Arama sonuçlarınız

  1. Faturada trafo kaybı cezası

    iyi de trafo kaybından ceza yediğiniz fatura da zaten kapasitif ceza yemeniz gerekiyor. %25ten fazla bir değer olarak gördüm yanılmıyorsam.
  2. Hem Kapasitif Hem Reaktif Ceza Sorunu

    trafo sabit kondansatörü ekleyip(yaklaşık trafo kapasitesinin %1-2 arası), rölenin kontrolündeki ilk kademelerin değerlerini de ufaltarak dener misin? 1kvar ise 0.5, 0.5 ise 0.33kvar yap. bir de dengesiz yüklenme var ise ilk kademeleri farklı fazlar için yap. 1.kademe R için 0.5kvar 2. kademe S...
Geri