Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Burada fikir olarak gördüm. Bana güvenli ve mantıklı gelmiyor.Fakat açıklamasını da yapamıyorum. Bu resmi de ekledim ki yanlış anlama olmasın sistemi diye.Açıklamasını yapan biri olursa ona göre kafamda canlandırabileceğim.
4- topraklama barası
2- topraklama kablosu
3-topraklama levhası
1- diyot
Bahsettiğim şey bu.Diyotun bu akımlara dayanamaz Sami Beyin dediği gibi bence de.Yönetmeliğe göre toprak hattına hiçbir şey bağlayamıyor muyuz? Resmettim anlaşılır olması için . Ben de böyle bir şeyi kafamda...
Topraklama kablosunun ucuna bir diyot bağladığımızda gövdeden istenmeyen akım diyot ters yönlü akım geçirmeyeceğinden koruma yapacaktır.Bu düşünce doğru mudur? doğruysa diyot bu kısa devre akımlarına dayanabilir mi?
Teşekkürler.
Merhaba; daha onceden iş bitirme ve işe başlama evraklarını hazırlayan olmustur elektrik aboneliği sırasında isteniyor. Sormak istediğim şu bu formu kim hazırlıyor.İşini yaptıgım bir firmanın İç tesisat projesını başka bir muhendıslık fırması cızıp onaylatmıs , ben OG projesını cızdım onaylattım...
talep gücleri belli buna gore max cekebıleceklerı akım 807 Amper daha fazlasını cekemezler hesapları ona gore ve cezaya gırerler . Kablo max dayanma akımları yanma egrılerıne de bakıldıgında bir sıkıntı olacagını dusunmuyorum. Max dayanma akımı 928 Amper imiş, 850 A değil onu düzelteyim. Ayrıca...
Merhaba bir şantiye trafo projesi çizdim. Cekilen akım 807 A, Trafo ADP panosundan şantiye panosuna tek cıkıs 2 adet (3*240+120) kullanmayı uygun gordum. Max dayanma akımları 850 Amper . TMŞ yi 1000 A sectım .
1 tane daha 3*240+120 daha kullansam hesap tam olacak. Ama kullanmak istemiyoruz bu...
tesekkur ederım elinize saglık işime yarayacak, yağlı tip genlesme tanklı Köşk içinde trafo için bakım kartı veya bakım formu var mı? ben bir şeyler hazırladım ama rapor gibi oldu bakım kartından ziyade
S.A
Prizdeki faz kablosunu tutarsam KAKR açar mı?
Yaklaşık olarak faz-toprak arası 220V diyelim,insan direncı de 2000 ohm diyelim
220/2000=0.11A=110 mA oluyor.KAKR de 30 mA lık oldugundan acmalı diye düşünüyorum.