Arama sonuçlarınız

  1. Schneider SM6-36 QM Motorlu Trafo Koruma Hücresi Teknik Şema

    Bugün Schneider mekanizmayı getirdi ve değişimini yaptık. Daha önce yayın kırılan kaynak noktasını çekememiştim. Bugün değişim yapılırken fotoğrafı çektim eküne ekliyorum. Parça yurtdışı temin olduğu için biraz uzun sürdü fakat yine de hızlı bir şekilde temin etmek için uğraşan Schneider Türkiye...
  2. Nötr Kesicili Ana TMŞ li Sistemde işletme Topraklaması

    İşletme topraklaması kablosunu toroidin içinden geçirmedik ama tabiiki trafo iniş nötr iletkeni toroid içinden geçirildi. İşletme topraklama kazığından gelen iletken de tmş üstü baraya trafo iniş iletkeni ile beraber bağladık.
  3. Nötr Kesicili Ana TMŞ li Sistemde işletme Topraklaması

    Merhabalar, 250 kVA direk tipi trafo tesisi kurulumu yapıyoruz. Tesiste GES kurulacağı için Ag panosu Ana TMŞ Nötr kesicili olarak kullanıldı. Bu durumda trafonun işletme topraklaması olan 1*50 NYY kablo ANA TMŞ öncesi nötr barasına mı bağlanmalı? TMŞ sonrası nötr barasına bağlansa ne olur?
  4. Schneider SM6-36 QM Motorlu Trafo Koruma Hücresi Teknik Şema

    Malesef malzeme için teklif verilip onaylandıktan sonra stok durumuna göre bir hafta süre içinde işlem yapılacak. Fotoğraf çekemedim malesef. Çekebilirsem buraya muhakkak ekleyeceğim.
  5. Schneider SM6-36 QM Motorlu Trafo Koruma Hücresi Teknik Şema

    Sonunda teknik servis geldi, çıkan yayı taktılar fakat onunla bir ilgisi yoktu. Kurma yayının tutan parçanın kaynak noktası kırılmış, mekanizmanın değişmesi gerektiği söylendi. Malesef olmayacak şey başa gelmiş ve o yay kırılmış. Kötü şans.
  6. Schneider SM6-36 QM Motorlu Trafo Koruma Hücresi Teknik Şema

    Bu resimler servis elemanına da gönderildi.Ayrıca video da gönderildi. Saha servis talep formu da imzalanıp gönderildi. Daha başka nasıl bir resmi bildirim yapılıyosa onu da yapalım da bir çözüm bulunsun artık. Yani acil saha servisi talebi diyoruz. Ama çok acil değil anlaşılan!!
  7. Schneider SM6-36 QM Motorlu Trafo Koruma Hücresi Teknik Şema

    İlgilendiğiniz için sağolun ama burda da o mekanik kısımın şeması yok. Servisten destek istedik onlar da o yayın nerenin olduğunu bulamıyoruz diyorlar, ekip göndermediler. Tesis yatıyor. Hiçbir şekilde trafoyu besleyemiyoruz
  8. Schneider SM6-36 QM Motorlu Trafo Koruma Hücresi Teknik Şema

    İyi günler, Schneider SM6-36 QM motorlu yay kurmalı Yük ayırıcılı trafo koruma hücresi mevcut işletme sorumlusu olduğum fabrikada. Hücrede ayırıcı yayı kurulmuyor. Elle yada motorlu hiç bir şekilde kurulmuyor. Mekanizmadan da bir yay düşmüş durumda. Mekanizmanın teknik şemasını bulabilme...
  9. Paratoner Kapsama Alanı

    İyi günler, paratoner bulunan bir yerin yakınındaki farklı bir yer kapsama alanı içerisindeyse paratoner koymasa oluyor mu? Yönetmeliklerde böyle bir açıklama göremedim. Bir bilgisi olan var mıdır?
  10. Metrel mı 3122 topraklama ölçümü

    Çalıştığım işyeri için işletme topraklaması ölçümü, koruma topraklaması ölçümü ve kaçak akım testi için bir cihaz lazımdı. Metrel MI3122 cihazını buldum fakat ölçüm değerlerinde yanlışık var gibi geliyor. Bu cihaz ile koruma ve işletme topraklamasını hangi modda ölçeceğim Zloop mu Zline mı bir...
Geri
Üst