Arama sonuçlarınız

  1. 17. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  2. OG HATTINI KİM YAPACAK?

    Bölgenizde sorumlu Elektrik Dağıtım şirketine Tesisinizin elektrik projesi ile birlikte enerji müsadesi için müraacat edeceksiniz. Elekrik dağıtım şirketi size hangi noktadan ve hangi koşullarla enerji alacağınızı bildiren bir yazı (enerji müsadesi) yazıyor ve o yazıda belirtilen hususlara uygun...
  3. TRAFO ODASINDAN KESİK KESİK ÇIZIRTI SESİ GELİYOR

    Yüksek gerilimli açık ve kapalı şalt tesislerinde bu cızırtı sesi için bir kaç sebep sayılabilir. 1. İzolatörlerin kalitesi 2. Ayırıcı kontaklarında ve diğer elemanların bağlantı noktalarında gevşeklik veya korozyona bağlı oluşan dirençler. 3. Aşırı toz ve rutubet nedeniyle oluşan yüzey...
  4. Energy Saver Kandırmacası... (Elektrik Tasarruf Cihazı Dolandırıcılığı)

    Bu cihazları satanlar kesinlikle elektrikle uzaktan yakından ilgisi olamayan kişiler.Mesleki hiç bir bilgiye sahip değiller , zaten olsaydı bu işi yapmazlardı. TEDAŞ ve Enerji Bakanlığı onayı diye gösterdikleri belgeler aslında başka şeyler. Yaptıkları şey düpe düz sahtekarlık. Bunları satanları...
  5. Energy Saver Kandırmacası... (Elektrik Tasarruf Cihazı Dolandırıcılığı)

    Yazılan mesajlarda hala düşen akımlardan bahsediliyor arkadaşlar. Böyle kandırmacalara alet olmayın. Eğer bir yerde tasarruf cihazı satan ve ampermetre ile akım şovu yapan birine rastlarsanız ona sadece 2 soru sorun. 1. Bu palyaçolar gösterilerinde yük olarak neden akkor filamanlı bir ampul ...
  6. kael varkombi18 röle ve akım trafoları bağlantısı hakkında

    Burada dikkat edilmesi gereken bir başka önemli ayrıntı, akım trafoları polarite doğruluğu yanında gerilim bağlantılarıda doğru sırada olması gerekir. Bir başka deyişle akım ve gerilimler aynı fazda bağlı olması yani çapraz olmaması gerekir. Örnek ; R fazında bağlı olan akım trafosunun sekonder...
  7. Dengesiz yüklü kompanzasyonu nasıl düzeltebiliriz?

    Evet dinamik kompanzasyon bu iş için çözüm olabilir ancak yük değişimi hızlı olmayan ve düşük güçlü işletmeler için ekonomik olduğu pek söylenemez. Bunun için yeni nesil üç akım trafolu monofoze kondansatör devreye alabilen ve devredeki kapasitif yükler için gerektiğinde şönt reaktör devreye...
  8. orta gerilim kablo kapasitif etki sorunu

    1. İhtiyacınız olan 40 kVA 'lık bir trafo iken neden BEDAŞ'ın 250 kVA bir trafo istemesine bir anlam veremedim. 2. Kablo mesafesi uzun olduğundan Dağıtım şirketi ölçüm noktasını enerji alınan bağlantı noktasında istemesi normal , yani böyle bir durumda trafo 400 kVA altında bile olsa YG den...
  9. kompanzasyon yuzde hesabı ve ceza sınırı yardım

    Elektrik dağıtım şirketlerinin abonelerine uyguladığı iki kademe reaktif tarifesi vardır. 1. Kurulu güç 50 kVA üzerinde ise reaktif/aktif oranları ;indüktif %20 - kapasitif %15 den az olmalı. 2. Kurulu güç 50 kVA altında ise reaktif/aktif oranları ; indüktif %33 - kapasitif %20 den az olmalı...
  10. kompanzasyonda kondansatör kontaktör ve otomat hesabı

    Meraba; öncelikle söylemek gerekirse kademe seçimlerinde düzensizlik var 6 adet 25 kVAR , 6 adet 1,5 kVAR kondansatör kademeleri yerine daha farklı kapasitede seçenekler olmalı. Örneğin bu düzenekte 15 kVAR veya 20 kVAR ihtiyaç olduğunda sistem buna cevap veremez. 1,5 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 -...
  11. OG koruma röleleri

    Arkadaşların yazdıklarına ben bir husus ilave etmek istiyorum. Koruma rölelerinde toprak aşırı akım koruma (Io>) fonksiyonunun çalışabilmesi için sadece faz-toprak teması ve kısadevresi olması gerekmez. Fazlar arasındaki akım dengesizliği durumlarındada toprak koruma rölesi çalışır. Çünkü...
  12. cosq 1 olmuyor

    Evet doğru düşünmüşsün. Bu durumda en doğrusu düşük güçteki yükleri sabit kondasatörle kompanzae etmek, ancak yeteri kadar kondansatör kullanmak lazım yoksa aşırı kompanzasyon nedeniyle kapasitif reaktif cezası gelebilir. Burada iki fazlı kontaktör çıkışına her iki fazada ayrı ayrı faz nötür...
  13. cosq 1 olmuyor

    Arkadaşlar bahsettiğiniz 9 kW kurulu güç değil sözleşme gücüdür, veya talep gücü olarakta geçer, burada bahse konu kurulu güç sınırı 15 kw'tır . Kurulu güç tesisteki tüm alıcıların (boştaki prizlerde dahil) toplam gücüdür. Sözleşme veya talep gücü ise bunu 0,6 kullanma faktörü ile çarpımı sonucu...
  14. cosq 1 olmuyor

    Öyle anlaşılıyorki aydınlatma armatürleri nedeniyle dengesiz yüklenme var, bunun birkaç yolu var; a) Öncelikle kurulu güç 15 KW altında ise proje tadilatı ile dağıtım şirketine başvurarak reaktif kapsamından çıkmak. b) Lamba devresine lambalar ile devreye girip çıkacak şekilde yeteri kadar...
  15. gepa kael karşılaştırması

    Evet arkadaşlar, yazılan mesajlar daha anlamlı ve daha gerçekçi olmaya başladı. Anlaşılan o'ki röle ile ilgili tercihler, kulanıcıya göre ve kullanıldığı yere göre değişiyor. Bir örnek vermek gerekirse ; siemens prophi süper bir röle olabilir ve dengeli yük çekilen bir konkasör tesisinde veya...
  16. neden tedaş teiaş trafoladan sistemleri kompanize edemiyorlar

    Reaktif enerji tüketildiği yerde üretilmelidir. Ancak bu şekilde gerçek kompanzasyon yapılmış olur , yani tüketici tesislerinde yapılan kompanzasyon hem hatları hemde trafoları kompanze etmektedirler. Bu şekilde hatlardan ve trafolardan çekilen reaktif akımlar düşürülerek hatların akım taşıma...
  17. O.G Ölçmeli Trafoda Kompanzasyon Problemi

    Evet bu sayaç yeri değişikliği daha mantıklı, sorun tamamen OG kablolarından kaynaklanıyor. 400 kVA ve altındaki trafo güçlerinde sayaç trafonun AG tarafında olması gerekir. Ancak OG tarafında olması zorunlu ise o zaman rölenin akım trafosundan önce şönt reaktör bağlamak gerekir. Bağlanacak...
  18. Kompanzasyonda 3 Fazı da Kullanmak Mecburi midir?

    Sn betullar manuel direk kompanzasyonu anlamadım ama sabit kompanzasyondan bahsediyorsanız bu sakıncalı çünkü bu durumda kapasitif ceza riski doğar. Zira kurulu güç 15 kW üstündeki tüm tesisler kompanzasyon yaptırmak zorundalar 40 kw altında röle gerekmiyor diye bir kural yok , kurulu güç 50...
  19. gepa kael karşılaştırması

    Sayın Ahmet15 arkadaşım; Her fazda tek akım trafolu tek fazlı röle ve monofaze kondansatörlerle( veya trifaze kondansatörleri monofaze bağlıyarak) her fazı ayrı ayrı kompanze edebilirsiniz, her fazda 7 kademe kullanmanıza gerek yok yeteri kadar örneğin 4'er adet kullansanız 12 kademe eder, veya...
  20. gepa kael karşılaştırması

    Arkadaşlar herkese merhaba, kusurabakmayın ama bu şekilde tartışmaların kimseye faydası yok bence. “Benim rölem senin röleni döver ” söyleminden öte gitmeyen ticari reklamağırlıklı ifadelerden ziyade özellikle sahada uygulama yapan gerçekkullanıcıların RGK rölelerinde karşılaştığı sorunları ve...
Geri