  1. XLPE Kablonun Kapasitif Etkisi Hk.

    Merhaba; Tesisimizin kurulu gücü,5 adet trafo ile toplam 7400Kva Trafolarım tesisin uzak noktalarında bulunmakta yaklaşık 500MT Yakınımızda bulunan elektrik santrali ile aynı E.N.H.'dan beslendiğimiz için,gerilimlerimiz malesef sürekli değişkenlik gösteriyor ve bu da kompanzasyona etki...
  2. Kapasitif Neden Artıyor?

    Merhaba; Konu çok eski ancak yaşadığımız bir olaydan bahsetmek istiyorum,konu ile ilgili araştırma yapan arkadaşlar için fikir olabilir. Tesisimizde toplam 7400Kva 5 adet trafo bulunmakta.Mevcutta beslendiğimiz E.N.H. havai idi.Bölgemize yeni bir hat tesis edildi ve bu hattan enerji almaya...
  3. 1600kVA Trafoda Yağ ve Sargı Kaybı Sorunu

    Trafodan alınan yağ numunesine ait rapor ektedir. İlginçdir ki tüm değerler (delinme gerilimi dahil) limit değerler içerisindedir. Şu durumda trafoya tretman işlemi yapılması gereksiz gibi duruyor.
  4. Ahmet Bey Merhaba; Hangi firmada çalışıyorsunuz? Tretman işlemi için teklif almak isteriz...

    Ahmet Bey Merhaba; Hangi firmada çalışıyorsunuz? Tretman işlemi için teklif almak isteriz. 05332736363 den bana ulaşabilirsiniz
  5. 1600kVA Trafoda Yağ ve Sargı Kaybı Sorunu

    Ahmet Bey Merhaba; 1600Kva yağ numune alarak kimyasal analize yolladık.Çıkacak sonucu paylaşıyor olacağım.
  6. 1600kVA Trafoda Yağ ve Sargı Kaybı Sorunu

    Trafo imal tarihi 2005. Tretman öncesi kimyasal yağ analizi yaptırmaya karar verdim.Böylece hem tretman işleminin ne kadar başarılı olduğunu görebilirim hem de sorunun sebebi ile ilgili birkaç ipucu verebilir. Halihazırda bakımını yaptırdığımız firma haricinde teklif topladığımız birkaç firma...
  7. 1600kVA Trafoda Yağ ve Sargı Kaybı Sorunu

    Sn. Underground; Öncelikle yorum ve önerileriniz için teşekkür ederim. 4-Trafo izolasyon direnci hangi komponentlerden oluşuyor ? Sargı izolasyon direnci + Yağ izolasyon direnci = Toplam izolasyon direnci . Buna göre düşünüp yorum yapmak lazım bence . Beni de çelişkiye sokan şey o zaten.Sonuçta...
  8. 1600kVA Trafoda Yağ ve Sargı Kaybı Sorunu

    Merhaba; Bakımını yaptırmış olduğumuz 1600kva trafoya ait raporu ekte bulabilirsiniz. 1-Trafonun yağ delinme gerilimi sınır değer olan 30kV'un altında 22,8kV. 2-Trafoda son bir yıl içerisinde yaklaşık 18 lt lik yağ eksilmiş.Gözle görünür bir kaçak yok. 3-Trafonun sargı kayıpları sınır değer...
  9. 2 mil,4 Asenkron Motor,1 sürücü

    Merhaba Arkadaşlar; Halihazırda tahrik miline bağlı 2 adet 5.5kw redüktörlü asenkron motoru,tek sürücü ile yol verip çalıştırdığımız ekipmanımızın avare miline de aynı motordan 2 adet ekleyerek tek sürücü üzerinden 2 mili de tahrikleyerek (2 mil birbirine bağlı)(elimde 45kw sinamics var) yol...
  10. sinamics g120 motor yakıyor olabilir mi?

    Arkadaşlar; sinamics g120 15 kw sürücü ile 2 adet 3kw motor sürüyoruz.Motor-redüktör, dik açılı çelik besleme bandını tahrikliyor.Her iki motor için mkş kullanıyoruz.(6,5A)Sorun şu; G640 parametresini ayarladığımız akım değerine ulaştığında motor hareket etmiyor,muhtemelen v/f veya vektör...
  11. Şebeke ANalizörü ve Sayaç arasındaki Anlamsız Fark

    Bu ihtiyacı nasıl belirleyebilirim? Trafo boşta iken(sadece aydınlatmalar devrede) ADP tarafından çekilen akım üzerinden mi gtmeliyim?
  12. Şebeke ANalizörü ve Sayaç arasındaki Anlamsız Fark

    Ölçümü adpden enerji analizörü ile 24 saatlik ölçüm sonucu anlık max güç kulanım değeri olarak gördük.Ayrıca harmoniklerimiz de dengesiz. Kompanzasyon kademelerimiz ise şu şekilde;
  13. Şebeke ANalizörü ve Sayaç arasındaki Anlamsız Fark

    sabitlerimiz ve kompanzasona ait tüm kondansatörlerimiz sağlam
  14. Şebeke ANalizörü ve Sayaç arasındaki Anlamsız Fark

    Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.1600kva olan 5 nolu trafomun beslediği tesis şuanda trafodan yaptırdığımı 24 saatlik enerji tüketim ölçümlerinde trafodan 1900kva lık yük çekmiş olduğunu(max) gördük.Yaklaşık %20 fazla bir yüklenme var.Bu durumun sayaca veya analizöre bir etkisi...
  15. Şebeke ANalizörü ve Sayaç arasındaki Anlamsız Fark

    1600kva lık 4 adet trafomuzun her birinde 2 adet 25kvar lık yani 1600kva nın %3 şeklinde hesap edilerek 50kvarlık sabitler tercih edilmiş. 1000kva lık bir adet trafomuz içinse 1 adet 25kvar lık sabit var.Kondansatörlerin kontrolleri düzenli olarak yapıyoruz
  16. Şebeke ANalizörü ve Sayaç arasındaki Anlamsız Fark

    sayaç okuma tutanağı formaı enerjisanın biz vermiş olduğu format.Burada çarpan 8625 şeklinde alınmış. Ayrıca burada endüktif ve kapasitif değerler sadece son endeks-ilk endeks şeklinde. Biz endüktif hesabı yaparken endüktif fark/aktif fark*100 şeklinde yüzdelik dilim hesabı yapıyoruz. Bu hesabı...
  17. Şebeke ANalizörü ve Sayaç arasındaki Anlamsız Fark

    analizörler entes mpr53s cosfi 1.00 sayaç köhler AEL TF 09
  18. Şebeke ANalizörü ve Sayaç arasındaki Anlamsız Fark

    Mart ayında sayacım 1730000 iken analizör 1585000,fakat nisan ayında ise analizör ve sayaç değerim neredeyse birbirine eşit.Bu durumu açıklayamıyorum.
  19. Şebeke ANalizörü ve Sayaç arasındaki Anlamsız Fark

    Ancak bu durumda sayaç değerimin analizörden yüksek çıkması gerekmez mi? Analizörler trafo ve hat kayıplarını göremediğinden ana sayaçdan daha küçük bir tüketim değeri çıkarmalı,bizde ise durum tam tersi analizör değerim aktif sayaç değerimden yüksek çıkmakta
  20. Şebeke ANalizörü ve Sayaç arasındaki Anlamsız Fark

    Merhabalar; Tesisimizde 5 adet trafo var ve toplam kurulu gücümüz 7400kva. Ana girişe bağlı sayacımız var ve her adpde bir ana giriş ve ekipmanlar için de ayrı analizörlerimiz var. Normalde analizör değerlerinden aldığımız değerler sayaç değerlerine nazaran daha düşük çıkmakta biz de bunu trafo...