşlar değişik alternatör markası ve güçlerine göre avr regülatörlerinde değişmesi mi gerekir. besleme voltajlarının 220 veya 380 v değerleri uygun olduktan sonra her model, her güçteki jeneratöre kullanılamzmı? örneğin UVR 8 İLE UVR 6 voltaj regülatörleri birbrinin yerine kullanılamzmı yada...
  18. vat20 motor sürücü konusunda

    arkadaşlar elimdeki vat20 U20X1K5S motor sürücüsü var bu sürücüye bağlı olan motor yandığı ve sarıma gönderdik sarımdan gelince sürücüyü devreye aldığımda sürücü kendi üzerinden çalışabiliyor ve frekansı ayarlanabiliyor ancak potansiyometreden ayarlanamıyor sizden ricam bu konuda yardımınız. bu...
  19. jeneratör çıkış fazları ve nötr arasında kısa devre göstermesi

    slm arkadaşlar atlas copco 500 kva jeneratörün fazlar arasında ve fazlar ile nötr arasında yüksüz durumda, şalter çıkışı ölüçüldüğünde ölçü aletinin buzzer pozisyonunda sesli ikaz alıyorum ve nöt ile gövde arasında da aynı durum görülüyor ve sistemin çalışması normal herhangi bir sorun olmuyor...
  20. çanak anten sorunu

    arkadaşlar çanak antenden 4 lü lnb ile çıkış yapılımış ve daha önce 4 alıcıda da herhangi bir sıkıntı olamdan çalışıyormuş. şimdi ise alıcının birisinde sıkıntı var lnb çıkışında sinyal var ve kablosunu yeni değiştirdik gene sıkıntı devam ediyor. yeni lnb taktık gene herhangi bir düzelme yok...