Arama sonuçlarınız

  1. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Arkadaşım bak defalarca sordum cevap vermedim, Kablo Kesit hesabı senin söylediğin bu saçmalıklara göre olmuyor, Gerilim Düşümü Hesabı'na göre oluyor, anladın mı? 40A'e kadar Şofben tertibatı zarar görmeyecek öyle mi?
  2. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Yani Ani Su Isıtıcısı 36A üzerinde ve katlarında Akım çekerse Şofben için tehlikeli olmaz diyorsun, varsın çeksin diyorsun öyle mi?
  3. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Faz-Notr 1 devre, Toprak ile 3 Damar yapıyor, oradan diyorki "Devre ya da çok damarlı kablo sayısı" ben buna göre Sütun 2'ye bakıyorum (Toprak kablosu da olduğu için). Hadi ben burada yanılıyorum diyelim. Şimdi sen Ani Su Isıtıcısı'na 10mm2 Kablo çekilmesine rağmen 3. Kademede çalışamaz mı...
  4. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Tablo A.1'de Grup Zayıflatma Faktörü var sağ tarafta, Tablo A.17'ye git oradan Zayıflatma Faktörü'nü uygula diyor. Sen devreden ne anlıyorsun? Tek Devre için uygulanmayacağı nerede yazıyor? Örnekte 3 adet Damar olmayacak mı?
  5. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Yordun beni be güzel kardeşim. Zaten bir devreden söz ediyorum, Sorti yani, Linye bile değil, direkt Sigorta Kutusu'ndan A.1 Tesisat Yöntemi'ne göre borulama ve kablolama yapacağız. Eski köye yeni adet getiriyorsun, gıcıklığına mı yapıyorsun anlamadım.
  6. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Bunu 32A de takabilirsin, bu durumda yine Ani Su Isıtıcısı'nı 3. Kademe'de kullanamayacaklar.
  7. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Sıva Altı'ndan borulama yapılmak isteniyor, senin verdiğin kaynaklara göre hesap yapmanı rica ediyorum. Yani soruya cevap vermemişsin, kendine göre değiştirmişsin. Kesit tayin ederken benim bildiğim yukarıdaki formül uygulanır. Yalnız soru net evin Ana Kolon Hattı'nı karıştırma. Buna göre...
  8. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Boru içerisinde kablolar biri birine dokunacak zaten, boru içerisinde diyor! Dikkatli oku. Zaten boru içerisindeki kablo devre ve çok damarlı kablo oluyor. Yani tek damar birden fazla kablo diyor ve resimle de göstermiş! Bu durumda 20A Sigorta yüksek değil mi 4mm2 kabloya Max. 16A takman...
  9. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Bir evin elektrik tesisatı aşamasında Sıva Altı'ndan 8000W'lık bir Ani Su Isıtıcısı için 10m kablolama yapılması istenmektedir. Yapıtaş Kablo'nun tablosuna göre kaç mm2 Kablo kullanmalıyız ve kaç Amper Sigorta tesis etmeliyiz? Bir de tesisat için kablo kesiti tayin ederken Yapıtaş'ın tablosunu...
  10. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Bu dediğin doğru, o yüzden Şartname'de Tesisat Yöntemi denen bir ayrıntı var, bu durumda oradan bakıp ilgili Zayıflatma Faktörü ile işlem yapmak gerekiyor. Sen benim attığım bölümleri bir incele. Bölme veya çarpma işlemi için yanılıyor olabilirim. Fakat bir de bu var; yine Şartname'de ilgili...
  11. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Bu arada Zayıflatma Faktörü için bölüyorum, çarpmalı mıyız?
  12. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Elektrik Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi ve Uygulama Esasları'nda ilgili Tablolara bakıp Zayıflatma Faktörü'nü uyguladığımda 32,5A çıkıyor. Hangimizde hata var? Sayfa 380 Tablo A.1 Sütun 3, Satır A.2 Kol. 2, Grup Zayıflatma Faktörü için Sayfa 396 Tablo A.17 Sıra 1 Sütun 2 Yani senin...
  13. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Hocam bu veriye referans hangi tablonun hangi satırıdır acaba? Burada kablonun kapasitesine biraz haksızlık edilmiş olunmuyor mu?
  14. yigitsdr

    Kaçak Akım Koruma Rölesi

    Hominal (yazım hatasıdır) diye bir kavram yoktur! Nominal (Anma) vardır. KAKŞ'lerinde Kısa Devre Kesme Kapasite yoktur! Inc gibi Koşullu Kısa Devre Akımı değerleri vardır. Icu ve Ics'den farkı, kontakların koşullu anlık dayanabileceği Max Akım değeridir. Inc farklı Icu ve Ics farklı kavramlar...
  15. yigitsdr

    Nötr dönüş problemi

    En temel 2 sebep; 1) Lamba'ya Faz verilmesi. 2) Merdiven altı kalitesiz ürün. Kalitesiz ürünün iç yapısı zayıf olduğundan, anladığım kadarıyla kablodaki kapasitif ve indüktif olaylardan etkileniyor.
  16. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Oksijeni saymamışsın, bu da Hava Faktörü demek olur, çarp çarpabildiğin yere kadar.
  17. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Hocam saygılar, Kolon Hattı'nın sizce toprakta ne işi var?
  18. yigitsdr

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    2 Sigorta'da aynı Lambaları kontrol ediyorsa hatalı bağlantı var, düzeltilmesi gerekir. Değildir, zaten cevaplamışlar, asgari 2,5mm2 olmalı. Cümleyi tam anlayamadım ama 4mm2 kablo başında Max. 32A Sigorta olmalı.
  19. yigitsdr

    Zaman Saati/ Kontaktör seçimi ?

    Sigorta Panosu'nun Besleme Kablosu 6mm2 ise dediğim yine olabilir. Kontaktör'e girmeden önce 2adet B20A sigorta ile süper bir tasarım olur. Cihazların Sigorta Panosu içine veya yanına ek bir Pano kullanılarak takılacağını varsayıyorum.
  20. yigitsdr

    Zaman Saati/ Kontaktör seçimi ?

    Merhaba, tek Zaman Saati ve tek Trifaze Kontaktör işinizi görür. Kontaktör'ün AC1 Akımı'nın 20A altında olmamasına dikkat edin.
Geri