Arama sonuçlarınız

  1. kapris61

    klima sogutuyor ama ısıtmıyor vestel

    bu arızayı her zaman yapmıyor günün belli saatlerinde akşama dogru acaca gerelimden olabilir yada kumanda ayarından
  2. kapris61

    klima sogutuyor ama ısıtmıyor vestel

    vestel marka klima soguk ayarında calişiyor ama ısıtmaya verince dişardaki motor calişiyor belli süre sonra arızaya geciyor fan ışigı yanıp sönüyor sorun nedir acaba
  3. kapris61

    topraklama ohmajı tutmuyor...

    işletme topraklaman 2.00 yeterlidir direncin düşmesi icin GEM kullanmanı tavsiye ederim biz bu gemi HES de kullandık taban kayaydı degeri tutturduk
  4. kapris61

    jeneratör-şebeke

    sayın şefim ben anlatamıyorum kendimi galiba jeneratörü ben elle caliştırcam jeneratörü caliştırınca jeneratör kontaktörü cekecek şebeke kontaktörü devre dişi kalacak şebeke elektrigi gelince jeneratör kontaktörü devre dişi kalacak şebeke kontaktörü devreye girecek jeneratör boşta calişmaya...
  5. kapris61

    300mA Kaçak Akım Rölesi Atıyor

    bügün actım bir kacak akım rölesi zaten bobin uclarını kestim ama geri toplayamadım :)
  6. kapris61

    meslegi üzülerekte olsa bırakıyorum

    sattın bizi desene:)
  7. kapris61

    jeneratör-şebeke

    ya abicim kontaktörle yapmak istiyorum şalter yada enversör degil gözünüzü seveyim:)
  8. kapris61

    jeneratör-şebeke

    insanın aklına gelmiyor degil yanii :)
  9. kapris61

    jeneratör-şebeke

    ya bunu kontaktörle yapmak istiyorum bilen varsa söylesin enversör diye tutturtunuz
  10. kapris61

    jeneratör-şebeke

    bunu kontaktörlerlü cizimini paylaşan olursa sok sevinirim
  11. kapris61

    Fırın artık ısıtmıyor

    resiztans bence kesinlikle
  12. kapris61

    Linye Sigortalarından Koku Ve Hafif ses

    benim görüşüm hem sigartayı degiş hemde linyeyi kafan rahat olsun
  13. kapris61

    jeneratör-şebeke

    arkadaşlar 1 adet jeneratörü el ile caliştırıp kontaktörler yartımı ile tesisata nasıl baglanır yani ben jeneratörü el ile caliştırcam ama şebeke geldigi zaman cakişma olmaycak kısacası transfer panosunun basiti bunu şemasını cizebilen arkadaş olursa sevinirim
  14. kapris61

    voltaj düşümü

    büyük ihtimalle hes işi yapıyosundur ve jumbo icin kullanılacakdır kablo yeterli benim görüşüm en fazla zaten 2 ssat calişir makine
  15. kapris61

    emko EAOM-210 FD panel arıza katalogu

    bana emkonun kullanım kılavuzu degil bu paneli euro enerji kullanıyor ona özel ürün bana onun icine yüklenen parametre ayarları lazım
  16. kapris61

    Kaçak akım rölesi neden yanar?

    gevşek baglantı olabilir ayrıca trifaze ise kacak akım röleniz dengesiz yüklenmeden olma ihtimalide var bence
  17. kapris61

    16 lık mı 25 lik mi?

    kablonun metre uzunlugu önemli bence 50 mt olsa uzunluk benim görüşüm 25 lik kablodur ayrıca cihazın devrede ne kadar kaldıgıda önemli
  18. kapris61

    Voltaj Düşüklüğü

    benim görüşüm regülatör monofaz motorun icinde mevcut kondanstör var zaten
  19. kapris61

    300mA Kaçak Akım Rölesi Atıyor

    başa bela bbu kacak akım röleleri kendi evimde yaşadıgım olay kısa devre sonucu kat ici k.a.kr atmadı dişarıda bulunan 40 a otomat attı anlaşilcak bir olay degil
  20. kapris61

    mesleki egitim merkezi

    yeni yasalar sonucu kesin bir bilgi varmdırı acaba bende bunu ögrenmek istiyorum ozaman ustalık belgesi neden sınıf sayılıyor meslek liseleri gibi kesin bir bilgi nerden alınabilir acaba?
Geri