Arama sonuçlarınız

  1. Jeneratör periyodik bakım talimatı ve formu

    Merhaba arkadaşlar, Jeneratör periydik bakım talimatı ve formu ile ilgili elinde döküman olan arkadaşlar var ise paylaşabilirmi? Forumda aradım fakat bulamadım.
  2. wincc flexible şifre yardım

    Mackin arkadaşıma katılıyorum.
  3. s7 300 de hardware deki inputu bulamıyorum

    Simatic Manager - Options - Referans Data - Filter dan bulmak istediğin inputu input alanına yaz input sekmesine tıkla va tamam bas. Daha sonra Simatic Manager - Options - Referans Data - Display den istediğin inputu göreceksin.
  4. Depo içindeki suyun mesafe ölçüm

    Senin sistem rölelide çalışır. sadece deney seti yapacaksın transiztor kullanırsan saha elemanını sürmek için yeterli akıma ulaşabilmek için araya minyatür röleler kullanman gerekebilir. Buda pahalıya kaçar. Elinde ultrasonic sensor yok ise doldur boşalt işlemini sıvı seviye rölesi ile...
  5. Micromaster 440 parelel motor bağlama

    Motor duruyorken sürüklenme olayı oluyorsa fren direnci yerine motorlara manyetik fren takabilirsin. Sürücüye takacağın fren direnci bu işi çözmez. Fren direnci sürücü motoru beslediği anda oluşan rejeneratif enerjiyi sönümlemek amacı ile kullanılmaktadır.
  6. Scada Sistemi

    TBM Endüstri - Ana Sayfa ben hiç çalışmadım fakat referansları istemiş olduğun alana yönelik
  7. Scada Sistemi

    İşin kapsamı hakkında bilgi verebilirmisin.
  8. PLC Dersi

    Sakarya, Bolu, Düzce bölgesi, hafta sonları uygulamalı Siemens S7-300 PLC eğitim seti ile birlikte 100TL/saat
  9. Makina otomasyonu

    Düzce, Bolu ve Sakarya bölgesinde makina otomasyon ( PLC, HMI, Scada, enstruman, pano, arıza ) işleriniz yapılır. [email protected]
  10. PLC Dersi

    Siemens PLC ve Operator panelleri ile ilgili özel PLC dersi verilir.
  11. Bayanlar Neden Teknisyen Olarak Çalışamıyor?

    Çoğu bayanda bu bölümleri tercih etmiyor.Haydi Kızlar Elektrik-Elektronik Mühendisliğine! - YouTube
  12. Bakım Mühendisi Neleri Bilmeli?

    Topraklama eğitimine gitmene gerek yok. Bu işi EMO yetkili mühendisleri gelip cuzi ücret karşılığında yapacaklar. Sahada kullanılan enstrumanlarını (sensor,switch,motor,sürücü,PLC,Scada,pnomatik,hidrolik,valf,piston...) tanıman gerekiyor hepsini çok iyi bilemezsin ama kullanılanların...
  13. S7 400 Butun ledler flas yapiyor

    Bu CPU larda pil olması gerekir. Bu pil CPU hafızasında RAM de yer alan programı korur. Pillerde yedekli olması gerekir. Pil bitmesi durumunda BATF uyarısı verir. Eğer program her şekilde gitti ise pili çıkarıp CPU enerjisini kapatıp açarsanız veya doğrudan üzerinden MRES atarsanız FEPROM daki...
  14. Depo içindeki suyun mesafe ölçüm

    Birçok yöntemle yapabilirisin, 10mt su sütünu 1 bar verir. 0-1 bar basınç transmitterı işini görür. Analog çıkışlı basınç transmitter alıp bir proses göstergesi ile scala yapıp bunu ekranda görebilirisin. Transmittera tankın altına bağlaman gerekir. Ayrıca göstergeli basınç transmitterları...
  15. s7-300 ile basınç ölçme

    Bir tane basınç transmitter e al ve kullan. 4-20 mA. Lineer olarak artar
  16. MPI Haberleşme yardım

    MPI adreslemede default olarak MPI=0 PG veya PC, MPI=1 ise OP , MPI=2 ise PLC olarak ayarlanmıştır. Bu yüzden adreslemeye başlarken PLC 2 diğer bağlı cihazları ise 2 den büyük verilmelidir. Bu sıralama 31 e kadar gider. İstediğin adresi veririsin.
  17. 4-20 mA haberleşme

    daha önce böyle bir konu geçti aşağıda linkini veriyorum. https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektronik-genel/17215-analog-sinyal-tasima-max-mesafe.html
  18. 4-20 mA haberleşme

    4-20 mA çıkış veren sensörler iki kablosundan birisi + ucu PLC analog inputun + kısmına bağlanır. Buradan bu sensör beslenir. sensörün - ucu ise PLC analog inputun - ucuna bağlanır ve bir akım oluşması sağlanır. PLC analog input ampermetre mantığı ile çalışıp kapalı çevrimdeki akımı ölçer...
  19. DEMERANJ AKIMLARA ÇARE NASIL BULURUZ.

    Yıldız üçgen güç devresinde bir soun olabilir.
  20. Kompanzasyonda sabit kondansatör olmasada olurmu?

    sabit kondansatörler kompanzasyon trafonuz ise aitse bu trafonun kendi iç ihtiyacı olan çektiği endüktif enerjiyi karşılamak amacı ile kullanılmaktadır. Yükünüz fazla ise ve siz kompanzasyonu doğru yapıyorsanız trafonun çektiği endüktif sizi ceza sınırına yaklaştırmaz. Yada siz yükünüzü...
Geri