Arama sonuçlarınız

  1. K tipi s tipi termokupl hassaiyeti ve calışma aralığı

    arkadaşlar merhaba 1100 derecede calışan bir fırınımız var. fırının şikayeti sıcaklık değerini düzgün vermemesiydi. fırında k tipi 6 mm 30 cm uzunlugunda termokupl vardı.korozyona uğramıştı düzgün mv değerlerini vermiyordu. 8 mm 35 cm k tipi termokupl taktım.fırın iki gün gayet güzel çalıştı.iki...
  2. özen dc160 invertör kaynak makinesi koruma arızası

    ustalar merhaba elimde özen dc 160 invertör kaynak makinası var. artı prop çıkışı pertinaksı eritmiş konumdaydı yüksek akımdan çıkışlarını kontrol ettim sağlam 64 volt dc çıkış veriyor. ıgbt saglam diyot grubu sağlam soguk lehim yok artı probunu düzelttim. sorun makine çalışıyor çıkış veriyor...
  3. Enda et9420 ile ENDA Modbus Studio rapor ve grafik çizdirme

    arkadaşlar iyi akşamlar ısıl işlem takibi için enda 9420 pıd kullandım endanın kendi proğramıyla baglantı yaptım verileri anlık okuyabiliyorum. ama cihaz calıştığı halde rapor ve grafik oluşturmuyor. bir gün sonra tekrar deniyorum rapor ve grafik oluşturuyor.değerleri kayıt etmiş oluyor. başka...
  4. Chiller düşük basınç ve gazı

    arkadaşlar merhaba elektrik panosuna bakım yaptığım chiller 5/6 saat çalıstıktan sonra düşük basınç arızası verip kumanda devresini kapatıyor.bazen düşük basınç hatası hiç vermiyor. monemetreleri takip ettiğimde ise düşük basınç monemetresinde dalgalanma görüyorum .gaz ilavesi yapmak istedik ama...