Arama sonuçlarınız

  1. Erhan_TR

    Mıknatıs makinesi bağlantı şeması

    2024-2018=6
  2. Erhan_TR

    Uzun koridor için anahtarlama

    Evet. Bağlantıyı siz değil, elektrikçi yapacak.
  3. Erhan_TR

    Uzun koridor için anahtarlama

    Avize kumandasıni sisteme monte ettirebilirsiniz. Devre kapı girişinde anahtardan koridor sonunda kumandadan açıp kapatılır.
  4. Erhan_TR

    İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Kullanılan rölenin tipi yazılmamış henüz.
  5. Erhan_TR

    Termosifon yerine Şofben kullanabilir miyim?

    Klasik şofbenler başarisiz olur. 9000w ve basınç sorunu yaşanmayacak monofaze şofbenler mevcut su sisteminizde ihtiyaciniza cevap verecektir.. Ancak ister klasik ister 9000w şofben alin termosifon için kullanılan mevcut elektrik baglantisini kullanamazsınız. Gerekli çapta kablo, sigorta...
  6. Erhan_TR

    Kanada Şebeke ve kablo renkleri

    Kanada'da bulunmadım ancak Amerika ile aynı standartları kullaniyorlar. Siyah, kırmızı, mavi. Nötr beyaz, Toprak yeşil veya sarı-yeşil..
  7. Erhan_TR

    Kaçak Akım Sorunu

    Enteresan bilgiler...
  8. Erhan_TR

    Ramazan bayramı.

    İyi bayramlar arkadaşlar. 🙂🥳
  9. Erhan_TR

    Yıldız üçgen ileri geri çalışması

    Yorumunuz yanlış değil elbette ama illaki 660-690 volt olması gerekmiyor. İyi bildiğiniz konular. Konuya yabancı arkadaşlar için hafıza tazeleyelim. Yıldız-Üçgen yol vermeye uygunluk kriterinde 3 şart arayacağız; 1. Etiketteki üçgen voltaj değeri şebeke faz-faz voltaj değerimize eşit mi, 2...
  10. Erhan_TR

    Yıldız üçgen ileri geri çalışması

    Y/U çalıştırılabilir... Gerekli mi? Hayır. Direkt olarak üçgen bağlanabilir...
  11. Erhan_TR

    Kısa devre yapıyorum sigorta atmıyor

    Kısa devre yaptığınız yerden voltaj ölçümü yapin. Ayrıca neden böyle bir şey denemek gerekti?
  12. Erhan_TR

    Yıldız üçgen ileri geri çalışması

    6A denildikten sonra ben durumdan off zaten.. 🙂
  13. Erhan_TR

    Kısa devre yapıyorum sigorta atmıyor

    Oradaki voltajı olcebilir misin?
  14. Erhan_TR

    Yıldız üçgen ileri geri çalışması

    Ok.. Kolay gelsin.
  15. Erhan_TR

    Yıldız üçgen ileri geri çalışması

    Güç devre şemasını paylaşın.
  16. Erhan_TR

    Yıldız üçgen ileri geri çalışması

    Örnek kontak bağlantısını fotoğraftaki gibi dizayn edin. Örnekteki faz girişi rolenin common (ortak) ucunadir.
  17. Erhan_TR

    Yıldız üçgen ileri geri çalışması

    Bağlantılar ve çalışma rejimi doğru ancak zaman rölesi kontakları kuru kontaktır. Simülasyon uzerinde sorun çıkarmaz ama gerçek devrede bağlantı bu şekilde olmaz. Ortak uca giriş sonrasinda NO ve NC kontak çıkışlarını düzenleyerek şemayı revize etmeniz gerekir.
  18. Erhan_TR

    Yeni göz ağrım.

    Hayırlı olsun. Zamanında benim scuba diving hocamda vardi bi Suzuki chopper... Yazın elde deri yarım parmak eldiven, bandana, atlet, kot pantolon tarzında takılırdı.. Bi de arkada bir Filipinli... 😀
  19. Erhan_TR

    Sayaç kapasitif yazıyor.

    Demek istediğim reaktif röledeki kapasitif değer ile sayaçtaki kapasitif değer uyumlu mu yoksa sayaç mı hatalı...
  20. Erhan_TR

    Sayaç kapasitif yazıyor.

    Reaktif röledeki kapasitif değerinin sayaç ile aynı olup olmadığını kontrol edin. Sayaç
Geri