  1. pompa motoruNA inverter bağladığımızda akım neden yükseldi?

    1. ihtimal: Ampermetre gerçek rms tipi değilse giriş akımı harmonik bileşenler içerdiği için yanlış okuyor olabilir. Yoksa inverter giriş akımı çıkış akımından (motor akımından) düşük olmalı. Yani akımın artması değil, azalması beklenir. 2. ihtimal: Arkadaşların da dediği gibi bu çalışma modu...
  2. dc bara

    Amaç, motorda oluşan renejeratif enerjinin frenleme direnci üzerinden ısıya dönüştürülerek tüketilmesi. Motoru hızlı durdurmak için veya asansör gibi motoru süren yüklerin dc ara bara gerilimini yükseltip cihazın arızaya geçmesini engellemek için kullanılıyor. Bazı sürücülerde entegre kıyıcı...
  3. sürücülerde KHZ

    Tetikleme frekansı değeridir. Frekans arttıkça duyulabilir ses azalır, ama kayıplar arttığından cihazdan çekebileceğiniz nominal akım da azalır. Bu değeri cihazın parametrelerinden ayarlayabilirsiniz. Genelde fabrika çıkışı düşük frekansa ayarlanmıştır. Ses sizi rahatsız etmiyorsa değiştirmeyin...
  4. micromaster 420 yardım

    Aşırı sıcaklık arızasına benziyor. Ekranda "F" ile başlayan arıza kodunu görebilmeniz lazım (Büyük ihtimal F004).
  5. Acil Stop Butonu

    Acil stopta kontaktör kullanılır. Zira acil stop butonunun kablosu koparsa veya kumanda geriliminde sorun olursa kontaktör düşer, sistem emniyetli konumda, yani enerjisiz kalır. İnsan hayatını tehdit eden emniyet gerektiren uygulamalarda acil duruş rölesiyle kumanda edilen 2 kontaktör seri...
  6. stl yazılımı hakkında soru

    Zaman derken? Programda zaman rölesi yok ki.
  7. S7 300 VE BİRDEN FAZLA OP 7

    S7-300'e MPI üzerinden yanlış hatırlamıyorsam 4 adet OP7 bağlanabiliyor. Ama 2 adet bağlanabileceği kesindir, bir projede yapmıştım. 50 metre MPI için sorun değildir. Profibus kablosu kullanmalısınız.
  8. pt100 ile ölçüm

    Toparlayacak olursak: 1. -50 dereceye karşılık gelen gerilimi (devrenizde 78,32 mV) A3'ün çıkışından çıkaracaksınız. 2. A4 için öyle bir kazanç seçeceksiniz ki 125 derece için A/D girişine Vref'e yakın gerilim gelecek (Devrenizde 2.5V). 3. En az 12 bitlik sistem seçeceksiniz. 4. Pic'te...
  9. pt100 ile ölçüm

    -50 istediğinizi biliyorum, ama diğer başlıkta verdiğiniz devre -200'den başlıyor. Hatta -200'de bile 0 mV olmadığı için yukarda verdiğim değerler biraz iyimser olmuş :( A/D çeviriciden tam skalada yararlanabilmeniz için A3'ün arkasına bir de çıkartma devresi ekleyip, 78.32 mV çıkartıp sonucu...
  10. pt100 ile ölçüm

    Buna da cevap vereyim :) Kullanacağınız devrede Pt100 min sıcaklığı -200, max sıcaklığı +125. Yani 375 derecelik bir aralığınız var. 0,1 derece hassasiyet 3750 birim yapar. 2^12=4096 olduğundan en az 12 bitlik sistem kullanmalısınız. Tersinden de hesaplayalım: 10 bit ile en fazla 1024 birim...
  11. pt100 direnç hesaplama

    Pic konusunda fazla bilgim yok maalesef :(
  12. Senkron Asenkron Motor farkı

    Demek istediğinizi galiba anladım. Diyorsunuz ki söz konusu asenkron "makina"nın rotor hızı stator hızına eşit olursa ona motor değil, jeneratör denir. Doğru mu anlamışım? Terminolojiye önem verdiğiniz anlaşılıyor, ama biz pratikte "motor" deyince örneğin Gamak marka 1450 d/d 15 kW motor gibi...
  13. Senkron Asenkron Motor farkı

    Sayn cemkose, konu asenkron motorun jeneratör veya motor modunda çalışması, enerji üretmesi veya tüketmesi değil ki. Stator hızı rotor hızına eşit olunca motor döner mi dönmez mi? Veya şöyle sorayım: Rotor hızı stator hızına eşit olan dönen bir motor görür müyüz görmez miyiz?
  14. pt100 direnç hesaplama

    elektrik-elektronik mühendisiyim.
  15. pt100 direnç hesaplama

    Küçük bir uyarıda bulunayım. Rref'i ayarlarken Iref sabit akımının 1 mA'in üstüne çıkmamasına dikkat edin. Aksi taktirde I^2 x R formülü gereğince Pt100'ün üzerinde fazla miktarda enerji tüketimi olur, Pt100 ısınır, sıcaklığı doğru göstermez.
  16. pt100 direnç hesaplama

    Denklem 6'yı bilgi amaçlı vermiş. Siz denklem 7'yi dikkate alın.
  17. pt100 direnç hesaplama

    Hayır, Pt100'ün ölçüm aralığı bellidir zaten, değiştiremezsiniz. R5 ve R6, Pt100 kablosundan kaynaklanan hatayı kompanze ediyor ve birbirine eşit olmalı. A/D çeviricinin girişine gelen gerilimi 125 derecede 2.5V olacak şekilde arttırmak istiyorsanız A4 ompampının kazancını yükseltebilirsiniz.
  18. pt100 direnç hesaplama

    Pt100 üzerinde 1mA sabit akım geçirerek ölçüm yapıyor. Dolayısıyla ölçüm sıcaklığındaki Pt100 direnciyle 1mA'i çarparak Vout3'ü bulabilirsiniz. Yani Vout3: -50 derecede 80.31 mV 125 derecede 147.95 mV olacak. Ara değerleri de verdiğim tabloya bakarak bulabilirsiniz.
  19. pt100 direnç hesaplama

    sayın hsyt, Pt100 için "datasheet" dediğimiz sıcaklığa göre direnç değişimini gösteren tablodur, ki onu yukarda verdim. Bunun dışında belli bir devrede Pt100 kullanımıyla ilgili soruyorsanız o devrenin linkini vermeniz gerekir ki neyi kastettiğinizi anlayalım. İlgili sitenin adres satırını...
  20. pt100 direnç hesaplama

    Hangi Vout3? Hangi R5? Hangi R6? Herhangi bir devre koymamışsınız ki.