  1. ktk_28

    LS ig5A sürücü parametre değişikliği yardım

    https://www.motkonsis.com.tr/kategori/ls-electric-yetkili-teknik-servis/ Hasan bey yardımcı olur.
  2. ktk_28

    DANFOSS Frekans konvertörleri

    iC7-Automation (ARTIK SİPARİŞ EDEBİLİRSİNİZ) Zorlu koşullarda son derece dinamik yük döngülerini yönetmek mi istiyorsunuz? Ortam ne olursa olsun, iC7-Automation ihtiyacınız olan güvenilirliği ve performansı sunar. Bağlanabilirlik, güvenlik ve zeka ile bu sürücü, Endüstriyel IoT'deki en son...
  3. ktk_28

    DANFOSS Frekans konvertörleri

    Fan motorlarında bu şekilde ayar yapıp kullanabilirsin. Danfoss 'un tercih ettiği bir uygulama değildir.
  4. ktk_28

    DANFOSS Frekans konvertörleri

    Parametre 1-01(0) ve 2-17(2) olmalıdır. Motor plaka değerlerinin düzgün girilmesi yeterlidir.
  5. ktk_28

    Danfos AMA özelliği frekansı bulabiliyor mu

    Murat Bey'in dediği gibi yapmanız gerekiyor.
  6. ktk_28

    Sürücü için Osiloskop

    https://reelektronik.com/test-cihazlarimiz/eflvitester-tft-elektronik-kart-ariza-bulma-ve-test-cihazi/ https://www.direnc.net/uce-ct220l-ariza-tespit-cihazi Bu iki ürünü sürücü kartı tamir yapan arkadaşlar kullanıyor...
  7. ktk_28

    DANFOSS Frekans konvertörleri

    Merhaba, 4 word olarak akım bilgisini okuyabilirsiniz.
  8. ktk_28

    DANFOSS Frekans konvertörleri

    Parametre 8-02(0) yapın. Opsiyon kartı iptal etmiş olursunuz.
  9. ktk_28

    DANFOSS Frekans konvertörleri

    6-00 Live Zero Timeout Time 6-01 Live Zero Timeout Function [0] Off [1] Freeze output [2] Stop Overruled to stop. [3] Jogging [4] Max. speed [5] Stop and trip Bu şekilde istediğiniz ayarı yapabilir siniz.
  10. ktk_28

    G120c vinç aşağı start verince yük kayıyor

    Motorun arkasındaki mekanik freni sürücü üzerinden kontrol etmeniz gerekiyor. Bu ayarları girdiniz mi. Fren kıyıcının değerleri siemens önerdiği gibimidir. Sürücünün motor kontrol prensibi parametresinden vinç e uygun olanı seçtiniz mi. Bu gibi ayarları kontrol etmeniz gerekiyor. Ekte bulduğum...
  11. ktk_28

    DANFOSS Frekans konvertörleri

    Dokumanlara bakabilir siniz.
  12. ktk_28

    DANFOSS Frekans konvertörleri

    Bütün serilerde 14-22(2) yapılır.
  13. ktk_28

    DANFOSS Frekans konvertörleri

    18 nolu dijital giriş Start stop için 5-10(8) Hız bilgisi için Ekrandaki pot için 3-15(21) 60 hz için ise 3-03(60) , 4-14(60) , 6-82(60) Bu ayarları yaparsanız çalışır.
  14. ktk_28

    G120C kapatılıp açıldığında hemen hazıra geçmiyor

    Motor durmasını bekliyor ve sonra hızlanıyor ise ayarlardan dönen motoru yakalama özelliği ile dc tutma özelliğini aktif edip sistemini test edebilir. Kalkış rampasını kısa tutabilir. Ayrıca kontaktör hangi durumda bırakıyor . Sürücü start durumunda iken mi yoksa start sinyalini kestiğinizde...
  15. ktk_28

    Danfoss fc051 plc ve mauel kumanda

    24vdc röle zaman zaman çekmiyor. 24v istiyorsanız bobin akım değeri çok düşük olmalıdır. Kontak akım değeri ile karıştırmayın.
  16. ktk_28

    Sürücü kontaktör gibi çalışsın

    Her marka sürücüde söylediğiniz gibi farklı hızlarda çalıştırma genelde vardır. Ekte Danfoss markasına ait şema ve parametre listesi mevcuttur. Lojik mantık ile çalışır 0 - 1 olma durumu gibidir.
  17. ktk_28

    Danfoss fc051 plc ve mauel kumanda

    Cihaz fabrika ayarlarında ise bu ayarları yapmanız yeterlidir. dijital 18 start kontağınız 33 ise seçim kontağınızdır. 1 setup 0.10v göre ayarlıdır. 2 setup PLC den gelecek 4.20mA göre ayarlıdır.
  18. ktk_28

    Danfoss RS485 Haberleşme

    Sürücüdeki 8-3 grubundan ayarlarınız doğru mudur. Kablonuz blendajlı ve düzgün şekilde bağlantı yapılmışmıdır. A17 hatası için 8-03 Control Timeout Time süreyi uzatın .
  19. ktk_28

    DANFOSS Frekans konvertörleri

    İstanbuldaki merkez servisine gönderin. İnceleme yapıp size geri dönüş yapsınlar