Arama sonuçlarınız

  1. Trkylmz1

    E-planda pdf dosyası açmak?

    arkadaşlar e-planda daha önce farklı bir programda olsun veya eplanda olsun pdf formatına çevirilmiş çizim sayfasını açma şansımız varmı hatta açıp düzeltme şansımız varmı teşekkürler
  2. Trkylmz1

    Sensörler nerelerde kullanılır?

    o zaman abi siviç nedir :)
  3. Trkylmz1

    Motor etiketindeki D ibaresi ne anlama geliyor?

    ilgili herkese teşekkür ederim
  4. Trkylmz1

    Motor etiketindeki D ibaresi ne anlama geliyor?

    Arkadaşlar hayırlı işler kolay gelsin Etiket değerini paylaştığım motorda 'D' ibaresinin ne anlama geldiğini bilmiyorum Daha önce birkaç ufak motorlarda da dikkatimi çeken D ibaresi ne anlama geliyor.
  5. Trkylmz1

    Fazla arası 220volt 18.5kw motor hakk.

    Koruma elemanı olarak amper değerine uygun motor koruma şalteri mevcutdur panomuzda Yıldız üçgen devresi kontaktör sıralaması plc tarafından yapılmaktadır yıldız kontaktörünün bobin ucunu çıkartarak (sadece test amaçlı) motoru direk üçgen olarak yol verip çalışabilirliğini gördüm...
  6. Trkylmz1

    Fazla arası 220volt 18.5kw motor hakk.

    Merhaba Türkiye de denemek test için direk üçgen yol verdim Norveç'e gittiğinde yıldız üçgen çalışacak👍 Cevabınız ilginiz bilgi paylaşımınız için çok teşekkür ediyorum kazasız belasız İyigünler 👍
  7. Trkylmz1

    Fazla arası 220volt 18.5kw motor hakk.

    Sami bey merhaba sorunuzun cevabını siz verirmisiniz ek bilgi edinmek amaçlı soruyorum teşekkürler
  8. Trkylmz1

    Fazla arası 220volt 18.5kw motor hakk.

    Teşekkür ederim evet yıldız üçgen devremi iptal ederek direk yıldız olarak çalıştırdım..
  9. Trkylmz1

    Fazla arası 220volt 18.5kw motor hakk.

    Merhabalar arkadaşlar Fotoğrafını gönderdiğim motor etiketli asenkron motorun Türkiye şebekesinde yıldız üçgen yol vererek çalıştırmak mümkünmüdür saygılar teşekkürler..
  10. Trkylmz1

    DANFOSS Frekans konvertörleri

    Cevabınız için teşekkür ederim fakat kendi Operatör panelinden çalıştırıyorum sürücüyü örnek vermek gerekirse auto on tusuna basıp potansiyometreden frekansı ayarladığımda sistem çalışıyor fakat işletmede enerji gittiğinde sürücü de kapandığı için off konumuna alamıyoruz enerji tekrar...
  11. Trkylmz1

    DANFOSS Frekans konvertörleri

    merhaba danfoss fc101 serisinde enerji kesildiğinde geldiğinde otomatik olarak auto on kısmından devam ediyor ben enerji gittiğinde manuel olarak kendim start vermek istiyorum harici potans ile kendi operatör panelinden sürüyorum cihazı bu konuda ne yapabilirim?
  12. Trkylmz1

    Otomasyon yardımlaşma Whatsapp grubu

    sektörün içindeyim link atarsanız gruba gelmek isterim...
  13. Trkylmz1

    37kw Yıldiz ucgen kablo secimi

    Merhaba Sami bey tabloyu göz gezdirdim benim elimde olan başka bir kablo cetvelinde 7.5kw motora 4mm kablo kesiti gösterirken bu cetvelde 2.5 mm göstermiş ben bu cetvelde olan kesitlerin çok zayıf olacağının düşüncesindeyim hatta direk yol vermede 11kw motora 4mm kabloyu uygun görmüş ben pano...
  14. Trkylmz1

    Siemens logo için hmi

    tde hmi ekranlara internette baktım başlangıç ve mantık kavramak için buradan başlamak istiyorum sizden ricam bu hmi leri hangi program ile tasarlayabilirim bana gerekli olan ürünler programlar nelerdir teşekkürler..
  15. Trkylmz1

    Siemens logo için hmi

    ustalarım öncelikle herkese merhaba sıemens logo ile basit bir otomasyon panom var şimdilik butonlar ile inputları konrol ediyorum fakat ben butonlarımı kaldırıp basit bir hmi panel ile sistemime start stop vermek istiyorum hmi bilgim pek yok sizden öğrenmek istediğim.. 1 logo ile haberleşecek...
  16. Trkylmz1

    E-plan sembol kütüphanesi yardım

    ensar bey ilginiz için çok teşekkür ediyorum ben bozdum ben yaptım galiba :) sorunu çözdüm seçenekler-ayarlar-yönetim-dizinler sekmesinde sembollerin dosya klasörü yolunu değiştirmişim kendi yolunu belirleyip programı kapatıp tekrar açınca düzeldi semboller geldi tekrardan çok teşekkür ediyorum size
  17. Trkylmz1

    Monofaze motor

    Tamamıyla çok güzel bir ortalama anlatım benimde asenkron motorlarla akım çalışma sahası ilgili Ben bu açıklamayı patrona gösterirsem bundan sonra 45kw kullanması gereken sistemde 37kw motor kullanabilir pratikde biz nominal akımı geçmemeye özen gösteriyoruz fakat sizin dediğiniz gibi belli...
  18. Trkylmz1

    Monofaze motor

    Peki buna göre motor etiketi nin üzerinde 44A yazan bir motor 48A çekerse max A üzerine çıkmış oluyormu?
Geri
Üst