    Güç trafolarında kısa devre gerilimi

    Sadece Minimum(kademe1),orta(kademe13) ve maksimum(kademe25) kademedeki kısa devre empedans değerleridir. Genellikle dağıtım trafolarında tek kademede,güç trafolarında ise etikette belirtildiği gibi 3 kademede verilir.Fabrikada bu 3 kademede yük testi yapılırken bu empedanslar ölçülür ve etikete...
  2. ahmetyavuz6363

    Güç Trafosu Testleri

    1-cevirme oranı:trafonun imalat aşamalarında ARGE departmanı tarafından belirlenen Primer,sekonder, varsa tersiyer sargılarinin sipir sayılarının birbirine oranını ölçerek, hata oranın belirlemek için yapılan bir testir.Ayrica işletmedeki mevcut trafoların da periyodik bakımlarında...
  3. ahmetyavuz6363

    Bu nasil bir trafo boyle bi baglanti varmi imis

    YN: yüksek gerilim tarafında yıldız bağlı nötr noktası dışarı çıkartılmış bağlantı İİİ: Herbir faz için 3 adet birbirine seri bağlı bobinleri ifade ediyor,ve seri bağlı bobinler de birbirine üçgen bağlantı ile bağlanmış.ondan dolayı sembolde YNd olarak ifade edilmemiş
  4. ahmetyavuz6363

    GES santrallarında kullanılan trafoların özellikleri nelerdir

    Merhaba GES'te kullanılan tüm yükseltici (step up) olarak isimlendirilir.aksi bir değer olmadıkça genelde güneş panellerinin ürettiği enerjiyi(öncesinde DC-AC dönüştürücü var tabiki)0.4/34.5 KV olarak gerilim üretip YG hatlarına aktarırlar.baglanti grupları sıklıkla YND11,YND5 olarak seçilir
  5. ahmetyavuz6363

    31,5/15,8kv 48,5 mva trafo

    Trafonun etiket bilgisinde mutlaka vardır Bakmanizi öneririm.Ama 10 dan aşağı değildir
  6. ahmetyavuz6363

    160KW fabrika için kablo kesiti hesabı yardım?

    Ayrıca 2 adet kablo ile daha fazla akım taşıyabilirsiniz
  7. ahmetyavuz6363

    Trafo

    ***@***
  8. ahmetyavuz6363

    Trafo

    Kardeşim ben 6 yıl trafo test müdürlüğü yaptım.yardimci olurum ihtiyacın olursa
  9. ahmetyavuz6363

    Trafo testinde ızolasyon ve tangens delta değerleri

    Rica ederim.Evet hem test hemde üretim ile ilgili çalışıyorum Trafo fabrikasında
  10. ahmetyavuz6363

    Trafo testinde ızolasyon ve tangens delta değerleri

    iyi firinlanmamiş buna bağlı olarakİzolasyon malzemeleri(çıta,presbant,takoz v.s) iyi kurutulmamiş olabilir. Gerilime bağlı olarak bırakılması gereken mesafeler yetersiz ise yani bobinler ve katlar arası Aktif kısım kazan arası mesafe çok yakın birakilmissa Daha sayılabilecek bir sürü neden
  11. ahmetyavuz6363

    Trafo testinde ızolasyon ve tangens delta değerleri

    Biri kapasiteyi ölçüyor biri izolasyonu sağlıyor şöyle ki örnek olarak yağın durumu çok iyi olsun yani sıfır yağ olsun ama AG-YG bobin arası mesafe 20 mm yerine 3 mm olsa tan delta nasıl çıkar Sent from my HTC Desire 820G PLUS dual sim using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app Bu yağın kötü...
  12. ahmetyavuz6363

    Trafo testinde ızolasyon ve tangens delta değerleri

    Yağın dielektrik delinmesi gerilim testini yapıp sonuçlarına bakmanızı tavsiye ediyorum.büyük ihtimal yağ deforme olmuştur Sent from my HTC Desire 820G PLUS dual sim using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
  13. ahmetyavuz6363

    Trafo testinde ızolasyon ve tangens delta değerleri

    Test sonuçlarını paylaşırsanız daha detaylı yardımcı olabilirim.Ama anladığım kadarıyla yağın dielektrik testinin yapılması ve sonucuna bağlı olarak ya tasfiye işlemi ya da değişim işleminin olması gerekmektedir.Güç faktörü şayet izolasyon mesafeleri tasarım esnasında yüksek tutulmuşsa yüksek...
  14. ahmetyavuz6363

    Trafo testinde ızolasyon ve tangens delta değerleri

    65 Mohm değeri hangi sargı tank arasında oldu. YG-tank AG-tank YG-AG değerlerinin hepsinde mi izolasyon direnci düşük çıktı
  15. ahmetyavuz6363

    trafolar çıkışlarında çift sekonder kullanılmasının nedeni?

    Etikette gördüğüm kadarıyla sekonderler birbirine eşit. Tahminim yıldız çıkışlı hassas sistemlerde 3. Harmonikleri sisteme geçişini engellemek için trafolarda üçgen bağlantılı 3. Sargı kullanılır. Şayet aynı bağlantı olsaydı sekonderler yani ikiside yıldız olsaydı kesit kurtarmadigi için paralel...
  16. ahmetyavuz6363

    TRAFO MEKANİK DAYANIM

    Gerek yok hayretin bey Testin amaci trafonun kısa devre dayanimini test etme ve bu darbe esnasında bobinlerde aksiyal ve radyal kuvvetlerin etkisine bakmak
  17. ahmetyavuz6363

    Trafo Busingi Direnc Hesabi

    https://www.google.com.tr/search?q=trafo+direnç+ölçümü&client=ms-android-htc-rev&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjeyLTWqofTAhWIKcAKHSySCW8Q_AUIBygB&biw=360&bih=511#imgrc=SyNT7LISlDY_6M: Kardeşim bu gorseli incele detayları bulacaksın
  18. ahmetyavuz6363

    Güç trafolarinin yüksek gerilim ttarafında bulunan nötr çıkışı ne ise yarar?

    yüksek gerilim güç transformatörlerinde yıldız bağlantı tercih edilir.Bunun nedeni hat gerilimin faz gerilimine eşit olması ve üçgen bağlantıya göre 1.732 kat daha düşük olması.Bu da izolasyon kolaylığı sağlıyor çok yüksek gerilimlerde işte bu nedenle yıldız yani nötr noktası oluşur ve bu nokta...
  19. ahmetyavuz6363

    Merhaba Şanlıurfa Meksan Trafo da çalışıyorum.Numaram:0543 436 37 02 dilerseniz telefonda...

    Merhaba Şanlıurfa Meksan Trafo da çalışıyorum.Numaram:0543 436 37 02 dilerseniz telefonda görüşüp yardımcı olmaya çalışırım.
  20. ahmetyavuz6363

    1600kVA Trafoda Yağ ve Sargı Kaybı Sorunu

    Merhaba kolay gelsin Trafo gücü ne kadardı acaba treatman işlemi yağın içinde cozunmus izolasyon malzemelerinin temizlenmesini sağlar ve bu sayede hem soğutma sistemi iyilestirilmis olur hem de dielektrik dayanımı yükseltilmiş olur Trafo fabrikasında saha servis biriminde çalışıyorum...