Topraklama kablosunun ucuna bir diyot bağladığımızda gövdeden istenmeyen akım diyot ters yönlü akım geçirmeyeceğinden koruma yapacaktır.Bu düşünce doğru mudur? doğruysa diyot bu kısa devre akımlarına dayanabilir mi?
Teşekkürler.
Merhaba; daha onceden iş bitirme ve işe başlama evraklarını hazırlayan olmustur elektrik aboneliği sırasında isteniyor. Sormak istediğim şu bu formu kim hazırlıyor.İşini yaptıgım bir firmanın İç tesisat projesını başka bir muhendıslık fırması cızıp onaylatmıs , ben OG projesını cızdım onaylattım...
Merhaba bir şantiye trafo projesi çizdim. Cekilen akım 807 A, Trafo ADP panosundan şantiye panosuna tek cıkıs 2 adet (3*240+120) kullanmayı uygun gordum. Max dayanma akımları 850 Amper . TMŞ yi 1000 A sectım .
1 tane daha 3*240+120 daha kullansam hesap tam olacak. Ama kullanmak istemiyoruz bu...
S.A
Prizdeki faz kablosunu tutarsam KAKR açar mı?
Yaklaşık olarak faz-toprak arası 220V diyelim,insan direncı de 2000 ohm diyelim
220/2000=0.11A=110 mA oluyor.KAKR de 30 mA lık oldugundan acmalı diye düşünüyorum.