Arama sonuçlarınız

  1. mesutelb

    Akaryakıt İstasyonu Projesi

    Buraya bırakıyorum.
  2. mesutelb

    Özbekistan yangın korunma sistemleri hk.

    Özebekistan, Kazakistan, Türkmenistan vs Rus standartlarına göre işlem yapılıyor. Türkiye den farkı yok. TSE CEN TS 54-14:2018 geçerlidir. Mütahhit Türk firma ise ,zaten aynı standartları uygular. Bu standarda bakınız "This standard PD CEN/TS 54-14:2018 Fire detection and fire alarm...
  3. mesutelb

    Autocad'teki bu 2 kolon şemasındaki sigorta değeri hakkında?

    Projeyi çizende (aynı kişi ise) yapıştırmış geçmiş. Aydınlatmada 6-10 A sigorta daha uygundur. Dış aydınlatmada genelde , 3x (1x10A ) koyarım . Ayrıca her linye çıkışının KAKR ayrı olması daha uygun olur. Örneğin ;bir park aydınlatması ise bir direkte oluşabilecek hata ,tüm parkı karanlığa...
  4. mesutelb

    Duvarda muslukta elektrik gorulmesi

    Bina dışındaki doğalgaz kofrasında topraklama nodülü(klemensi) vardır. Oraya gelen topraklama kablosu, çıkmış, borunun PVC kısmına kaymış veya - çok olan şey- kablo çalınmış olabilir.Kofradan kontrol ediverin.
  5. mesutelb

    Aşırı Akım Korumalı (Otomatik Sigorta Kombinli-RCBO) Kaçak Akım Koruma Röleleri

    Rusya vb. ülkelerde bu şekilde kullanılıyor. Difaoutomat diyorlar.Aşağıdaki şekilde,Kazakistana yaptığım projeden.
  6. mesutelb

    Röle yerine triyak olur mu?Güvenlik açısından..

    Kullanılabilir ,mevzuatta bununla ilgili kısıtlayıcı bir husus yok. Hastanelerde, yoğun bakım hasta yatak üstü lambalarını DIM DALI ,triyaklı kontrol anahtarlar ile yapılacak şekilde projelendiriyoruz, örneğin.İlgili kurumlardan da onay alınıyor. Topraklama sistemi ve KAKR sistemi çalıştıktan...
  7. mesutelb

    Priz Problemi

    Sorun büyük ihtimal topraklama ile ilgili. Eğer evin beslemesi Trifaze ise ,Hoparlörlerin besleme fazı ile PC besleme fazını ayırmanı tavsiye ederim. Diğer bir çözüm de EMI filtre kullanmak olabilir.
  8. mesutelb

    Konut Ortak Elektrikli Araç Sarj Ünitesi Ücretlendirme

    İstasyon üzerinde RFID kart okuyucusu olur. Ön ödemeli kart olarak ,karta bedel yüklenir. PC ile TCP/IP protokolünden izlenebilir.
  9. mesutelb

    Akım elektron akış hızı mıdır yoksa elektron miktarı mıdır?

    Elektron / Yük yoğunluğu ,miktarı ile ilgilidir. Akış ,ilerleme hızı sabittir .
  10. mesutelb

    Periyodik Topraklama Ölçümleri ?

    Periyodik kontrol ile, Tesisat kontrolü ( Örneğin bir inşaatın bitmesinden sonra teslimde yapılacak topraklama kontrolü) aynı şeyler değil. Ekteki gibi Çalışma Bakanlığından K ile başlayan, akredite belge numarası alnması gerekir. EMO nun zorlaması ile G ile yapılan kontrollere rapor yazılıyor...
  11. mesutelb

    Abonelik-Elektrik projesi-Kafamda Deli sorular

    Bina ruhsatlı değil mi? Ruhsat alınırken muhakkak çizilmiştir.Başka türlü Belediyeden ruhsat alamazlar.Satıcıda proje vardır.Öncelikle satıcıya sor. Yoksa şantiye aboneliği dahi vermezler,inşaata başlarken.
  12. mesutelb

    trafo buşing kapama takılma durumu.

    Biz onlara Driek Tipi trafolarda, Kuş Koruyucu da deriz. Hırçın 41 arkadaşımızın da belirttiği gibi .Bizim burada en çok Kargalar maruz kalır. Trafo üstüne konuyo, tam ıçuşa başlar kanatlarını açarken gümmmm.
  13. mesutelb

    Dalgıc pompa kumanda bağlantısı

    SSR : Sıvı Seiye Rölesi. Zaman saatli olarak çalışır .1 nolu zaman saatini Ola ki elektrik sık sık kesilip gelirse zırt pırt çalışıp durmasın diye koydum
  14. mesutelb

    Elektrik autocad çizimi ile ilgili 3 soru? ( R tipi armatür, Kablo Güzergahı )

    1-R tipi reflektörlü armatür 2- Artık akkor flamanlı ampül kimse kullanmıyor. Aydınlatma hesabı ile yapmak gerekir. Örneğin 18W led ampül (marka/modele göre fark olabilir) 1600 lümen ışık akısına sahip olabiliyor. 3-Tabii ki kablo güzergahını gösteriyor. Resimde görülen buattan ,oda...
  15. mesutelb

    Topraklama megeri satın alacağım Aklımdaki alet sizce nasıl ?

    Onu da kullandım, işini görür.Gerçek toprak ölçümü yapıyor. +- %5 hata payı ve değişkenlik gösterebiliyor, ölçü aletine göre.Bu da normal
  16. mesutelb

    Topraklama megeri satın alacağım Aklımdaki alet sizce nasıl ?

    Kazıklı ölçüm gerçek toprak değeridir.Daha sağlıklıdır.Ben Metrel 3102 kullanıyorum.Hem kazıklı hemde ELektrikli ölçüm yapıyor. Fakat gerçek toprak ölçümü Kazıklı yapılandır. Elektrikli ölçümde(prizden) hat empedansı işin içine giriyor.
  17. mesutelb

    3 Faz Nötr Sorunu

    Bu panonun enerji aldığı yer, Müstakil Trafo mu?
  18. mesutelb

    Jokey Pompa Beslemesi ?

    Tüm pompalar , "Yangın Hidraforunun Orjinal Panosu" üzerinden beslenir. Asıl, Yedek, Jokey. Şebeke+ Güvenli kaynak (Jeneratör) beslemeleri ATS üzerinden bu panonun klemensine girilir. Bazı pompaların ATS si içindedir. Yani 2 adet fe180 kabloyu , bu ATS içindeki Klemenslere girersiniz.
  19. mesutelb

    ( Önemli ) Projedeki Kamera Kablosu Sonlandırma ( Rack Kabinette )

    Kameradan ,örneğin tavadan veya duvar içinden gelen kablo ,Patch Panelde sonlandırılır. Patch Panel ile Swich arasında 0,5mt Patchcord kablo köprülenir.Swichten NVR a da CAT-6 kablo köprülenir.
Geri
Üst