Arama sonuçlarınız

  1. ykmlbz

    Kısa devre problemleri ve kablo kontrol

    Etap ile modelleme yaparsanız, kısa devre hesaplarını da yapabilirsiniz.
  2. ykmlbz

    Tia portal v15.1 simulasyona geçerken bu hatayı alan varmı?

    Hata kodu gibi bir şey de olması lazım.
  3. ykmlbz

    Yükselen ve düşen kenar?

    Merhabalar, Programınızın ekran görüntüsünü atabilir misiniz daha açıklayıcı olabilir. İyi günler dilerim.
  4. ykmlbz

    6 nokta sıcaklık kontrolü

    Merhaba, Kontrol odası olduğuna göre bir otomasyon yazılımı var anlıyorum. Bu bilgiyi vermeniz gerekirdi...... 6 noktadan PT100 ile sıcaklık değerlerini direnç olarak okunabilir. Direnç değerlerini de şu linkteki transducer ile 4-20 mA'e çevirebilirsiniz...
  5. ykmlbz

    Maksimum Mesafe /Gerilim düşümü

    Merhabalar: Gerilim düşümü hesabı yaparak maksimum kablo uzunluğu hesabını bulmak istiyorum. Veriler: P=220kW Güç motor olup verim n=%96,4 %e=%8'e kadar Gerilim düşümü sınırı V=400V (Trafo çıkışı) 3 Faz S=120mm² /Bakır kablo pf=cosq=0,88 İstenen: L=? mt Maksimum kablo uzunluğu? Yardımcı...
  6. ykmlbz

    Altin madeni

    Evet ben çalışıyorum. Maden üretim tipine, konuma ve firmaya göre değişir bütün şartlar. Öğrenmek istediğiniz tam olarak nedir?
  7. ykmlbz

    Paralel hattın eşdeğer empedansı değeri? Zeş=?

    Teşekkürler yardımlarınız için Excel üzerinden yapıldığını da öğrendim. Paylaşmak istedim pratiklik açısından işe yarayabilir http://www.engineerexcel.com/complex-numbers-in-excel/
  8. ykmlbz

    Excell de karmaşık sayılar.

    Çok teşekkürler bende ayni iki değeri toplayınca neden sıfır çıktığını bulmaya çalışıyordum Bu yazınızı bulmam mükemmel oldu:)
  9. ykmlbz

    Paralel hattın eşdeğer empedansı değeri? Zeş=?

    Değerli Arkadaşlar, Özellikle üniversite bilgileri daha yeni olan arkadaşların daha iyi hatırlayacağını düşünüyorum. Enerji nakil hattının direnç ve empedans değerleri. iki hattın paralel kullanılması durumundaki Z eş değerine ihtiyacım var. Hesap yöntemini aradan yıllar geçtiği için...
  10. ykmlbz

    Enerji Nakil Hattı Endüktans (2x477MCM Hawk)

    Değerli Arkadaşlar, Direk tipi aşağıda verilen çift devre 477 MCM enerji nakil hattı için empedans değerinin hesabına ihtiyacım var. Enerji nakil hattında empedans hesabı yapabilen arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim. Benim tamamlayamadığım hesaplama yöntemim ; XL= 2*Pi*f*L L= 2*10^(-7)...
  11. ykmlbz

    OG Trafo Panosunda Meydana Gelen Patlama

    Merhabalar, Geçmiş olsun. Birkaç sorum olacak 1- Elektrik tek hatti paylaşabilir misiniz? 2- Kompanzasyonda harmonik filtreli mi? 3- Şalterin devamindaki cihazlar neler? Harmonik kaynaklı cihazlar var mı? 4- Projenin yaninda kisa devre hesabı var mı? Seçilen TMŞ lerin kisa devre akimi ne? 5-...
  12. ykmlbz

    34,5kV ENH iletkenler arası mesafe

    2. ve 3 bölge karışık. Projelerde direk tiplerinin detayları var mı?
  13. ykmlbz

    34,5kV ENH iletkenler arası mesafe

    Destekleriniz için teşekkür ederim. Konuyla ilgili 477 MCM ve tek devre direk tiplerini şu linkteki dosyadan buldum. Çift devre için ayrıca var mıdır bilmiyorum...
  14. ykmlbz

    34,5kV ENH iletkenler arası mesafe

    İletken 477 MCM Hawk' tır
  15. ykmlbz

    34,5kV ENH iletkenler arası mesafe

    Değerli arkadaşlar, 34,5 kV çift devre enerji nakil hattındaki iletkenler arası mesafeyi nasil bulabilirim? Direk tiplerinden bu bilgiye ulaşabilir miyim? Yardimci olabilirseniz sevinir, iyi günler dilerim
  16. ykmlbz

    Yüksek Gerilim Hesaplar

    Teşekkür ederim Mustafa, şu siteden ulaştım. Güzel bir yayın tavsiye ederim. http://www.elektriktesisatportali.com/wp-content/uploads/29-EL-K%C4%B0TABI-5-%C5%9EEH%C4%B0R-%C5%9EEBEKELER%C4%B0-AG-OG-ELEKTR%C4%B0K-PROJES%C4%B0-YAPIM-ESASLARI.pdf Size de yardımcı olabilir. Bütün arkadaşlara selamlar.
  17. ykmlbz

    Aydınlatma Direğine paratoner montajı?

    Elektromanyetik kuplaj etkisinden biraz bahseder misiniz? Bahsettiğim proje prefabrik tek katlı evlerin yıldırımdan korunmasının aydınlatma direğine konulan paratoner ile yapılmasının uygunluğudur
  18. ykmlbz

    Aydınlatma Direğine paratoner montajı?

    Merhaba Arkadaşlar, Aydınlatma direği aynı zamanda paratoner direği olarak kullanılabilir mi? Olumsuz ise nedeniyle beraber paylaşırsanız sevinirim
  19. ykmlbz

    Yüksek Gerilim Hesaplar

    Tuncer Bey, Teşekkür ederim. Fakat bu katsayı farklı yerlerde farklı alınıyor. İzolatör yapısı ve direk diplerine göre değişiyor anladığım kadarı ile. 0,202 gibi bir değer var burada başka bir notta 0,288 olarak bu değeri gördüm. Farklı bir yerde ise 0,310 olarak gördüm. Bu değerler de hesabı...
  20. ykmlbz

    Yüksek Gerilim Hesaplar

    Merhaba Arkadaşlar, 31.5kV enerji nakil hatlarındaki gerilim düşümü hesap formülüne göre bir K katsayısı bulunmaktadır. 477MCM iletken için bu K katsayısı ne olduğu konusunda yardımcı olursanız sevinirim formül %e=10^(-4)xNxLxK <%7 olmalıdır diye biliyorum. Fakat 477 MCM hawk enerji nakil hattı...

Yeni mesajlar

Geri
Üst