Arama sonuçlarınız

  1. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    yardımlarınız için çok teşekkür ederim ...bayrak uygun olacaktır...
  2. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    bayrak dediğiniz şey baralı tip akım trafosu mu? Bağlantı noktalarından birleştirilen ...
  3. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    yani bu ortak baraya bağlı olan ama daha ince yapıdaki baraya bağlayabilirim demek mi oluyor? - - - Updated - - -
  4. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    bahsettiğiniz kadar şalter ve bara çeşidi yok ...
  5. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    baraya sığmayan akım trafoları için baraları inceltmek uygun mudur?
  6. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    20 Kvar olmayabilir de burdaki şimdi burdaki asıl sorunum 60 mm lik baraya uygun 200/5 akım trafosu bulamıyorum ...başka yük yoksa ne demek? bu trafo lojmanları besleyen bi trafo ...yardımlarınız için teşekkür ederim ...
  7. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    50/5 takamıyorum çünkü baralar 60mm lik en küçük 200/5 takabiliyorum o da özel sarım olcak...röleyi değiştirmeyeceğim. birinci kademeye 1KvAR lık trifaze kond. bağlayıp diğer 6 kademeye 0,5 ve 1,5kVar monofaze takıp geri kalanını da, trifaze 1,5 - 2,5 - 5 - 10 ve 20 kVAR lık taksam uygun olur mu...
  8. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    25 amper olduğundan eminim ...
  9. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    50/5 takamıyorum çünkü baralar 60mm lik en küçük 200/5 takabiliyorum o da özel sarım olcak...röleyi değiştirmeyeceğim. birinci kademeye 1KvAR lık trifaze kond. bağlayıp diğer 6 kademeye 0,5 ve 1,5kVar monofaze takıp geri kalanını da, trifaze 1,5 - 2,5 - 5 - 10 ve 20 kVAR lık taksam uygun olur...
  10. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    merhaba arkadaşlar, ben entes rg3-12c yi, dengesiz yük dağılımından dolayı, kael varkombi 12 tft ile değiştirmeyi düşünüyorum.mevcut trafo gücü 630 KvA fazlardan çekilen max. akım 25 A (1faz için) AKIM tr 1000 /5 sistemi değiştirirken akım trafolarını küçültmeye ihtiyaç var mı? ve kondansatör...
  11. Entes rg3-12c yi kael varkombi 12 tft ile nasıl değiştiririm?

    merhaba arkadaşlar, ben entes rg3-12c yi, dengesiz yük dağılımından dolayı, kael varkombi 12 tft ile değiştirmeyi düşünüyorum.mevcut trafo gücü 630 KvA fazlardan çekilen max. akım 25 A (1faz için) AKIM tr 1000 /5 sistemi değiştirirken akım trafolarını küçültmeye ihtiyaç var mı? ve kondansatör...
  12. kendi binasında trafo olan reaktif problem

    merhaba arkadaşlar, ben entes rg3-12c yi, dengesiz yük dağılımından dolayı, kael varkombi 12 tft ile değiştirmeyi düşünüyorum.mevcut trafo gücü 630 KvA fazlardan çekilen max. akım 25 A (1faz için) AKIM tr 1000 /5 sistemi değiştirirken akım trafolarını küçültmeye ihtiyaç var mı? ve kondansatör...