Arama sonuçlarınız

  1. HSR02 RÖLE

    hsr için pompa sayısı kadar basınç şalteri takmanız gerekir. şalterlerden gelen sinyale göre pompaları sırası ile çalıştırıp durdurur. kendi arasında da eş yaşlanma yapar. 220v ile beslemesini bağladıktan sonra basınç şalterlerine 1 tanesi ortak 3 kablo götür. pompaların kontaktör bobin uçlarına...
  2. elektrik motorunun üzerinde ki parça ne

    monofaze motorlarda benim kullandığım kondansatör değerleri şöyle; 1,1kw için 40 mf 400 v 1,5 kw için 50 mf 400v 2,2 kw için 60 mf.400 v bunlar daimi devre. kondansatörlerin senin işine hangisi uyar onu motor gücüne göre seçebilirsin. ilk hareket içinde 280-333 takabilirsin. zaten motora...
  3. Dalgıç Pompa Panosu

    slm arkadaşlar. sıvı seviye rölesini iptal etmesen bile kısa bir süre sonra uçları oksitlendiğinden kendini iptal ediyor. buradaki sorunu kael dp01 100 A model bi cihazla çözebilirsin.ben bunu kullanıyorum hiçbir sorun yok. sisteme bağlayacağın rölenin akım ,gerilim ve frekans gibi bir çok...
  4. Pompa Kontrol Devresi

    slm arkadaşlar. pompa ile depo arasındaki mesafe uzak oldugu için şamandra kablosu ve bunun gibi kablo çekme işlemleri sorun çıkarabilir. biz bu tür yerlerde enda marka indicator kullanıyoruz gayet verimli çalışıyor. bunun için kuyu panosuna ilave etmen gereken malzemeler var.enda indicator...
  5. Elektrik Tasarruf Cihazı

    evime bi kombi sayaç takarsam ha bide tedaş evlere kompanze isterse söz veriyorum ilk sizden alacam bu cihazı :)
  6. 22 kw motor için kontaktör seçimi

    selamlar arkadaşlar.burada bi yanlış bilgi gözüme çarptı.motorun üçgen kontaktöründe çekilen akımın yarısı geçmezki.ana kol akımı/1,73=kontaktörlerin bacağından geçen akım. yarısı ana kontaktörden yarısı üçgen kontaktöründen nasıl geçecek. 22kw 42 amp. çekse 42/1,73=24,27 AMPER GEÇER TERMİKTEN...
  7. Hidroforu 2 ayrı binadan kontrol etmek

    selamlar.kardeş 1000w bi hidrofor dediğin 1,1 kw tır. o hidrofor da zaten 2 binayı beslemek için yeterli değildir.kat sayısın ve daire sayısını belirtseydin daha detaylı bilgi verebilirdim
  8. 3 Fazlı Dalgıç Pompa için Voltaj Düşüklüğü

    Selamlar arkadaşlar.dalgıç motorlar 360-420 volt arasında sağlıklı biçimde çalışır.7,5 kw motor yıldız bağlıdır.hat yüke girince bu kadar voltaj düşmesi çok önemli değil.kafanı yorma.motor koruma rölesi olarak entes gkrc-02 yi öneririm.gerilim alt ve üst referanslarını ayarlarsın gerisi pik lere...
  9. ATIK SU DALGIÇ POMPA DİREK YOL VERME PANOSU

    selamlar.bu devreyi kael hsr03 ile (hidrofor sıralama rölesi) aynı zamanda bu uygulama içinde kullanabilirsin.rölenin mantığı çok basit.kuru kontak sinyal verince sırası gelen motoru çalıştırıyor.ihtiyaç halinde 2. ve 3. pompayı devreye alıyor.en güzel yanı POMPALAR EŞ YAŞLANMALI ÇALIŞIYOR.yani...
  10. Win 2012 Otomasyon Fuarı 2. Fazındaki Standımıza Tüm Üyelerimizi Bekleriz

    kalem ve özellikle ajanda için çok teşekkür ederim.ajanda sonundaki EMO nun baskısıda çok güzel olmuş.emeğinize sağlık( yukarıda ziyaret edenler arasında nickim yanlış yazılmış bilgilerinize)
  11. 3x35x35 alminal kablo

    sn mustafa elmas, güç kw olarak hesaplanacak
  12. 3x35x35 alminal kablo

    slm. sn fahri yetiş in dediği gibi kablo kesiti al. da 50 mm2 çıkıyor.7,5 kw için 50 mm2 çıkan kabloyu 15 hp için nasıl kullanacaksınki. basit bi kablo kesit formulü vereyim sen hesapla nasıl yaparsan artık kendin karar ver. güçxmesafe/tahmini kesitx0,0124= 3 ten küçük olacak. çıkan sonuç 3 ten...
  13. Yatay milli pompa yerine dalgıç pompa nasıl olur

    yatay milli pompa yerine dalgıç pompayı kullanabilirsin elbette enerjiden tasarruf edersin ama dik milli pompalar var hem verimi çok yüksek hemde montajı, bakımı çok kolay.Korusu | Facebook bu linkte yatay milli pompaların dik milli pompalarla değiştirilmesi, tasarruf edilen enerji ve verim ile...
  14. 10. Netbook Çekilişi (1 Adet Netbook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  15. Dalgıç pompa seçimi

    slm.arkadaşlar.bu konuda profesyonel bir firmada çalışmaktayım.korusu sondaj kayseri firması.1800 mt yatay mesafade 75 lik boru sürtünme kaybını çok fazla etkiler.2 adet 75 lik boru veya tek 125 lik boru ile taşıma imkanınız varsa daha iyi olur.çünkü 75 lik boruyla suyu taşıdığınızda enerji...
  16. Termik Manyetik Şalter

    slm kardeş.termik seçimindeki belirtilen akım 1,73 ten geliyo.yani ana koldan geçen akımı 1,73 e bölersek üçgen bağlıyken termiği takacağımız yerden geçen akımı buluruz.aklının bi kenarında olsun
  17. Motor Yanmalarına Ve Termik Kullanımına Son!

    slm arkadaşlar.semih bey öncelikle affınıza sığınırım.kayserideyim ben.sizinle yüzyüze de görüşmüştük aslında. bu dp 01 ler o kadarda iddalı değil işin açıkçası.bir sezonda 30 a yakın kullanmaktayız.firma ismi vermicem.motor yine yanıyor.dp 01 kullanıpta yanan motor sayısı 6 civarında oldu bu...
  18. Dalgıç Pompa

    slm arkadaşlar. kardeş sorunun düzelmediyse basit bi softstarter kullanmanı tavsiye ederim.yeni softstarterler kontaktörlere çok yakın fiyatları.ben bu tür sorunla karşılaştığım dalgıç motorlarda böyle çözüme ulaşıyorum.hem motorun daha uzun süre çalışması için hemde bu tür sorunları çözebilmen...
  19. 10 KVA Trafo

    slm arkadaşlar. ben çalıştığım işyerinde 50 kva ya kadar(50 dahil) direkt sayaç kullanıyoruz.25 mm lik kabloya kadar klemens bağlantıları yapılmakta.yeterki sen projede direk sayaç olduğunu belirt.biz bu panolarla dalgıç motor panolarını besliyoruz.herhangi bir sıkıntı yaşamadık.ana giriş...
  20. abb pse 210 serisi softstarter hatası

    kullanmış olduğum abb pse 210 serisi softstarter PH3 hatası vermekte.kılavuzunda yazıyo onu biliyorum ama yerine başka bi 210 kullandım 1 hafta sonra oda aynı hatayı verdi.motor gücü 92 kw(dalgıç motor).asenkron motordan çok bi farkı yok.bu 210 ları söküp yerine pse 170 kullandım.1 ay sonra aynı...
Geri
Üst