Arama sonuçlarınız

  1. Vrv kompanzasyon

    Arkadaşlar, Merhaba, İlginç bir soru ile karşılaştım sizlere sormak istiyorum. VRV cihazları ile soğutma sistemleri yapılan bir projemiz var. Yaklaşık 250kW 'lık bir VRV gücü sözkonusu. Sorum bu gücü kompanzasyon hesabına dahil etmemiz gerekiyor mu? VRV cihazlarının kendi üzerinde inverteri...
  2. Fabrika Duman dedektörü yükseklik sorunu

    Bu tür yüksek yapılarda en uygun çözüm Beam Dedektör(ışın tipi dediğiniz) kullanmak olacaktır.
  3. Aydınlatma Devresi Kontrolü

    Lambaların giriş devresin bir kontaktör (uygun güçte) 1 adet darbe akım şalteri konulmalı. Sahada istediğiniz noktalara liht buton koyup bunları darbe akım şalterine bağlarsanız darbe akım şalteri ile de kontaktöre kumanda ederek istediğiniz işlevi sağlayabilirsiniz.
  4. PARATONER

    Selam, Verilen bilgi tamamen yanlış. Mevcut yürürlükteki topraklama yönetmeliğine göre bütün sistemler dolayısı ile paratoner topraklaması ve temel topraklaması birleştirilmek zorundadır. (Paratoner derken umarım yakalama ucu yapıyorsunuzdur.) Yapılması gereken uygulama şöyle. Temel...
  5. UPS Odası Soğutma Hesabı?

    UPS aldığınız firma kaç BTU luk klima gerektiğini hesaplar. Ancak UPS odalarında soğutma yapılır kritik olan konu soğutmanın döşemeden yapılmasıdır. Kolay gelsin.
  6. EMO Aktif Paratoneri Kabul Etmiyor!

    Yıldırımdan Korunma Tesisatı Nasıl Planlanmalı ? Yurdumuzda Binaların Yıldırımdan Korunma Tesisatının planlanmasındayaklaşık otuz yıldan beri radyoaktif, elektronik veya başka esaslarlaçalışan muhtelif yıldırım darbesinin düşeceği noktayı öncedenbelirlediği iddia edilen paratoner tesisleri...
  7. DALI yani adreslenebilir aydınlatma

    http://www.empa.com.tr/tr/servislerimiz/download/download4.ppt Biraz basit ama umarım faydası dokunur. İyi çalışmalar.
Geri
Üst