Arama sonuçlarınız

  1. yasingul06

    ebatlama makinası şalter arıza

    Arkadaşlar.Şalterde belki 40 tane vida var.yaklaşık 12 kablo giriyor çıkıyor şaltere.ve makinanın yanında boş duran motor frekansı değiştirerek diğer dahlender motorların hızlarını değiştiriyormuş ,kullanıcı söyledi.Acaba senkron generatör mü?yıldız-üçgen devreye giriyor bu motor.Ebatlama...
  2. yasingul06

    ebatlama makinası şalter arıza

    teşekkürler.ama makinanın üzerindeki dahlender motor 3000 ve 6000 devirde çalışıyor.6000 devirde çalışması için boşta duran büyük bir motor konmuş makinanın yanında(tahminim frekansını değiştiryor).acaba bunun adı ve görevi ne olabilir.dahlender motor sadece 6000 devirde ileri geri...
  3. yasingul06

    ebatlama makinası şalter arıza

    s.a. arkadaşlar.kapı fabrikasındaki ebatlama makinasının şalteri ,dahlender motoru hem ileri hem geride 3000 devirde çalıştırıyor,6000 devirde çalıştırmıyor.Acaba şalter mi bozuk.bayağı fonksiyonlu bir şalter.yenisini aradım bulamadım.bilgisi olan arkadaşlar varsa,teknik destek bekliyorum.saygılar
  4. yasingul06

    Inform 2,2 KW Inverter Arızası

    Arkadaşlar.motor üçgen bağlı ve daha önceden çalışıyordu.inverteri söktük normal çalışıyor-1400 d/dk redüktörden de 23 devir alıyoruz.ama inverter çalışıyor U:220 v f:50 Hz yazıyor run a bastığımızda devir frekansına 01.00 yazıyor ama artmıyor yavaş yavaş 0,01 artarak yükseliyor yani 1 dakika...
  5. yasingul06

    İNFORM İNVERTER

    s.a arkadaşlar.inform inverter N-series kullanma klavuzu ve ya dökümanlar varsa sevinirimTeşekkürler
  6. yasingul06

    Inform 2,2 KW Inverter Arızası

    İyi çalışmalar arkadaşlar.inform N-series 220 v giriş-380 v çıkışı olan 2.2 kw lık inverter çalışıyor ama 3 fazlı a.s.motor yol almıyor.frekans değiştirmiyor.Dolayısıyla devir ayarı yapamıyoruz.Sıcaklığı yüksek olan bir ortamda çalışıyor sürücü.Bilgilendirirseniz sevinirim
  7. yasingul06

    aşırı induktif - yardım lütfen

    iYİ çalışmalar.Gittiğim fabrikada 4 aydır hem endüktif hem de kapasitif ceza yiyordum.En son hatayı buldum.sayaç akım trafolarının ikisinde ölçüm hassasiyeti bozulmuş,biri eksik biri fazla akım oranı dönüştürüyordu,ayriyeten diğer akım trafosununda sayaç bağlanan kablosunu klemes girişinde kablo...
  8. yasingul06

    sayaç akım trafosu dönüştürme oran arızası

    merhaba ar kadaşlar.Üç fazlı kombi sayacın 250/5 akım trafolarından biri değeri akımm değerlerini 50 oranında değil 80 oranında gibi küçültüyor,yani 400/5 akım trafosu gibi çalışıyor sanki.acaba bu indüktif ve kapasitif ceza gelme sebebi olabilir mi?sayaç nasıl tepki verir bu duruma?-saygılar
  9. yasingul06

    entes reaktif güç kontrol

    sn.krcbyli .rölede akım trafosu oranını girip, tanıttırırsanız.sayıyı girersiniz virgül kayar zannımca.iyi çalışmalar
  10. yasingul06

    sayaç çarpan değerleri

    Teşekkürler.dediğiniz gibi trafonun yanındaki bölmeli ,kapalı, sayaç olan yerin içine bakmak lazım.Bilgi ve becerilerini paylaşan güzel insanlara selam olsun.
  11. yasingul06

    sayaç çarpan değerleri

    Arkadaşlar kolay gelsin.Tuğla fabrikasında 630 kva trafo var.akım trafosu 800/5.faturada çarpan 1260 yazıyor.Acaba doğru mu?Ayriyeten geçen ay kapasitiften %57 ile ceza gelmiş.endüktüf ise % 1.Bu ayın 10 günlük değeri ind. %14 kap.%32 .bi gariplik var mı?röle krk zerovar.röle tüm kademeleri...
  12. yasingul06

    Oranlar Tersine döndü

    fahri bey teşekkürler.Şu oranlar bir türlü düşmüyor.mart ayı cezası 199 tl (kdv hariç),bir haftalık yeni oranlar indüktif-kapasitif ikiside %20. mart ayının oranıda i/a %22 i/c %20 idi...monofaze kondansatör yok acaba ondan mı?.Üç adet 0,5 kvar taksam olur mu ki?fazın teki 3-5 amper farklı...
  13. yasingul06

    Oranlar Tersine döndü

    s.a.arkadaşlar.x5 sayacın akım trafolarının sekonder uçları(k-l ) ana panoda sayaca ikişer olarak girmemiş.sadece fazların birer giriş uçlarına girmişler.diğer uçlarınıda şöntleyip akım trafolarının L ucları ile bağlayarak toprağa vermişler.bu ne kadar sağlıklı.Acaba sayaçın hassas ölçümünü...
  14. yasingul06

    Oranlar Tersine döndü

    Konuya duyarlı saygıdeğer arkadaşlara teşkkürler ediyorum.ayriyeten kontrolkalemi ekibinide saygılar.Verilen bilgiler çerçevesinde çalışmalarıyeniden düzenleyeceğim.İnşallaah düzelir.Mesleki bilgi,deneyim ve ahlakı paylaşmak çok güzel...Cezadan kurtılduktan sonra ben size dönerim...:d)
  15. yasingul06

    Oranlar Tersine döndü

    Sn.Mitya kardeş.teşekkürler.teselliye muhtaçdım.Doğrusunuz öyle karışık bir durum yok genellikle sadece bir şeritve ufak tefek üç fazlı motorlar çalışıyor.dediğiniz gibi yeni baştan kontrol edeceğim.Acaba üç fazlı üç kademenin yerine üç adet 0,5 kvar monofaze taksam bir faydası olur mu ki?...
  16. yasingul06

    Oranlar Tersine döndü

    Sn.tossun2008 abimin dediği gibi sakin kafayla bir daha sistemi gözden geçirip ayarlayıp bir karar vermeli...ondan sonra alternatif sistemleri düşünmeli zannımca.Arkadaşlar teşekkürler.
  17. yasingul06

    Oranlar Tersine döndü

    Sn.Fahri Yetiş Teşekkürler.''Bu makina,sürekli olarak salınımlı çalışıyor ise,kompanzasyonun,buna ayak uydur- ması çok zor '' olur ifadeniz çok mantıklı.,hatta bu mainanaın bir fazdan çektiği akım farklı(30 30 28 A)acaba neden-sargılarındamı bir sorun var ki...çünkü röle hiç yerinde...
  18. yasingul06

    Oranlar Tersine döndü

    Allah razı olsun arkadaşlar.kademeler-1.kad.-5 2.k-7,5 3,k-10 4.k-10 5.k-17,5 6.k-20 7.k-25 8.k-20 9.k-1 10.k-10 11.k-2,5 12.k-1 otomatik aldığı için karışık yapmıştım. cosfi 0,995 t on t off 4sn -acil cevap bekliyorum.saygılar _________________________ İçinde monofaze yok.üç tane...
  19. yasingul06

    Oranlar Tersine döndü

    sn.gençarkadaş verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.bir de yüklerim 3 fazlı ,gündüz çalışırken üç faz akımlarını ölçtüğümde bir faz 6-7amper ( 67-66-61 )amper farklı çıkıyor.sebebi ne olabilir ki.lamba vs.devrede yokken çekilen akımlar.Rölem üç faz entesRG 12CS.kademeler nasıl olmalı...
  20. yasingul06

    Oranlar Tersine döndü

    Şubat ayında i/A %24 ve c/A %27 idi sadece kapasitif ceza geldi.Acaba burada 25-15 oranlarmı uygulanıyor.Sn.Gençarkadaş teşekkür ederim.Bir de fabrikada arada bir ayda bir çalışan 60 kw gücünde biçme makinası var.Toplam kondansatör gücüm 130 kvar.12 kademe.bir fazlı kond.yok,bir fazlı alıcı...
Geri
Üst