  1. sambay

    Sauter Bina Otomasyon Sistemi Hakkında

    basit bir cihaz. üzerindeki set ayar potansiyometresiyle sıcaklık ayarı yapılıyor o kadar.
  2. sambay

    Arçelik klima (4020AA) gürültülü çalışıyor.

    Ofisimizde bulunan arçalik klima iç ünite 2 haftadır titreşimli ve gürültülü çalışıyor. bi usta geldi baktı ama hala aynı devam ediyor sorun nedir istanbul anadolu yakasındaki (maltepe) klimacı arkadaşlardan yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler.
  3. sambay

    Türkiyede HVAC eğitimi veren bir üniversite ya da kuruluş var mıdır?

    Ben kendi şirketimde HVAC otomasyon işi yapıyorum, okul olarak elektrik tabanlıyım, bu işi daha önce çalıştığım mekanik ve otomasyon şirketlerinde çalışarak öğrendim. Üniversitelerde Makina Mühendisliği bölümünde hoca bulabirisiniz. İklimlendirme bölümünün (şu an ismi değişmiş olabilir) HVAC...
  4. sambay

    Isıtıcı Kablo

    danfossun DEVI ürünleri var sitesinde olabilir.
  5. sambay

    Sıcak hava üflemeli sistem.

    fan içerideki havayımı sirküle edecek yoksa dışarıdan sürekli taze hava mı alacak?
  6. sambay

    Termostat

    kontak çıkışı enversör şeklindeyse yani 1 COM, 1NO, 1NC uçları varsa diğer çıkışa fanı bağla 27 °C' nin üstüne çıktığında fan devreye girsin. ısıtıcı ve soğutucuya birer anahtar bağla. yazın ısıtıcının anahtarı sürekli kapalı kalsın sadece fan start stop yapsın, kışın fanın nahtarını kapalı...
  7. sambay

    klima kontrol

    klimanın ne olduğunu bilseydik birşeyler söylenebilirdi.
  8. sambay

    Siemens'in otomasyonda kullandığı cihazlar

    buda hvac otomasyon kısmı https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.aspx?ACTION=ShowGroup&lang=en&RC=HQEU&MODULE=Catalog&RT=new%20Date%28%29.getTime%28%29&WINX=1015&WINY=709
  9. sambay

    Faklı Sıcaklıklardaki Yıkama Kazanları

    3 yollu vana sıcaklık sensörü ve sıcaklık kontrol paneli kullanabilirsin.
  10. sambay

    Sıcak hava ile ortamı 70-80C dereceye kadar ısıtmak mümkün mü?

    buhar hattın ve buna uygun serpantinin varsa olur.
  11. sambay

    Akvaryum Isı Kontrol Devresi

    dosya .pdf uzantılı. R7 direncini inceleyin o daha doğru bir çözüm olur bence.
  12. sambay

    Akvaryum Isı Kontrol Devresi

    sorun devrede histeresiz olmamasından kaynaklanıyor, yani 26 derece civarında röle çektiği anda oluşan çok küçük dalgalanmalar opampın karşılaştırdığı değeri değiştiği için sürekli aç kapa yapıyor. histeresizli bir devre yaparsan 26°C'de açar 25°C civarına düştüğünde kapatır. şu devreyi incele...
  13. sambay

    Frekans konvertünü pid çıkışıyla kontrol etmek

    biraz geç oldu ama, oransal bandı genişletmeniz gerekiyor. salınım bitene kadar birkaç defa bu değeri değiştirin. santrali ilk çalıştırdığınıza invertör yavaş yavaş hızlanacak bir kaç kere çok küçük salınım yaptıktan sonra set değerinde sabit kalacak.
  14. sambay

    kontrol paneli RLU232 VE RLU236

    özel mesaj attım
  15. sambay

    MODBUS DESTEKLI CO SENSORU

    kaç adet lazım? depo ömrü kısa olduğu için(6ay) stok tutan pek olmaz. az miktarda siparişide getirmeye değmez fiyat baya bi yükselir.
  16. sambay

    OTELLERDEKİ FAN COİL SİSTEMİ

    serpantin girişinde 2yollu vana varsa kapattığında su sirkülasyonu kesilir. bu durumda fan coil vanaları kapattıkça hat basıncı yükselir, bu yüzden sirkülasyon pompaları frekans konvertörlü olmalıdır fan coil vanaları kapattıkça tesisat basıncına göre motor devirleri düşürülür. ikinci alternatif...
  17. sambay

    Akıllı Bina Sistemleri Konusunda Çalışan Arkadaşlar

    hemşerim hayırlı olsun, yardımcı olabileceğim bir şey olursa, elimden geldiğince destek verebilirim.
  18. sambay

    hastane bms

    kayış alarmı geldiğinde neden donma senaryosu uygulanıyor? ısıtma%100 soğutma %50 gibi.
  19. sambay

    1-10 volt arası ayar yapabilen potansiyometre devresi

    7812+>----2Kohm----10Kpot----0V 7812nin +12V çıkışıyla şase arasına 2Kohm direnç ve 10Kohm Pot bağladığında, potun orta ucuyla şase arasında 0-10V ayarlı çıkış alırsın. bu çıkışa 10mf kondansatör koyarsan potun parazitini almış olursun. 7812+>----3K3ohm----10Kpot----1K2ohm----0V...
  20. sambay

    SAUTER MARKA OTOMASYON SİSTEMİNDE SET AYARI

    sistem 2400mü 3600mü? sorun programla ilgilide olabilir, haberleşmeyle veya plcylede olabilir. aynı plcde başka set değeri veya kumanda işlemi doğru olarak çalışıyor mu? sorun yenimi başladı öncedende böylemiydi? bu konuda servis almak isterseniz bana kişisel bilgilerimden maille ulaşabilirsiniz.