Arama sonuçlarınız

  1. Tia Portal Mühürleme Problemi

    Merhaba, Tia Portal 15.1 versiyonunda yazdığımız programda FC blok içerisinde memory bit çıkış veriyor ama mühürleme kısmında 1 olmadığından mühürleme yapamıyoruz. Bu bit başka bir yerden de tetiklenmiyor. Sebebi ne olabilir?
  2. Kesici Kısa Devre Akımı Tutmuyorsa?

    34.5 kV luk tesisimizde kullanılan kısa devre açma akımının 16.9 kA olduğu tespit edilmiş. onaylanmış tek hat şemasına göre 8 kA olması gerekiyormuş. Bu durumda komple kesicileri revize etmemiz mi gerekiyor yoksa başka bir yöntem uygulanabilirmi?
  3. Sigorta seçimini nasıl yapacağım. Hesabını nasıl yapabilirim acaba ?

    Arkadaşlar çeşitli makineler için seçim yapmam gerekiyor. Olayı basitçe özetlersek; - Ana panodan biri 35mt (1.bara) diğeri 30 mt.(2.bara) mesafedeki iki enerji barası var. - Bu baralardan herbirine ayrı ayrı 4x10mm2 lik kablolardan enerji iletiliyor ve bara girişlerinde 63A lik sigortalar...
  4. Çok Düşük Sıcaklıkta Çalışabilen Motor

    Arkadaşlar -20, -30 gibi sıcaklıklarda problem cıkarmadan calısabilen bir elektrik motoru var mı? Eger yok ise bu çalışmayı nasıl sağlayabiliriz? Elektrik motorunu portal vinc icin kullanacagız.
Geri