  1. Jeneratör yük bankası ile yük testi

    Merhaba. Jeneratör yük bankası ile yapılan yük testinde gücü kontrol panelinde (datacom) 206 kW (%100 yükte) olarak okunan jeneratörün primer gücü ve standby gücü kaç kva olarak hesaplanmalıdır?
  2. Ups aküleri şarj olmuyor mu?

    Ups online normalde besleme yapıyor.
  3. Ups aküleri şarj olmuyor mu?

    2 ay önce 40 dk giden ups aküleri geçen hafta 20 dk gitti ve tamamen boşaldı aküleri. Bugün de elektrikler kesilince aküler beslemedi . Aküler şarj olmuyor mu acaba?
  4. 160kva ups için akü

    128 adet akü alacağız hastanede bulunan ups ler için. Hangi marka akü önerirsiniz? 12v 100ah
  5. İşletmede bulunan bütün Kakr aynı anda atıyor

    yaklaşık 2 ay önce işletme topraklamasını yeniledik şimdiye kadar arıza vermedi.
  6. Elektirik Arizasi

    yine atacak bence. sigorta bu kadar çok atıp durduysa bozulmuştur.
  7. Elektirik Arizasi

    ben anlam veremedim. aklıma bir tek zbyrblc nin de dediği gibi sigortanın bozulmuş olması geldi.
  8. Biyomedikal Kalibrasyon

    hastane mühendisiyim. ben yardımcı olabilirim.
  9. Elektirik Arizasi

    evde kaçık akım rölesi var mı? kaçak akı rölesi mi atıyor yoksa sigortanız mı?
  10. Elektirik Arizasi

    ısıtıcıyı çalıştırıyorlar, su kaynayıp üçlü grup prize dökülüyor ve hooopp kakr atıyor. sonra başhekim diyor ki bir daha olmaması için tedbir alın :) gel de anlat. hadi adamsan git doktorların elinden ketılını kahve makinesini al
  11. İşletmede bulunan bütün Kakr aynı anda atıyor

    IT topraklama sadece ameliyathane ve yoğun bakımda var oranın da hattı ayrı. hem IT hem TN sistem mevcut.
  12. İşletmede bulunan bütün Kakr aynı anda atıyor

    Nötr barası için ayrı bir topraklama yaptım. Koruma topraklaması ile ara mesafesini 30m yaptık.
  13. İşletmede bulunan bütün Kakr aynı anda atıyor

    Nötr ve toprak baraları zaten birbirinden ayrı üstad. Ben topraklamayı da yenilemeyi düşünüyorum.
  14. İşletmede bulunan bütün Kakr aynı anda atıyor

    Doğrusunu söylerseniz düzeltme şansı hala elimizde üstad.
  15. İşletmede bulunan bütün Kakr aynı anda atıyor

    30 mesafe bıraktım. Aslında nötr toprak arası voltaj 2 v ama arızayı ayda bir yaptığı için temassızlık oluyordur diye tekrar yaptık.
  16. İşletmede bulunan bütün Kakr aynı anda atıyor

    Ana panoda bulunan nötr barasını toprakla irtibatlandırdım.
  17. İşletmede bulunan bütün Kakr aynı anda atıyor

    İşletme topraklaması güçlenmez mi?
  18. İşletmede bulunan bütün Kakr aynı anda atıyor

    Üstad burası hastane ve sabah 7 30 ve gece 23 00 gibi yapıyor genelde. Yani yükümüz çok azken.
  19. İşletmede bulunan bütün Kakr aynı anda atıyor

    İşletmemizde bulunan kaçak akım koruma röleleri aynı anda atıyor. Tek tek kaldırıyoruz sonra bir daha atmıyor. Arıza esnasında nötr toprak arasını 220v okuyoruz faz toprak arasını 220v okuyoruz. Bu arızayı ayda 1 2 defa yapıyor. Bütün panoları teker teker kontrol ettik nötr hattını takip...
  20. Nötr - toprak arası 220v

    230 230 230 volt hocam