Arama sonuçlarınız

  1. Zelio Sr2 menü kilitleme

    Belirli bir kısıma kadar kilitlenmeniz mümkündür ama program silme kısmını kitliyor muydu bakmam lazım
  2. Evin icindeki sigorta panosu degisimi hk bilgi

    yapılabilir ama kabloları uzatman ve yönlendirmen biraz uğraştırabilir. Panoda sayaç var ise işler değişir ama
  3. Dalgıç pompa pano sorunu

    Daha önce aynı durum ile karşılaştım, kuyuda su azaldığında pompa duruyor pompa durduğunda boru üzerinden sızan suyun elektrota geldiği için anlık çalışma yaptırıyor duruyordu elektrotları yenisi ile değiştirip panoya, anlık gitmelerin önüne geçme için sisteme zaman rölesi ekledim. 20sn altında...
  4. Lisans Problemi

    Lisans için ek bir ücret ödemeniz gerekmiyor. İnternet sayfasından kullanıcı adı şifre ile giriş yapıp oradan aktivasyonu yapabilirsiniz
  5. Analog giriş çıkış kablolama?

    6 metre kısa mesafe ama kullanılan kablonun iç direnci oldukça önemli ben yaptığım sistemlerde 40 metre sonrasına converter kullanıyorum 4-20ma de sorun hiç yaşamadım ama 0-10 voltta sinyallerin daha fazla etkilendiğine şahit oldum
  6. Analog giriş çıkış kablolama?

    Kısa mesafelerde blandaj kablı kablo işinizi görecektir uzun mesafelerde converter bağlayarak sinyal güçlendirmesi yapabilirsiniz
  7. Plc örnekler

    somachine basic ile leader de cizdiğin programı stl diline çevirebilirsin
  8. Sensor tavsiyesi

    Kullanacağınız sıvıya göre sensör secimi yapmak daha iyi olacaktır. Kullanılan sıvı aşındırıcı, yanıcı mı. Endress hauser, Jumo, Sick, Ifm piyasada bu markaları rahatlıkla bulabilirsiniz
  9. Siemens logo yardım

    kurulum kısmına gelip şifreyi LOGO olarak girdiğin zaman eski haline gelecektir iyi çalışmalar
  10. Mermer algilayan sensor

    Kapasitif sensörde sorun olabilir ama sonar sensör belirli bir frekans göndererek calıştığı için üzerine toz gelmesi durumunda fazla etkilenmeyecektir
  11. Soft Starter Nedir?

    Merhabalar soft starter ile dalgıç pompa çalıştırmayı düşünüyorum ama dalgıç pompa için uygun olur mu olmaz mı sormak istedim şu an 15 kw lık yıldız üçgen ile çalışıyor
  12. Mermer algilayan sensor

    ortam nemli ve tozlu ise fotosel sensör kullanımı uygun olmaz. Kapasitif sensör veya sonar sensör kullanabilirsiniz.
  13. unitronics v350 versiyon hatası

    Program içerisinden güncelleme yaparak versiyonu güncelledim
  14. benzinli jeneretör

    jeneratör devreye girdikten sonra saymaya başlayacak ayarlanan sürede jikle için yapılmış bobinler var onu çektireceksiniz. ama jikle işlemi olana kadar jeneratör yüke binmemesi gerekir onun içinde zaman rölesi kontaktör işinizi görecektir
  15. unitronics v350 versiyon hatası

    iyi akşamlar daha önceden unitronics v350 oplc kullanan var mı bir makineden sökülme panel plc var ama programlama ve değişiklik yapamıyorum versiyon hatası veriyor Plc içindeki programı silip farklı projelerde değerlendirmek istiyorum ama bu marka hakkında maalesef fazla döküman bulamadım
  16. plc arıyorum

    Sürekli alım satım yapıyorum isterseniz plc akıllı röle programlama kablosu teymin edebilirim. İstediğiniz ürün tam nedir
  17. Kontaktör Seçim Yardımı

    Amper değerlerinde sorun yok ise, mini olup olmaması fark etmeyecektir diye biliyorum.
  18. LOGO! Program & Kullanım Klavuzları & Dökümanlar

    v8.0 sürümünü kullanmaya başladım daha önceden bağlamış olduğum rs232 kabloyu tanımıyor, tanımadığı için bir işlem yapamadım siemens den aldığım cd ile yaptığımda bir sorun olmuyordu
  19. LOGO! Program & Kullanım Klavuzları & Dökümanlar

    Demo versiyon olduğu için logo ile bağlantıyı kuramadım. Program atmak için programı satın mı almak gerekiyor.
Geri
Üst