Merhaba,
online similasyonda 851 görmek sensör baglantında bir hata var ve sossuz direnç gürüyorsun anlamına gelir(pt100 için) sensör direncini ölç 100 ohm civarında bir deger görmen gerekli.
Isıtma bataryası genelde Delta T 20 ye göre hesaplanır, soğutma bataryası Delta T 5 dereceye göre hesaplanır bu yüzden kullanamazsın kullansan da aynı kapasitede verim alamazsın .
1)Sürücüde 53 ve 52 parametrelerinden aynısını ayarla sen sadece 53 parametresini ayarlarmışsın.
2) HMı da 81 even ayarlamışsın onuda none yap. yada sürücüyü even yap.
3) ABB de A (-)eksi B(+) dır onuda yanlış bağlamışsın.
Dop panelin haberleşme portu kolay kolay yanmaz hatta bu porta belli oranda direk voltaj bile versen yanmaz izalasyonlu yapılmıştır. Dop paneli herhangi bir modbus haberleşen cihazla deneyebilirsin yada modpol gibi bir modbus programı (pc den rs485 çevirici ile) bul ekranı slave yap onunla dene
Merhaba Mikrodev Plc yi Modbus Driveri olan herhangi bir scada kullanarak yönetebilirsin. Ayrıca mikrodev kendi scadasınıda çıkarttı onuda kullanabilrisin.
1 ve 6 numaralı kabloyu rs485 a ve b uçlarına bağla birde benim örnekteki slave ıd numarasını aynı yap sürücüde her modbusla ilgili parametre değiştirdikten sonra sürücünün enerjisini kapat aç resetle