Arama sonuçlarınız

  1. allen bradley slc5/04

    DH+ ile haberleşen CPU lardan bir tanesine RS232 ile bağlanıp diğerini görebileceğinizi zannetmiyorum.
  2. s7 300 modbus slave

    Merhaba, 1- S7-300 e takmanız gereken modbus modülü (ayrıca bir lisans kullanılmak zorunda) dışında; 2- S7-300 CPU nun Profibus portu ile HMS-Anybus AB7000 cihazını kullanarak Modbus RTU özelliği olan cihazlar ile kolaylıkla haberleşebilirsiniz.
  3. Wincc 7.2 web navigator yardım

    En son çare belki ama; eğer sorun server pc de ise Windows u yeniden yüklemek gerekebilir, client pc de bir sorun var ise client pc de ki düzeltici işlem daha kolay olmalı diye düşünüyorum
  4. wincc scada tag ilemi

    Wincc içerisinde scripts leri kullanarak yeni oluşturacağınız bir tag a bir çok hesaplama ile istediğiniz değeri atayabilirsiniz. Lütfen internette wincc scripts diye aratınız. Örnekleri bulacaksınız, ben vakit bulunca buna bakacağım.
  5. studio 5000 hakkında bilgisi olan yardım edebilir mi ??

    Örneğin: Studio 5000 içerisindeki bulunan Logix Designer uygulaması ile Allen-Bradley ControlLogix 5570 and CompactLogix 5370 PLC leri konfigürasyon işlemi ve programlama yapabilirsin. Sanırım Böylece RSLogix5000 i de aşmış oluyor. Benzer yazılım : Siemens-TIA PORTAL
  6. RSview 32 Works hakkında yardım (Arıtma Tesisi)

    Merhaba, Güncel bir PC ye RSview32 yi yükleyebilir ve DH+ ile yine haberleşebilirsiniz. Ethernet kadar olmasa da işinizi görüyorsa DH+ ile devam edebilirsiniz. 1- PLC-5 model CPU nuz da Ethernet bağlantısı varsa kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. 2- Evet böyle Cihazlar vardır, AB Ethernet/IP...
  7. S7-CPU ile Modbus ile haberleşmek

    Ben S7-300 CPU ya; Modbus haberleşme özelliği olan Schneider-PM810 model birden fazla enerji analizöründen, Anybus-AB7000 modülünü kullanarak veri aktarabildim. Bunun için ayrıca bir lisansa gerek yok, eğer yanlış anlamadıysam siz S7-300/400 e Modbus lisanslı bir kart takmak istiyorsunuz bu...
  8. Rslogix 500 ile Pid ?

    Bu min-max değerleri sabit değildir, çözünürlük için kesin bir bilgim yok. NI8 kartı ile; -/+20mA ile -/+10V arası sinyaller okunabiliyor, akım ve gerilim mi okunacak sanırım kart üzerindeki DIP switch leri önceden ayarlamak gerekiyor. Bundan sonra yazılımda ki SCP bloğunda Input...
  9. Rslogix 500 ile Pid ?

    Hatırlatma : ilk defa program yazılacaksa NI8 kartının örneğin 8 input kanalıda kullanılacaksa bunları aktif hale getirmek için "SLC 500 Analog Input Module User Manual" inde 2-5 bölümünde belirtildiği gibi yazılımda bir satır program yazarak konfigurasyon yapılmalıdır.
  10. Rslogix 500 ile Pid ?

    Benzer şekilde basınç transmiterlerinin üst seviye ayarları yapıldığinda transmiterler örneğin 4-20mA çıkışlı olsun, transmitere seri bağladığın ölçü aletinde normalde 20mA ölçülmelidir. Eğer bu değer ölçülmüyorsa yukarıda belirttiğim sorunlar olabilir. Eğer 20mA değerini okunuyorsa elektriksel...
  11. Rslogix 500 ile Pid ?

    Verdiğin bilgilerden hareketle; - Basınç transmiterlerinin seviye ayarları yapıldımı? Örneğin tank boşken sıfır (zero) ayarı dolu iken (span) ayarı yapılmalı? - Her iki tank da boş ve sıfır ayarı da yapılmış ise; transmiterler örneğin 4-20mA çıkışlı olsun, transmitere seri bağladığın ölçü...
  12. Rslogix 500 ile Pid ?

    Ben daha önce bu PID bloğunu hiç çalıştırmadım, ama allen-bradley nisbeten kolay bir yazılım olduğundan sadece bu bloğu kullanman yetecektir diye tahmin ediyorum. Biraz inceledim: - Control Block : PID komutu için gerekli tüm bilgilerin saklandığı blok adres, integer olmalı ve 23 word...
  13. Rockwell SLC-500 için Scada

    Rockwell SLC-500 yazılımı olan RSLogix500 ve Scada yazılımı olan RSView32 diğer firmaların yazılımlarına göre çok çok daha kolaydır, bence git RSView in eğitimini al uygun bir fiyattır diye tahmin ediyorum, Haberleşmesi de çok basit.. Bence bir daha düşün. Diğer adı geçen yazılımlar kesinlikle...
  14. Rslogix 500 ile Pid ?

    SCP veya SCL yi Analog bir bilgiyi okurken kullanabilirsin. Örneğin bir basınç sensöründen 0-16bar basınç bilgisini 4-20mA aralığında okumak için 1746-NI4 : 4 kanallı akım ve gerilim bilgisini okuyabilen bir kart kullanılırsa; SCP bloğuna Input : I:1.0 Input min : 3277 Input max: 16384...
  15. Dp Coupler Dip Switch

    sol taraftaki ayarlar için -64 den 1 e kadar olanlar bu cihazın 1 nolu (DP1) Profibus hattındaki adresini, -"addr" on ise profibus adresinini Step7 ile, off ise switchler ile atanacağını, - Dia, off ise veri doğruluğu göstergesi aktif değil, on ise aktif (?) - Ps, 24V bağlı ise on , 24V...
  16. otoprodüktör fider kriteri nedir?

    1- Tedaş tan gelen hattaki ilk Ayırıcı 2- Sonra Kesici (Aşırı akım, Toprak hatasına karşı vb.. koruma rölesi...) 3- Topraklı ayırıcı (Otoprodüktörü topraklamak için) 4- Müşteri hücresinde (Örneğin bu hücrelerde çalışma yapacak ekibi korumak için); - Müşteriden Tedaş a doğru enerji olup...
  17. S7-300 ModBus

    S7-300 CPU ile Modbus bağlantısı olan cihazlardan veri alışverişi konusunda sorular olursa yardımcı olmaya çalışırım. ceyhanII, yönlendirme için teşekkürler...
  18. Allen Bradley SLC 5/O3 CPU çalışmıyor (yardım)

    SLC500 serisi için gerekli yazılımlar; -RSLogix500 programlama yazılımı: Program çekme ve yüklemeyi de bununla yapabilirsin. -RSlinx haberleşme yazılımı: PC deki seri port yardımıyla SLC_5-03 CPU üzerineki RS232 portunu görerek CPU ya bağlanman için gereklidir. -Sanırım pilleri değiştirdikten...
  19. Allen Bradley SLC 5/O3 CPU çalışmıyor (yardım)

    -RUN ledi OFF :RUN modunda değil -FLT ledi OFF : Hata yok -BATT kırmızı ledi sürekli yanıyorsa gerilim seviyesi belli bir değerin altında veya pil yok, -FORCE ledi flash yapıyorsa bir veya birden fazla giriş veya çıkış adresi force edilmiş ancak forces enable seçeneği henüz aktif edilmemiş...
  20. Kaç kva lık jeneratör lazım?

    Ampermetre ile ölçüm yapabilirsiniz, kararınızda mutlaka faydası olacaktır.
Geri