Arama sonuçlarınız

  1. mgunduz03

    Ana şalter ve dağıtım şalteri ısınma sorunu

    2 adet 500kva UPS üzerinden gelen hatta Siemens marka 800A şalterle bir ortak baraya giriyor buradan da tekrar Siemens marka1600A şalterle besleme veriyor. Ortalama iki ortak baraya giren 800A lik şalterlerden 530A akım geçiyor. Ama bir tanesi aşırı ısıyor diğerinde fazla ısınma yok. İkinci...
  2. mgunduz03

    Motor Manyetik fren bobini sağlamlık kontrolü

    Elimde 205VDC 56W fren var diyot girişine AC 220V çıkışında DC 210V veriyor fren açmıyor. Fren bobininde toprağa kaçak yok. Bobin 1.1kohm gösteriyor. Bobin direnç değerleri neye göre oluyor. 1.1 kohm doğru bir ölçüm mü bobin sağlam mıdır?
  3. mgunduz03

    Vipa SM 323SC PLC Yükleme Sorunu

    Vipa SM 323SC plc var elimde, simatic managerle bağlanabiliyorum. İlk olarak I/0 larını sırasıyla 0.0 yazıyorum ve yüklüyorum. Ama olmuyor hiç bir hareket yok. I/0 lar sırasıyla 0.0 olarak başlamıyor mu? Yoksa simatic managerle mi olmuyor. Bana bağlana bileceğimi söylemişlerdi. LÜTFEN YARDIM.
  4. mgunduz03

    120 KW rezistansa nasıl yol vermeliyim.

    380v 120 kw rezistansa nasıl yolvermek mantıklı. Ayrıca 6 tane ucu var üçgen mi bağlanması gerekiyor. Her faz başına 120kw mı yoksa 40kw x 3=120kw mıdır. SSR kullanırsak kaç amper olması lazım. Sigortalar hızlı tip fişek sigorta olması yeterlimidir.
  5. mgunduz03

    sürücü seçimi için yardım

    Arkadaşlar 30 KW - 22 KW ve 15 KW lık 3 adet sürücü alacağım bir kaç fiyat araştırması yaptım. En uygun fiyata ABB marka var ama nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum. ikinci olarakta telemecanique var aralarında 3 sürücü dahil 650 euro toplamda fark var. Siemens G120 lede telemecanique arasında...
  6. mgunduz03

    2 ayda 20 tane kondansatör patladı yardım

    harmonik trafo çıkışından 425v ölçüyorum kondansatörler 440v 26kva geçen ay 13 tane bu ayda 7 tane kondansatör patladı nedeni ne olabilir değişimi kolay ama maliyeti çok 1 tanesi 150+kdv lütfen acil yardım...
  7. mgunduz03

    Otomatik 12V-24v akü şarj cihazı sorunu

    slm arkadaşlar bende 12V-24v otomatik devre kesicili smart deco 1230 akü şarj cihazı var 24v ta max. 290 Ah diyor bizim fabrikadaki jenaratörün şarj dinamosu yok 400 Ah akü bağladım. Aküleri dolduruyor sıkıntı yok ama kesmiyor sürekli şarj ediyor min-max kademeler fark etmiyor doldurmaya devam...
  8. mgunduz03

    sürücü bağlı ac.motor bazen kendiliğinden ters dönüyor ve sistemi durduruyor.

    sürücü bağlı olan AC. motor sistem çalışırken kendiliğinden bir anda tersine dönüyor ve sistemi durduruyor. motor kontrolü plc üzerinden analog olarak kontrol ediliyor. burada 0-10v eğer eksi voltaj olursa ters döner mi motor. böyle bişey nasıl olabilir. lütfen yardımlarınızı bekliyorum.
  9. mgunduz03

    AB Servo Motor Arızası

    Allen bradley marka yedek servo motor var bakımdan yeni geldi. yerine takdığımızda herhangi bir hareket yok elimizle herhangi bir yöne çeviriyoruz tekrar eski pozisyonuna yavaş ve güçsüz şekilde geliyor. encoder poziyon ayarının kendi sürücüsüyle değil başka bir sürcüyle ayarladıklarını...
  10. mgunduz03

    11 kw yıldız üçgen motor 2-3 haftada bir sıkışmadan dolayı yanıyor.

    11 kw yıldız üçgen bir tambur motoru var. yükte 6 uçtanda ortalama 6 A ölçü alıyorum. tamburun arasında arada sırada mal kalıyor buda motoru sıkıştırıyor. termiği, sigortası, termik manyetik şalteri atmış ve motoru yanmış oluyor. devreyi incelediğimizde 3x40A kartuş sigorta,11-16A termik(sona...