  1. Akım-Gerilim Trafosu Hesabı

    Arkadaşın demek istediği 10 Amper bile olsa ölçü aletine sekonderden bilgi taşıdığın için akım trafosu kullanmak gerekir. Eğer 220 volt olsaydı direk ölçü aletine akım bilgisi alabilirdin, fakat gerilim OG seviyesinde olduğundan izolasyon için akım trafosu kullanman gereklidir.
  2. Gerilim Trafosu

    paralel olarak bağlanır demek yeterli bir cevap olmayabilir bence. en azından ben komisyonda olsam bu cevabı yeterli bulmam. şu daha iyi: "Gerilim trafoları, dağıtım şebekesinde baraya veya fiderin kendisine bağlanabilir. Baraya bağlanacak gerilim trafoları, ya faz-toprak arasına 3 adet tek...
  3. YG AKIM TRAFOSU HK.

    @oorioon, şöyle açıklayayım; 34,5 kV nominal gerilim seviyesi için (33 kV) da olabilir. maksimum gerilim 36 kV'dur. şebeke yönetmeliğinde de yazar. zaten tüm gerilimlerde gerilim +- %10 değişimine izin verilebilir. 34,5 kv'da kullanılacak akım trafolarında 36/70/170 kV izolasyon seviyesi...
  4. YG DE FAZ SIRASI TAYİNİ

    @emir, dyn11 trafoda faz sırası sekonder tarafta 30 derece geride mi oluyor öyleyse, dağıtım trafoları genelde bu şekilde. YG tarafı AG tarafından daima her fazda 30 derece geride olur ama bunun faz sırasına etkisi yoktur öyleyse, tüm fazlarda 30 derecelik geriden takip var. yanlış mı?
  5. Akım-Gerilim Trafosu Hesabı

    soruda bir takım anlamsızlıklar var. "akım gerilim trafolarının primer-sekonder değerlerini hesaplayınız" derken, primer sekonderden kasıt nedir? akım mıdır? P= kök3*U*I*cos(fi) I= P / kök3*U*cos(fi) I= 9,38 A çıkar yanlış hesaplamadıysam. akım trafosu için seçim, 10/5 A, gerilim trafosu...
  6. Trafo Nötr Direnci

    hüseyin, iki ayrı trafo eğer aynı barayı besliyorsa, ortak nötr direnç üzerinden topraklanmalıdır. diğer türlü dirençler paralel olacağından direnç değeri ikiye bölünecek, sınırlanan toprak arıza akımı 2 katına çıkacaktır.
  7. otoprodüktör fider kriteri nedir?

    1- otop kriterleri teiaş'ın 34,5 kv gerilim seviyesinde senkron kontrolü olmadığından, ringe ilk teiaş tarafından kesicinin kapatılması ardından santral tarafında senkron sağlanarak ringe girilmesi için ringe santral kesicisinin kapatılarak girilmesi şartını sağlamak amacı taşır. asıl amaç bu...
  8. HES'de Sürekli Aşırı Akım Toprak Arızası

    toprak akımı 2000 a akamaz büyük ihtimalle. jeneratör topraklama direnci değeri nedir? jeneratör çıkış gerilimi nedir?mesajla bildirirsen sorunu kısa sürede çözebilirim. tek hat şemasını gönderirsen hallederiz.
  9. Röle tep ayarı nasıl olur?

    sistem empedansını bilmen gerek, 3 faz kısa devre hesabı için sistem empedansı+teiaş trafo kısa devre empedansı+teiaş og fider çıkışı ile kabin arasındaki hat/kablonun empedansını toplayıp toplam kısa devre yolunun empedansını bulursun. per unit değerdir bu. burdan sonra kısa devre hesabını...
  10. OG Ayırıcı sigorta patlaması

    dostum nominal anma akımını okumalısın sigortanın. 3-5-10 (A)bu civarlarda bir değerdir. 25 ka dinamik kesme akımıdır. darbe şeklinde gelen max kısa devre akımı 25ka 'i geçmemelidir anlamında.
  11. Kojenerasyon Tesisinde Yük Atma

    şöyle düşünelim, og kesicinin marka-modelini ve ag tmş'nin marka modelini verirseniz, trip time'larına yani açma zamanlarına bakarız, buradan istediğiniz bilgiyi elde edebilirsiniz. ortalama kesiciler max. 100 msn'de açarlar. ama 3 periyotluk yani 60 msn'liktirler aslında. tmş için bir yoruma...
  12. Y.G Koruma panosu maliyeti.

    valla kardeş malzeme listesi varsa elinde yükle ordan hepsinin fiyatlarını yazalım, keşif bedeli alırım ama ona göre :) ya da şöyle düşün manevra panosu dediğin şeyin adı kumanda panosu. koruma panosu dediğin de röle panosu. yani her hücre için bir kp bir de rp var. fakat rp metal cladlarda...
  13. takılacak sigortanın amper değerinin bulunması ?

    arkadaşım, mühendislikte hesaplamalar teorik/pratik ayrımıyla yapılmaz. kısa devre veya termik etkiler için yapılan hesaplar en kötü şartlar altında-yani maksimum kısa devre (dinamik etkiler için Ith veya Isc seçimi) ve termik olarak yüklenebilme kapasitesi (termik-ısınma etkisi In)- yapılır...
  14. 3 Halkalı trafo sembolü nedemek?

    bir çıkışı yıldız, bir çıkışı açık üçgen gerilim trafosu da olabilir.
  15. 380 kv.kütahya seyitömer-izmir ışıklar kesicisi patlama sonrası fotoğrafları

    mekanizması havalı sf6 kesici sanırım. markası ne? hat kesicisi mi grup kesici mi? tek bir faz patlamış gibi görünüyor. patlama sebebi ne? kaç yaşında kesici, kaç açma-kapama yapmış? kontak geçiş direnci kaç mohm? izolasyonu kaç megaohm? açma-kapama süreleri testi en son ne zaman yapılmış...
  16. 154/34,5 trafoda nötr direncinde ısınma ve patlama (acil)

    bak dostum sana bu konuda çok pratik bir çözüm sunayım, röle ekibine bunun yapmasını söylersin. öncelikle nötr direncinin markası ne? büyük ihtimal ya hilkardır ya da özdirençtir. bu ikisinden biriyse ikisine de açıp sürekli olarak kaç ampere nötr dirençlerinin dayandığını sor veya...
  17. Yüksek Gerilimde Sekonder Proje

    yardımcı olabilirim bu konuda. yüksek gerilimle uğraşan bir kamu kurumunda sekonder mühendisi olarak görev yapıyorum.
  18. Eplan P8 sayfa oluşturma problemi

    program uygun lisansa sahip olmayabilir. basic ya da simple lisansla çalışıldığında çıkan bir hataya benziyor.
  19. e plan 8 electrical

    simulasyon değil çizim programıdır sadece eplan.