Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
450VRMS genliğe kadar doğrudan bağlantıya uyumlu giriş- 3 yol, 2500VRMS izolasyon
- Gerçek RMS dönüşüm
- Yüksek dönüşüm hassasiyeti
- Geniş besleme gerilim aralığı
- Geniş çalışma sıcaklık aralığı
VT35-VCD, orta ve alçak gerilim sistemlerinde veya alternatif gerilim ölçümü istenen herhangi bir...
ARMS genliğe kadar doğrudan bağlantıya uyumlu giriş- 2500VRMS izolasyon
- Gerçek RMS dönüşüm
- Yüksek dönüşüm hassasiyeti
- Geniş besleme gerilim aralığı
- Geniş çalışma sıcaklık aralığı
CT35-VCD, orta ve alçak gerilim sistemlerinde veya alternatif akım ölçümü istenen herhangi bir uygulamada...
Türkçe menü ile kolay kullanım
Akım ve gerilimde %0,1 okuma hassasiyeti
160*240 grafik LCD ekran
Tüm fazlara ait, faz-nötr, faz-faz arası anlık gerilimler ve bu değerlerin ortalaması
Tüm fazlara ait anlık hat akımları, toplam akım ve nötr akımı
Şebeke frekansı
Tüm fazlara ait anlık ve toplam...
Sayın Ertek68,
sizinde söylediğiniz gibi "faz farkı açısı" özelliği elektrik saytaçının OG de olduğu yerlerde kullanılmaktadır. Böylece,
* trafo sabitlerine gerek kalmadan
* AG reaktif röle OG deki sayacın cos değerini 1 yapmaya çalışmaktadır.
Soru ve cevaplarınız için bizlere...
1 veya 3 fazlı şönt reaktörlerinizi kontaktör üzerinden kondansatör gibi reaktif rölenize bağlayarak kontrol edebilirsiniz.
* reaktif röle sistem kapasitif olduğunda şönt reaktörleri devreye alır.
* şönt reaktörler sürekli devrede kalmamış olur.
soru ve görüşleriniz için www.klemsan.com.tr
Sayın brc11, ayarladığınız alarm değerleri aşıldığında e-posta veya sms gönderen izleme sistemi kurabilirsiniz. soru ve görüşleriniz için Klemsan Elektrik ve Elektronik
merhabalar,
UPS, elektronik balastlardan dolayı son dönemde kompanzasyon panolarında 1 ve 3 fazlı şönt reaktörler kullanılmaktadır.
Sistem kapasitif olduğunda reaktörler devreye girerek endüktif kompanzasyon yapmaktadır.
Klemsan REMO Q reaktif röle 1 ve 3 fazlı şönt reaktörleri tanıyıp...
Sayın kullanıcılar,
Görüşleri cevaplamak istiyorum.
Ahmetylmaz35; "ucuz kaliteli olsun" demiş. Doğrudur yeni bir üründe dikkat edilmesi gerken en önemli konu.
Eroglumustafa; "elektrik sayacı gibi tüketimleri saysın, ay başına göre ind. Q/P ve kap. Q/P oranlarını göstersin ve ayarlanan...
Sayın Kontrolkalemi üyeleri,
Klemsan'ı www.klemsan.com.tr linkinden inceleyebilirsiniz.
Reaktif röle konusunda ar-ge çalışmalarımız devam ediyor.
NASIL BİR REAKTİF RÖLE konusunda ki değerli görüşlerinizi paylaşabilirseniz seviniriz.
Sayın Kubilay46,
AG tarafında çalışan reaktif röle, OG tarafında çalışan sayacın cos değerini 1 yapacak şekilde kompanzasyon yapabilirse sorununuz çözülmüş olur.
Sayın elektrikci123,
İzleme programları web tabanlı. Yazılım konusunda hizmet veren bütün firmalar ile çalışıyoruz.
lütfen sorularınız için teknik destek sorumlusu arkadaşlarımız ile iletişime geçiniz. tel 0 212 222 52 00
www.klemsan.com.tr
Sayın elektrik_54,
Klemsan REMO Q reaktif röle ile;
** Her fazın kapasitif veya indüktif ihtiyaçlarını görebilirsiniz.
** Her fazı kapasitif veya indüktif olarak kompanzasyon yapabilirsiniz.
Sorularınız için lütfen teknik destek ekibimiz ile iletişime geçiniz tel: 0 212 222 52 00
Merhabalar,
Elektrik ile çalışan bütün cihazların direncinden dolayı aktif kayıpları vardır.
Kondansatörde bu kayıp < 0,5 W/ Kvar.
Yani 10 Kvar lık bir kondansatörün aktif tüketimi en fazla 5 W tır.
http://www.edecapacitor.com/olcu_teknik/alcaksilindirik.pdf detaylı inceleyebilirsiniz.
Sayın elektrikçi123,
Ürünümüzün temel farkları aşağıdaki gibidir.
** 1-3 fazlı şönt reaktörleri tanıması ve kontrol edebilmesi
** 10 mA algılama hassasiyeti ile düşük akımlarda çalışması
** Dahili hafıza üzerinde akım-gerilim-güç-tüketim bilgilerinin ortalama/miumun/maksimum...
Sayın mstyalvaç,
Sorumlu olduğunuz müşterilerinize izleme sistemi kurabilirsiniz. Bu size şu avantajları sağlayacaktır.
** Ayarladığınız alarm değeri aşıldında e-posta/sms ile bilgilendirme.
** Panonun çalışma şekli, kademelerin devrede kalma süresi, ve bütün ölçülen bilgilerin analizi...
Sayın dinamik,
Cihazı AG ve OG de kullanabilirsiniz.
AG deki reaktif röleye faz farkı açısı girerek OG deki sayaca göre kompanzasyon yaptırabiliyorsunuz.
Sorularınız için otomasyon teknik destek birimi ile iletişime geçiniz. tel: 0 212 222 52 00