  1. battaldirican

    plc pc haberleşme yardım

    cx-suppervisor kullan ..
  2. battaldirican

    cx programmer sorunu

    cx-server i yeniden kur
  3. battaldirican

    omron programlama kablosu

    bu kablo yanlış kardeşim
  4. battaldirican

    run a alma

    neden böyle bişeye ihtiyaç duydun?
  5. battaldirican

    CQM1H CPU 51 MAB42

    MOVL 232 DM1 yap.kopyasını alırsın
  6. battaldirican

    cx protocol

    cihaz arızalandığı için seri haberleşme kesilir.hata sinyali alamazsın.
  7. battaldirican

    cj1m cpu12 program sorunu

    gezer kardeşin söylediklerine ilaveten. birde cpu yu takıp enerji verdikten sonra I/O tableyi creat yap.
  8. battaldirican

    CJ1G PC-PLC BAĞLANTI KABLOSU

    setting -options-transfer from plc yap.settinleri al öyle kaydet
  9. battaldirican

    Encoder Baglantısı

    sevgili musak .. sen özelden yazmışsın ama ben buradan cevap vereyim..hemde paylaşmış olurz. anladığım kadarıyla sen line driver bir encoder kullanmışsın.ama omron plc lerde (cqm1-h) serilerinde line driver encoder girişi yoktur.sadece open kollektör kullanabilirisin.yani A-B-Z fazlarını...
  10. battaldirican

    syswin3.4

    cj-cs ve cp1 serileri dışında diğer plc lerde kullanabilirsin
  11. battaldirican

    omron plc - encoder okutma ?

    settinglerden hdc girişini enable etmen gerekiyor..sen programı yüklemişsin ama settingler yok..eski plc den settingleride çek ve yeni plc ye yükle..
  12. battaldirican

    Omron CP1L Projesi Counter Sorunu

    bcd saydırırsan 9999 a kadar sayar ama hex saydır ffff e yani 65535 e kadar sayar
  13. battaldirican

    CJ1G yardım lütfen

    haberleşmeyi yapmışsın fakar kırmızı lamba yanıyorsa..plc yi stop mod al ..(programming).. I/O table ye gir menülerde create var ona tıkla ..tekrar monitoring e al.. kolay gelsin
  14. battaldirican

    CJ1M Encoder Sorunu

    boş bir network te prv komutu kullan . encoder girişini bu komutla saydır.yanlış hatırlamıyorsam A270-A271 nolu registerler den doğrudan hsc değerini okuyorsun. koay gelsin
  15. battaldirican

    OMRON HABERLEŞME SORUNU

    cx- serverde bir sıkıntı olabiliri.biliyorsunki scada direk plc ile değil server üzerinden bağlanır.tüm aldığın veya gönderdiğin datalar server da tutulur.işi yapan server dir.cx- serveri yükseltmeyi dene.
  16. battaldirican

    cx protocol

    sevgili musak ..sorula ilgili özelden mesaj attım
  17. battaldirican

    Omron PLCde indirek adresleme

    @ işareti değilde * işareti koyarsan olur.örneğin *d100
  18. battaldirican

    OMRON CPM2A Bağlantı Sorunu (Okul)

    standar rs232 kablsu işini görmez.karşılıklı olarak 5 nolu pinler gnd dir.fakat plc de 9 nolu pin gnd dir.bunun için aşağıdaki kabloyu yapman gerekiyor. plc pc 2................2 3................3 9................5 Er. Dişi bunu bir dene