  1. nemasis

    Ameliyathane İstenilen Nem Oranını Sağlama

    Yazılan bir çok mesaj doğru olmasına rağmen ben sonuca bakıyorum. Sonuçta çözüme ulaşılamayan bir sistem var. "Neden o kadar düşük nem değeri isteniyor? Aslında bu olması lazım.. Bakteri idi, virüs idi, mantar idi" kısmı ile ilgilenmem açıkçası. Öncelikle düşmek istediğin sıcaklık ve bağıl nem...
  2. nemasis

    Opentherm protokolü hakkında

    Selam, 0-10V analog bir sinyali OPENTHERM üzerinden kapsiteye (Veya talep güce ) çeviremezsin. İlgilendiğin yoğuşmalı kazanım OPENTHERM protokolünde ki kapasite register'i nı bilmelisin ve oraya elinde ki PLC üzerinden Modbus (Veya uygulanabilir başka bir protokol ile) protokolünü kullanarak bir...
  3. nemasis

    R32 qaz

    Tartışmaya gerek yok, belli bir gaz ile tasarlanmış bir makineyi başka bir gaz ile çalıştırmaya kalkarsanız duvara toslarsınız. Eğer yeniden tasarım yapacaksanız ve sistem ekipmanlarının tamamı yeniden tasarlanacak ve seçilecek ise konuşalım. Aksi söz konusu bile değildir. NOKTA
  4. nemasis

    Yaş havanın özellikleri ve psikometrik diyagram

    Hava kalitesi ile bağıl nemi bağdaştırmak doğru değil. Mantar yetiştiriciliğinde bağıl nem çok önemli bir konu olmasına rağmen ppm değeri olarak karbondioksit ölçümü önemlidir. CO2 değeri, flash öncesi dönemde (mantar türüne göre değişiklik gösterebilir) toprak altı simülasyonu için kontrol...
  5. nemasis

    Start stop çalışan klimaya soft starter bağlanırmı?

    Tek fazlı kompresörler için uygulanamaz, eğer 3 fazlı kompresörden bahsediyorsak uygulanabilir. Her kompresör yük altında kalkacağı düşünülerek imal edilir. Kompresörde mekanik hasar yok ve 3 faz besleme ise soft starter uygulanabilir ama kullanıcıya çok bir faydası yoktur. (Demuraj akımlarını...
  6. nemasis

    kimo sürücüler hakında bilgisi olan varmıdır

    KIMO sürücüler, üretici ve distirbütör işbirliği ile üzerinde ki kontrol kartına yazılım yazılan sürücüler. Yani ACS310 ile aynı işi yapamazsın. Üstelik ACS310 Sürücüler sabit tork yükler için uygun sürücüler değildir. Kompresörler sabit tork yüklerdir. Bu sürücüyü kullanırsan basma hattı ile...
  7. nemasis

    Klima kompresörleri

    Eğer kompressör High Shell (Yüksek Basınçlı) ise, basma gazı doğrudan kartere verilir gövdenin yoğuşma sıcaklığı + 20K kadar olması normaldir. Yağ sıcaklığı max. 100°C, basma hattı sıcaklığı 115°C Max. olarak genel bir üretici datası vardır. Ancak kompresör üreticisinden model ile doğrulanmaya...
  8. nemasis

    Alçak yüksek basınç kombine ayarı

    AYBP (Alçak Yüksek Basınç Prosestad) veya HLPS (High-Low Pressure Switch) ayarlanırken aslen sistem basınçları veya çalışma rejimi değildir göz önünde bulundurulması gereken. Sorun kompresör güvenliğidir. Bu switchler kompresörün güvenli bölgesi dışında çalışmasına müsaade etmemesi için konur...
  9. nemasis

    Klimanın 1 saat durması

    Ya gazı fazla ise, filtreler kirli ise, evaporatörün (ısıtma kondanser) bakıma ihtiyacı varsa. Makine 12 yıllık arkadaşlar ;)
  10. nemasis

    Daiken chiller alçak basınç alarm

    Ayrıca suyun basıncının yüksek olması değil, debisinin normal olması gerekir. Basınç yüksek demek, akış var ya da yeterli anlamına gelmez.
  11. nemasis

    Daiken chiller superheat

    Aynen @serkan_48 'in dediği gibi. Low Discharge Superheat için Suction superheat'in düşmüş olması gerekir. Bu da likit geliyor anlamını taşır ama önce sensör sıcaklığını harici bir el terminali ile doğrulamak gerekir.
  12. nemasis

    Hassas klima arıza

    Selamlar, Öncelikle sorunun hava dağılımı ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Oda hızlıca soğutulabiliyor ise kapasite problemi yok demektir (Emerson için). Ancak oda hızlıca ısınıyor ise soğutma kapasitesinin kontrolü ile alakalı Asenkron bir durum var. Bunların nedeni olabilecek bazı...
  13. nemasis

    Chiller yüksek basınç

    Selamlar, Bence öncelikli neden ilişkisi bulunmalı. Şimdiye kadar olmayan bir arıza neden peydah oldu? Kompresör çalışır çalışmaz neden 20 Barg'yi geçiyor? Kondanser hava soğutmalı ise hava akımı normal mi? Fanların tamamı aktif mi? Su soğutmalı ise kondanser, su sıcaklık girişi normal mi? Debi...
  14. nemasis

    Klima iç ünite fan motoru devrini değiştirmek.

    Resimlerde ki fan motoru AC besleme. Bu fanın devir ayarı kart üzeride ki SSR ile yapılır. (SOLID STATE RELAY) Hall sensör, fanın devrini sayar ve ana karta geri bildirim (Feedback) te bulunur. Böylece ana kart ssr çıkışını optimize eder. Aynı zamanda şaft kilitlenme problemlerini de görmüş...
  15. nemasis

    Yaş havanın özellikleri ve psikometrik diyagram

    Eğitimin 15'er dakikalık 8 videosu hazırlandı. Kısa zamanda kanalda yayınlanır.
  16. nemasis

    Klima montajını kendim yapmak istiyorum.

    Bu işleme piyasa "süpürme" diye hitap ediyor. Yapılan işlem ürüne, milli servete ihanettir. Bu gibi cihazların neredeyse %99'u yurt dışından ithaldir. Malınızın kıymetini bilin, müşterinizin malına sahip çıkın, para için mesleğin yüz karası olmayın derim. Ayrıca bu platformda mesleğinizi...
  17. nemasis

    Dış ünite fan çalışmıyor ama kompresör çalışıyor

    Zaten sorunun cevabını arkadaş bulmuş; Neden dış ünite fanı durdu? Çünkü.. işlemci boru sıcaklığından kondanzasyon sıcaklığını tahmin etmeye çalışıyor. Aynı kış çalışmasında çok yüksek fan hızlarında yüksek basıncın düşmesi ve iç ünite genleşme çıkışı yüzey sıcaklığının düşmesi gibi bir durum...
  18. nemasis

    Likit tankı donuyor yardım sebebi ne anlamadım

    Bu likit deposu değil, akümülatör... Likit deposu likit hattı üzerinde bulunur ve bu tarz bir görüntü orada zaten çok normal değil. Muhtemel sorunları zaten @serkan_48 yazmış.
  19. nemasis

    Hassas klima arıza

    Az veya çok diyebilmek için; -Hava debisini bilmeniz gerekiyor. -Giriş havası sıcaklık ve bağıl nemini bilmeniz gerekiyor. -Çıkış havası sıcaklık ve bağıl nemini bilmeniz gerekiyor. Böylece bu cihazın soğutma kapasitesini (toleranslar dahilinde) ölçebilirsiniz. Bunun bir başka yöntemi ise...
  20. nemasis

    Hassas klima arıza

    Böyle bir denklem yok ve sabit bir noktaya bağlanamaz. Bu ısı transferinin tipine bağlıdır. Yani gizli ısı tarafından mı zengin alınan ısı, yoksa duyulur ısı tarafından mı? Eğer duyulur kapasitesi yüksek ise sistemini sıcaklık farkı açılır.... Eğer gizli kapasitesi yüksek ise sistemin sıcaklık...