  1. Düşük Emme Basıncı

    her şeye nane olma gerekirse veririz cevap işine bak txv kontrolünü atlamışız zamanında . 1 tl koyarak TXV yi açtırdık ve çalıştı. sonrasında orjinal sporland txv değişimi yaparak cihazı çalıştırmıştık.
  2. Tek startla İlgili Devreleri Yapamıyorum Yardım...!

    1ve 2.kez bastığında röle kullan rölelerin yardımcı kontaklarını kullan 4 kez bastığında ise enerjılenecek olan röle tüm sistemi durduracak çünkü kumanda fazın 4. rölenin N.c kontağından geçecek. 3 röle ile motoru kumanda edeceksın ............... Öğrencisin sanırım bu tarz abuk subuk devreler...
  3. Düşük Emme Basıncı

    1 tl ile iş çözülü
  4. Düşük Emme Basıncı

    Cihaz chiller pistonlu cihazdan okuğum değerler ise 4,00 bar ve 20 bar r 407 c gaz bilgiler bunlar.
  5. Düşük Emme Basıncı

    Merhabalar; R407c gazını oluşan kaçaklardan dolayı yenisi ile değişmek zorunda kaldık.Etiket değeri kadar gaz cihaza şarjlandı gazın tam oldğundan eminim.Ancak cihaz yüke girdiğinde düşük emme basıncı hatasına geçmekte.drayer,selenoıd ve txv kontrollerını yaptık.Txv de sorun gördük.Onuda...
  6. Johnson Controls York Soğutma Grupları Hakkında Merak Edilen Sorular...

    YORK YCIV VARİABLE SPEED DRİVE AİR COOLED SCREW CHİLLER By Johnson Controls Sanırım altta panosu bulunan cihaz 1180 ve 1500 Kw arasında bir cihaz.
  7. York Hava Soğutmalı Chiller Grubu

    rayden aradığın bu power board hangı cıhaza ait hangı modele ? yardımcı olabılırım sana
  8. Su Soğutmalı Chiller York

    cooler evaparatör demektir.Ayrıca bahsedılen cıhazlar santrüfüj cıhazlar ve 1500 kg R134 A gazını nereye süpüreceksin sence mantıklımı?
  9. devir daim pompası kumandası hakkında

    ben seri üretim olarak elektrikli kalorifer imalatı yaptım hiç bir zaman pompa durmadı pompa cihaz açık oldğu sürece mutlaka herzaman çalışır bu işte bir terslık var .. hatta pompa çalışmadan hiç bir eleman devreye girmez flow swicth ya da basınç swicth'i ısıtma elemanlarına yol vermez idi...
  10. Chiller Bakımı

    Bakım derken nasıl bakım cihaz majör bakımdan geçecek ise su soğutmalı gruplarda kondenser kireç temizliği yapılır hava soğutmalı ve suğtmalı gruplarda h48 taş drayerler,cihazın yağı kompresör vidalı ya da santrüfüj tip ise yağ filtresi değişir gaz basınç kontrolleri subcoolin,superheat...
  11. SİEMENS MOTOR SÜRÜCÜ İHTİYACI

    elimde 7,5 kw mm440 mevcut 2. el temiz özellikleri ilanımda mevcut alt sayfalara bakarsanız farkedersiniz sanırım kolay gelsin
  12. pt100-0..10volt

    klemsan daha önce bende araştırmış klemsan en mantıklısı
  13. Merkezi Sistem Klimalara İnvertör Takılarak Tasarruf Edilir mi?

    aynı sistemi ve dah afazlasını johnson controls firmasının markası YORK markalı cıhazlarda yapabilmekte ayrıca cooler pompasınıda cihaz kendısı kendısı otomotık olarak çalıştırabılıyor ve analog ve dijital olarak alarm sinyalini bina otomasyon sistemine gönderebılıyor
  14. Chillerlerin Set Ayarları

    bu arada chillerin markası ne
  15. Chillerlerin Set Ayarları

    enerji tasarrufu yapabilmen için proseste bi takım iyileştirmelere gidebilirsin
  16. Merkezi Sistem Klimalara İnvertör Takılarak Tasarruf Edilir mi?

    invertör takabilirsin ama kompresörünün buna uygun olması gerekıyor ve kapasite düştüğü zaman gazı depolayacak sürekli likit akışını sağlayacak bir depo olması gerekıyor ve en önemlisi expansion valfinde oransal çalışması gerekmekte
  17. oda termostadı

    arkadaşım siemens bu tür ürünleri var 2 cihaz yolluyorlar sana birisi kumanda diğeri kontak olarak bu ikisi kablosuz haberleşiyor cihaz ile kontak arasında kabloya ihtiyaç var kumanda devresi kuru kontak
  18. Chiller Kompresörü Devreye Girmiyor Yardımlarınızı Bekliyorum

    muhtemelen cihazın koruma swicthlerınden birisi devreyi kesiyordur iyi bir otomasyoncu veya kumandacı neren enerjının geçmediğini bulur
  19. Garantili Sürücü Aranıyor.

    arkadaşım neden garantili bir süürcüyü 2. el pazarında arıyorsunki git ucuz garantili cihazlar var ucuz olmasını ıstyorsan ama siemens,altivar,abb gibi markaların 2. el cıhazlarını alsan daha ii olur bence
  20. 15 hp bitzer yıldız/yıldız bağlantı şeması

    kubilay 46 konuyu ii oku istersen yaptım çalıştırdım diyorum :)