Arama sonuçlarınız

  1. Eş yaşlandirma

    Merhaba Ladder ile çok zor yapılabilir eğer istersen Mikrodev plc ile içindeki hazır bloklarla 10 motora kadar eş yaşlandırma yapabilrisin.
  2. mikrodev mp210gl

    Merhaba, biraz daha ayrıntılı yazarsan yardımcı olabilirim. Hangi diyagramı yüklediniz, hangi işlemleri ve hangi ayarları yaptınız. Saygılarımla.
  3. Microdev Plc operatör panel haberleşmesi

    Merhaba, DOP-B de ekteki resimelerde ki gibi adresin bir üstünü yazacaksın kolayca haberleşebilirsin.
  4. Delta dvp plc zamanlayıcı atayamıyorum yardımcı olursanız

    Merhaba, Baran her ne kadar gösterdiğin zafer işaretini begenmesem de ekteki dosyadan bak.
  5. PT100 Veri Okuma Ve SMS Gönderimi

    elindeki modeli tam yazar mısın hangi plc ?
  6. PT100 Veri Okuma Ve SMS Gönderimi

    STR ve StringMth de ki null dediğin yere kendin karakter yazmalısın tel numarası vea mesaj gibi.
  7. PT100 Veri Okuma Ve SMS Gönderimi

    Merhaba, online similasyonda 851 görmek sensör baglantında bir hata var ve sossuz direnç gürüyorsun anlamına gelir(pt100 için) sensör direncini ölç 100 ohm civarında bir deger görmen gerekli.
  8. Mikrodiagram ve kullanma kılavuzu

    Merhaba, http://www.mikrodev.com/mikrodiagram_yardim/index.html
  9. Mikrodev MP201 SMS ile kontrol

    Merhaba, Android üzerinden modbus tcp/ip ile haberleşen bir yazılım yazabilirsen GSM li plc den direk data hattı takıp internete çıkabilirsin.
  10. Soğutma ve ısıtma eşanjörü(bataryası/serpantini) arasında ne fark vardır?

    Isıtma bataryası genelde Delta T 20 ye göre hesaplanır, soğutma bataryası Delta T 5 dereceye göre hesaplanır bu yüzden kullanamazsın kullansan da aynı kapasitede verim alamazsın .
  11. OTOMASYON PROJELERİNİZ UYGUN FİYATA YAPILIR

    bu kon uda ben size yardımcı olabilirim.
  12. Sıralı 5 role nasıl çekilir

    Yavuz Bey merhaba, ucuz yollu yapacaksan gemo ile yap biz bunu yıllardır gemo ile yapıyoruz.
  13. Delta dop b hmı abb acs 310 sürücü haberleşme bilgisi yardım.

    1)Sürücüde 53 ve 52 parametrelerinden aynısını ayarla sen sadece 53 parametresini ayarlarmışsın. 2) HMı da 81 even ayarlamışsın onuda none yap. yada sürücüyü even yap. 3) ABB de A (-)eksi B(+) dır onuda yanlış bağlamışsın.
  14. scada

    nasıl bir uygulama yapacaksınız ? Scada seçimi sadece plc ile değil yapacağınız uygulamaya göre de değişir.
  15. scada

    Her ikisinide ayrı ayrı projelerde kullandım ama aynı projede kullanmadım. Wintr scada varsa elinde onun modbus driverinden haberleşebilirsin.
  16. Delta dop b hmı abb acs 310 sürücü haberleşme bilgisi yardım.

    Dop panelin haberleşme portu kolay kolay yanmaz hatta bu porta belli oranda direk voltaj bile versen yanmaz izalasyonlu yapılmıştır. Dop paneli herhangi bir modbus haberleşen cihazla deneyebilirsin yada modpol gibi bir modbus programı (pc den rs485 çevirici ile) bul ekranı slave yap onunla dene
  17. Delta dop b hmı abb acs 310 sürücü haberleşme bilgisi yardım.

    istasyon adreslerini ve haberleşme ayarlarını kontrol ettiniz mi ? hangi model sürücü?
  18. scada

    Merhaba Mikrodev Plc yi Modbus Driveri olan herhangi bir scada kullanarak yönetebilirsin. Ayrıca mikrodev kendi scadasınıda çıkarttı onuda kullanabilrisin.
  19. Delta dop b hmı abb acs 310 sürücü haberleşme bilgisi yardım.

    1 ve 6 numaralı kabloyu rs485 a ve b uçlarına bağla birde benim örnekteki slave ıd numarasını aynı yap sürücüde her modbusla ilgili parametre değiştirdikten sonra sürücünün enerjisini kapat aç resetle