Arama sonuçlarınız

  1. emrecan-81

    YG Motoru için Sigorta Seçimi

    motorda hidro kaplin takılı. belirli devri aldıktan sonra yüke geçiyor, kaplin bozulmuştur belki diyerekten motoru komple boşa çıkarttım yine kalkışta 80A sigortayı attırdı. inter teknik kullanıyordum sigorta da yerine aldıkları şeker olmuş. şimdi tekrar inter teknik siparişi verdim geldiğinde...
  2. emrecan-81

    YG Motoru için Sigorta Seçimi

    5500V, 500 kW motor. Karakteristlik özellikleri yok. Sigorta boyu 292 mm. YG kabin üzerinde 50A lik analog akım göstergesi var, motor ilk kalkışta demeraj sona dayanıyor ölçemiyoruz ne kadar akım çektiğini. Çalışma esnasında ise 15-40A arasında motor çalışıyor. Üzerinde normalde 80A sigorta...
  3. emrecan-81

    YG Motoru için Sigorta Seçimi

    Merhaba 5500V 500 kW motor için OG sigorta seçimi yapmak istiyorum. Sigorta boyu 292mm Motorun çektiği akım ilk kalkışta 200 A'leri geçiyor, normal çalışma akımı 15-50A arası. Un: 7,2kV, In:80A, I1:63kA, I3:4xIN sigortam motorun demeraj akımını karşılamadığını düşündüğümden hemen atıyor...
  4. emrecan-81

    Allen Bradley Haberleşme Arızası Hk.

    switchlerden olabilir diye düşünüyorum. yönlendirilebilir switchler alıp hattıda gbit e çekicem.
  5. emrecan-81

    Allen Bradley Haberleşme Arızası Hk.

    Merhaba, Allen Bradley SLC500 1747-L551 plc’m bulunmaktadır. Ağımda 6 adet bu marka model plc çalışmaktadır. 5 iyle RSLogix programı üzerinden bağlantı kurabiliyorum. 1 tanesi problem oluşturmaya başladı. Ağda üzerine tıkladığımda donuyor bilgisayar ile haberleşemiyor (fakat scada’ya veri...
  6. emrecan-81

    PT100 Veri Okuma Ve SMS Gönderimi

    ürünü elinize göndermiştim tamirini yaptılar teşekkürler.
  7. emrecan-81

    autocad elektrik proje hesabı

    Gerilim düşümü hesabı üç fazlı ve tek fazlı hatlar için ayrı ayrı formüller bulunmaktadır. 3 fazlı hatlar için : %u = 0,0124 x L x N / S Tek fazlı hatlar için : %u = 0,074 x L x N / S Bu formüllerde; L = çekilecek kablonun uzunluğu N= beslenecek yükün gücü S= çekilecek kablonun...
  8. emrecan-81

    Bilgisayar Toplama Acil Yarım :D

    exa.com.tr için uyduruk site denilmiş öncelikle belirtmeliyimki .com.tr uzantılı internet siteleri sizin .net .com dan yapacağınız siparişlere göre çok daha güvenilirdir. bu domaini almak için şirketin adının patentli olması gerekir. onun haricinde o site bir www.eksa.com.tr kuruluşudur ve...
  9. emrecan-81

    autocad elektrik proje hesabı

    tam olarak hangi formülden bahsettiğini anlıyamadım açıkcası, projede gerilim düşümü hesabı akım kontrolü hesabı gibi başlıca hesaplamalar yapılır. bunun için linye ve hattın uzunluğu kullanılan kablonun kesiti gibi bilgiler elinde mevcutmu
  10. emrecan-81

    Bilgisayar Toplama Acil Yarım :D

    uyumludur uçurur kaçırır basar geçer merak etme :)
  11. emrecan-81

    PT100 Veri Okuma Ve SMS Gönderimi

    cihaza son yazılımı atıp online izleme moduna alıyorum. normalde RTD0 ve RTD1 uçlarını PT100 bağlayıp kullanacağım. değerlerin test edilmesi bakımından bir klemense 100 ohm luk direnç diğerine PT100 bağladım fakat online izleme yaparken (ayrıca değerleri pals verdiğimde sms olarakta alıyorum)...
  12. emrecan-81

    3.3V 'u 12V a çıkartma

    Şöyle bir devre buldum deneyeceğim, teşekkürler cevap verenlere
  13. emrecan-81

    Bluetooth HC05 - HC06 Arasındaki Farklar Nelerdir?

    ilk bağlantıdan kasıt ne ki tam anlayamadım. PİC'e a - b - c -d gibi değerler gönderebiliyorum fakat PİC'den sıcaklık ve nem değerleri almak istiyorum onu telefona gönderemedim, slave olarak çalışmak sadece alış yaptığı anlamınamı geliyor
  14. emrecan-81

    3.3V 'u 12V a çıkartma

    dijital çıkış mA seviyelerinde akımı önemli değil benim için 1 vermesi önemli, elimdeki PLC' de algılatmam için 12V olarak 1 vermem gerekiyor. 5V la denedim görmedi, elimdeki sensör zaten çıkışı 3.3V veriyor o yüzden herhangi bir şekilde 12V a çıkartmam lazım
  15. emrecan-81

    3.3V 'u 12V a çıkartma

    Merhaba, sensör çıkışlarımdaki 3.3V u 12V a yükseltmem gerekiyor. bunu nasıl bir devre ile yapabiliriz. Teşekkürler şimdiden cevaplarınız için
  16. emrecan-81

    Bluetooth HC05 - HC06 Arasındaki Farklar Nelerdir?

    Merhaba, HC05 ile HC06 arasındaki temel fark nedir? HC06'da blok diyagramında TX ucu boş gözüküyor. ama kartta pinlerde tx ve rx var. hem gönderim hem alım yapabilirmiyim ben bu kartla. İlla 3.3V mu vermek gerekir, PİC ile kullanacağım için direk VCC ye 5V versem sorun olur mu? Teşekkürler...
  17. emrecan-81

    PT100 Veri Okuma Ve SMS Gönderimi

    MP201G plc, işin ilginç kısmı PT100 ün direnç değeri normal gözükürken PLC'ye bağladığımda online izleme modunda bir değişimin olmaması
  18. emrecan-81

    PT100 Veri Okuma Ve SMS Gönderimi

    aslında oradaki nulları RTD okuduğu değeri yazıp bana göndermesi gereliyor. sms gönderme bloğu ayrı, biz daha sıcaklığı düzgün okutamadık
  19. emrecan-81

    PT100 Veri Okuma Ve SMS Gönderimi

    Normal direnci 110ohm arası ısıttığımda 500 ohma kadar çıktı. 12V'la beslediğim için olamaz sanırım, diyagram da STR ve StringMth de ki nullara 851 de olsa veri gelmesi gerekmez mi, RTD0 dan söküp RTD1 e verdim yine aynı değeri gördüm.
  20. emrecan-81

    PT100 Veri Okuma Ve SMS Gönderimi

    Toprak Nem Sensörü Higromete kullanarak nasıl ölçümü alıp sms ile değeri alabilirim? Karta 5V uygulayıp D0'dan 3V aldığım için PLC üzerinde giriş göremiyorum. A0'dan anolog giriş kulansamda 3V civarında olacaktır. analog karşılaştırıcı ve işlemle veriyi okuyup string nasıl yapabilirim
Geri