    SIEMENS TP900 COMFORT PANEL

    CSV olarak kayıt alıyorsun ama comfort panellerin excel wiewer csv açmaz.. CSV acmanın yolu comfort panelde ethernet exporler aç file open menüsünden text secip csv dosyanı açabilirsin..
  2. hasanzincir

    Bir Dizideki Sayıların Birbirleri ile Olan Farkların En Küçüğü

    FUNCTION_BLOCK "Block_1" { S7_Optimized_Access := 'FALSE' } VERSION : 0.1 VAR_INPUT pt : Array[0..100] of Real; END_VAR VAR_OUTPUT _min : Real; END_VAR VAR array_min : Real; i { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Int; END_VAR...
  3. hasanzincir

    Codesys Yazılımı V2.x-V3.x ST Dili

    ST veya Siemens te SCL PC yazılım tarafında kodlama yapısı pascal ile yapısal benzerlik gösterir.
  4. hasanzincir

    Snap7 ile Siemens PLC baglanma

    Benim izlediğim yol Zaten GetBit prosedüründen Byte Belli Sadece Byte index girmeniz yeterli Atıyorum M10.4 index 4 olacaktır. Bu prosedürü istediğiniz gibi çağırabilirsiniz.. // 1 byte lık alandan 1 biti bulan function // Yapı GetBit( Byte Değişken , index) //Not İndex : 0...7 arası rakam...
  5. hasanzincir

    Snap7 ile Siemens PLC baglanma

    Selam Arkadaşlar Genel olarak Visual diller(C#,Delphi,VB.NET) ile PLC den veri alma yada veri yazmayı Libnodave,OPC gibi kompanent yada daha özel yazılımlarla sağlıyorduk.. Bunlara yeni bir DLL kütüphanesi daha eklendi.. SNAP7.. Önce linki vereyim.. http://snap7.sourceforge.net/ DLL proje exe...
  6. hasanzincir

    Yazıttırıyorum...

    Yazıttırıyorum...
  7. hasanzincir

    Codesys Yazılımı V2.x-V3.x ST Dili

    Gx developar ve GX IEC developar ile programlanıyor..
  8. hasanzincir

    Codesys de FiFo Tablosu

    Oscat kütüphanesini indir.. Orada var..
  9. hasanzincir

    WinCC'den Access'e Veri Aktarımı

    Sayın bkocaman örneğin çok işime yaradı çok teşekkürler..
  10. hasanzincir

    Plc de düşen kenar-yükselen kenar

    IF buton = true THEN IF bit = true THEN VAlue := Value + 1; bit := false ; END_IF; ELSE bit:= true; END_IF
  11. hasanzincir

    s7-1200 ve JAVA (birazda libnodave)

    Arkadaşım libnnadove demode oldu yeni trend snap7 java adabtdasyonuda basit ben delphi ve c# uyguladım çalışıyor.. http://snap7.sourceforge.net java için olanı http://snap7.sourceforge.net/moka7.html
  12. hasanzincir

    Libnodave ve s7-1200 Hatası Kullanım Hatası

    Kodu test ettim çalışıyor.. İndex -1 ve 8 aralığıda olmalı..
  13. hasanzincir

    Libnodave ve s7-1200 Hatası Kullanım Hatası

    Yazma işlemi //DB533.DBx70.1 false yapma private void False_Click(object sender, EventArgs e) { if (fds.rfd > 0) //Eğer Bağlantı Başarılı ise { byte[] Bit = new byte[1]; Bit[0] = 0...
  14. hasanzincir

    İki farklı marka PLC ve farklı Scada yı OPC üzerinden haberleştirme

    Sadece OPC de iki farklı cihaz oluşturman yeterli 1 OPC lisansın kadar PLC ye bağlanabilirsin..
  15. hasanzincir

    s7-300 profibus haberleşme hata ....

    Selam Arkadaşlar Benim daha önce başıma her şey dogru olduğu halde böyle bir durum geldi... Sorun çok salaktı :D IM Modulunun en sonundaki sonlandırma tutucusunu takmamısız o sonlandırmada sonlandırma devre var:D Taktık çalıştı
  16. hasanzincir

    İki farklı marka PLC ve farklı Scada yı OPC üzerinden haberleştirme

    Bir kaç yol ile ulaşabilirsin.. 1. Bence en kısa ve basit yol.. OPC lerin birbiri ile haberleştirilmesi... Ama OPc driver lisansı gerektririr... Neyse konuya giriyorum Önce 2 PC arasında sabit IP ile Güzelce Bir ağ kur.. Resim 1 Yeni cihaz sec Dirver ıda OPC DA ya da OPC UA yap Sonra Ağdan...
  17. hasanzincir

    s7 1200 binary output

    Birinci yöntem QB0 := 8 ; Seklinde yapabilirsin ama bu Q0.4,Q0.5,Q0.6,Q0.7 Meşgul edecektir.. Böyle durumda benim kullandığım kod aşagıdadır.Türü Fonksiyon Blok tur.. #B0 := #tIN[0]; #B1 := #tIN[1]; #B2 := #tIN[2]; #B3 := #tIN[3]; #B4 := #tIN[4]; #B5 := #tIN[5]; #B6 := #tIN[6]; #B7 :=...