Merhaba;
Tesisimizin kurulu gücü,5 adet trafo ile toplam 7400Kva
Trafolarım tesisin uzak noktalarında bulunmakta yaklaşık 500MT
Yakınımızda bulunan elektrik santrali ile aynı E.N.H.'dan beslendiğimiz için,gerilimlerimiz malesef sürekli değişkenlik gösteriyor ve bu da kompanzasyona etki...
Merhaba;
Konu çok eski ancak yaşadığımız bir olaydan bahsetmek istiyorum,konu ile ilgili araştırma yapan arkadaşlar için fikir olabilir.
Tesisimizde toplam 7400Kva 5 adet trafo bulunmakta.Mevcutta beslendiğimiz E.N.H. havai idi.Bölgemize yeni bir hat tesis edildi ve bu hattan enerji almaya...
Trafodan alınan yağ numunesine ait rapor ektedir.
İlginçdir ki tüm değerler (delinme gerilimi dahil) limit değerler içerisindedir.
Şu durumda trafoya tretman işlemi yapılması gereksiz gibi duruyor.
Trafo imal tarihi 2005.
Tretman öncesi kimyasal yağ analizi yaptırmaya karar verdim.Böylece hem tretman işleminin ne kadar başarılı olduğunu görebilirim hem de sorunun sebebi ile ilgili birkaç ipucu verebilir.
Halihazırda bakımını yaptırdığımız firma haricinde teklif topladığımız birkaç firma...
Sn. Underground;
Öncelikle yorum ve önerileriniz için teşekkür ederim.
4-Trafo izolasyon direnci hangi komponentlerden oluşuyor ? Sargı izolasyon direnci + Yağ izolasyon direnci = Toplam izolasyon direnci . Buna göre düşünüp yorum yapmak lazım bence .
Beni de çelişkiye sokan şey o zaten.Sonuçta...
Merhaba;
Bakımını yaptırmış olduğumuz 1600kva trafoya ait raporu ekte bulabilirsiniz.
1-Trafonun yağ delinme gerilimi sınır değer olan 30kV'un altında 22,8kV.
2-Trafoda son bir yıl içerisinde yaklaşık 18 lt lik yağ eksilmiş.Gözle görünür bir kaçak yok.
3-Trafonun sargı kayıpları sınır değer...
Merhaba Arkadaşlar;
Halihazırda tahrik miline bağlı 2 adet 5.5kw redüktörlü asenkron motoru,tek sürücü ile yol verip çalıştırdığımız ekipmanımızın avare miline de aynı motordan 2 adet ekleyerek tek sürücü üzerinden 2 mili de tahrikleyerek (2 mil birbirine bağlı)(elimde 45kw sinamics var) yol...
Arkadaşlar;
sinamics g120 15 kw sürücü ile 2 adet 3kw motor sürüyoruz.Motor-redüktör, dik açılı çelik besleme bandını tahrikliyor.Her iki motor için mkş kullanıyoruz.(6,5A)Sorun şu;
G640 parametresini ayarladığımız akım değerine ulaştığında motor hareket etmiyor,muhtemelen v/f veya vektör...
Ölçümü adpden enerji analizörü ile 24 saatlik ölçüm sonucu anlık max güç kulanım değeri olarak gördük.Ayrıca harmoniklerimiz de dengesiz.
Kompanzasyon kademelerimiz ise şu şekilde;
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.1600kva olan 5 nolu trafomun beslediği tesis şuanda trafodan yaptırdığımı 24 saatlik enerji tüketim ölçümlerinde trafodan 1900kva lık yük çekmiş olduğunu(max) gördük.Yaklaşık %20 fazla bir yüklenme var.Bu durumun sayaca veya analizöre bir etkisi...
1600kva lık 4 adet trafomuzun her birinde 2 adet 25kvar lık yani 1600kva nın %3 şeklinde hesap edilerek 50kvarlık sabitler tercih edilmiş.
1000kva lık bir adet trafomuz içinse 1 adet 25kvar lık sabit var.Kondansatörlerin kontrolleri düzenli olarak yapıyoruz
sayaç okuma tutanağı formaı enerjisanın biz vermiş olduğu format.Burada çarpan 8625 şeklinde alınmış.
Ayrıca burada endüktif ve kapasitif değerler sadece son endeks-ilk endeks şeklinde.
Biz endüktif hesabı yaparken endüktif fark/aktif fark*100 şeklinde yüzdelik dilim hesabı yapıyoruz.
Bu hesabı...
Ancak bu durumda sayaç değerimin analizörden yüksek çıkması gerekmez mi?
Analizörler trafo ve hat kayıplarını göremediğinden ana sayaçdan daha küçük bir tüketim değeri çıkarmalı,bizde ise durum tam tersi analizör değerim aktif sayaç değerimden yüksek çıkmakta
Merhabalar;
Tesisimizde 5 adet trafo var ve toplam kurulu gücümüz 7400kva.
Ana girişe bağlı sayacımız var ve her adpde bir ana giriş ve ekipmanlar için de ayrı analizörlerimiz var.
Normalde analizör değerlerinden aldığımız değerler sayaç değerlerine nazaran daha düşük çıkmakta biz de bunu trafo...