  1. Tristörlü grupta kaçak akım oluşması

    eğer sistesteminizde sorun olmadıgını düşünüyorsanız troid trafonuzun tam merkezlendiginden ve akım uyumunu kontrol edin o zaman ..bazen tam yükte ve pik akımları sebepsiz açma yaptırabilir şalter ve yükünüze ait dogru troid trafo seçimi yapıldıgından emin olunuz
  2. Kacak akımlar neden atıyor

    trafo işletme topraklaması ve koruma topraklaması birbirlerine çok yakın olarak tesis edilmiş olabilir ....
  3. Kacak akımlar neden atıyor

    yağışlı havalarda bir kaçak akım koruma attığında mı diğer kaçak akımlar da atıyor öyle bir tespit te var mı acaba
  4. troid ve asenkron motor

    bizim tüm panolarımızda mevcut ve faal çalışıyor
  5. Yönetmenlik Ne diyor... ?

    yerel elektrik firmasının konu ile alakası nedir anlamadım tn sistemi yanlızca trafolu aboneler kullanabilir
  6. troid ve asenkron motor

    bahsi geçen yerlerdeki kurulu güç ne kadar ki
  7. Ekipman ekipman nasıl topraklama ölçülür

    sayın alçak mühendis topraklama ölçüm cihazı ölçüm mantıklarını incelerseniz iki tip ölçüm yapılabildigini görürsünüz 1 direkt ölçüm 2 dolaylı ölçüm
  8. Zaman Saati mi?

    bu rölelerin fotoselli tipide mevcut sayın redskymuscular
  9. Zaman Saati mi?

    Günümüzde çevre aydınlatmaları coğrafi konuma göre ayar yapabilen ve her türlü programlanabilme yeteneğine sahip astronomik rölelerle yapılmaktadır programı yapar ve 10 sene unutursunuz çünkü zaman rezervleri bu tipteki rölede 10 yıldır programla ve unut
  10. Zaman Saati mi?

    O kadar uğraşmaya gerek yok bir adet entes dtr 10 astronomik röle size daha uygun ve hesaplı program avantajı sağlayacaktır
  11. Ekipman ekipman nasıl topraklama ölçülür

    Topraklama ölçüm cihazınız ile 2 uçlu ölçüm mantığını kullanarak yani dolaylı ölçüm yaparak bulabilirsiniz
  12. Topraklama megeri FLUKE vs KYORITSU

    Pardon biraz tembellikten olsa gerek tabi ki öyle sn alçak mühendis
  13. Topraklama megeri FLUKE vs KYORITSU

    Pardon kyoritso 4105 a toprak megeri
  14. Topraklama megeri FLUKE vs KYORITSU

    Çok fonksiyonlu cihaz olarak fluke 1654 b ve sonel mpı 530 kullanıyorum ikisi de harika fakat biraz pahallı toprak meğeri olarakta kew kyoritso 6016 güzel kullanıyorum
  15. Anlam veremedigim elektrik tesisat problemi

    jenaratör besleme ucunda adp nötr toprak baglantı hatası nötr muhtemelen toprak barasına baglı
  16. Makine Gövde Topraklaması

    öner arkadaşımızın da dedigi gibi isg ci arkadaşlar mekanik bir birleşmenin olmadıgı yani gözle o makina nın gövdesine bir birleşme göremediklerinden dolayı bunu isterler senin topraklaman zaten mevcut yapman gereken ise ana panonda işletme topraklamasınıda ölçmek daha sonrada dolaylı ölçüm...
  17. Kacak akim rolesi

    sn oonurr belli ki hiç bu tür arızalar ile karşılaşmamışsınız ve önemini anlayamamışsınız ben bu tip bir arıza için 370 km yol kat ettim biz büyük bir beton firmasının müşavirligini yapıyoruz aynı firma bizden bir dagıtım panosu talep etti tek hat şeması aynı firma tarafından düzenlenmişti ben...
  18. Kacak akim rolesi

    evet dogrudur her linye kestirimci mantıgına uygun amperde nötr kesmeli sigorta ile donatılmalıdır.unutulmamalıdırki kak lar termik manyetik koruma yapmazlar
  19. Kacak akim rolesi

    sizde aynı görüştesiniz fakat aradaki tek fark zaman faktörü ben 6 yıl önce yaptıgım uygulamalarda bile nötr kesmeli sigorta kullandım
  20. Kacak akim rolesi

    tek kutuplu sigorta kullanıldıgında nötr -toprak temasında açma olması durumunda nötr bara yada birleşme noktasından ayrılmadan arıza düzeltilemez kak sürekli açma yapar kak ullanılan sistemlerde nötr kesmeli sigorta kullanılması zorunludur.