Arama sonuçlarınız

  1. Enerji kablolarında damar renkleri

    Birinci yöntem alışılmış bir uygulamadır.Genellikle de sorun çıkarmaz. Kablo faz dengesizliği fazla,3, harmonik üreten alıcıların olduğu bir alıcı sistemi besliyorsa nötr ince gelebilir. Bu durumda nötr hattının faz kablosuyla aynı kesitte olması uygun olur.
  2. Trifaze sayaca bağlı süzme monofaze sayaçların elektrik sarfiyat formulu nedir

    Ana sayacınız ile süzme sayaçlarınız arasındaki mesafe fazlaysa ;ana sayacınız hat kaybından dolayı bir miktar fazla gösterir.
  3. TT Sistemde Nötr Toprak Arası bağlantı var mı

    Topraklama kaliteniz çok iyiyse karşılaştığınız durum normaldir.
  4. Şohbenin topraklaması banyo bataryasına bağlanmış

    Asla sıfırlama yapmayın. 30mA'lik bir kaçak akım alıp taktırın.
  5. trifaze motorlar

    Sayacı bilemem ama motor çalışmasında sıkıntı çıkmaz.
  6. 100 KVAtrafonun AG panosuna kaçak akım koruma rölesi ne takmalıyım ? YKŞ ?

    Evet. Zaten şalterim var diyorsanız;toroid trafolu kaçak akım rölesi ile şaltere uygun açtırma bobini kullanabilirsiniz. Hangisi daha ekonomik olursa.
  7. TOPRAKLAMA RENGİ

    İnsanları öldürmeye mi çalışıyorsunuz?Tüm yönetmeliklerde gri faz rengidir.Gerekiyorsa mavi kullanılmalıdır.İdeal olan mavi kabloya sarı-yeşil makoran takıp kullanmaktır
  8. BİR SAATTE HARCANAN ELEKTRİK ENERJİSİ

    Sayaç bağlamak varken niye hesapla uğraşıyorsunuz ki?Makinanın tüketimi her an aynı olmaz.Ben illâ ki hesaplama yolunu tercih edeceğim diyorsanız formülde makinanın Cosq değerini kullanmanız gerekir.Ana dağıtımdaki değer trafonun veya ana panonun genel değeridir.
  9. 3 fazlı motor

    Ortam sıcaklığına,motor yüküne ve düşük devirde çalışma süresine göre değişir.Yaz aylarında 45-50,kış aylarında 30-35 C sıcaklıkta 7/24 çalışan 30kw motoru 30Hz çalıştırıyorum .
  10. Fabrika ortamında 2. trafo kurlumu nasıl olmalıdır ?

    Ben de olsaydım yükleri ayırmayı tercih ederdim.İki trafoyu paralel bağlamak sadece uçları birleştirmek değildir.toplam kısa devre akımları artacağından muhtemelen şalter ve baralarda da tadilat gerektirir. Yüklerin ayrılması her bir trafonun taşıdığı riski azaltacaktır. Sistem ne kadar entegre...
  11. Yıldız üçgen ile

    1-Etiketinde Ü380 veya Ü380-Y660 motorlar yıldız-üçgen bağlanabilir.(Ü220-Y380 yazanlar bağlanamaz) 2-Klemens kutularında fark yoktur.Yıldız-üçgen çalıştığında köprüleme baraları kullanılmaz 3-otomatik şalterde koruma ve zaman geçişleri cihaz üzerinden ayarlanır.Paket şalterde hiçbir koruma...
  12. yol vermede 30 ma açıyor

    Kullandığınınz sürücüde kaçak vardır.Şartlar uygunsa sürücünüzün topraklamasını sökün .Cihazı hiç bir yere monte etmeden havada kalacak şekilde çalıştırın.Yine atıyorsa hata KAR'da atmıyorsa sürücüdedir
  13. 400/5 yerine 150/5 seçilmesimin elektrik sayfiyatına etkisi?

    Çarpan yanlış ise fatura da yanlıştır.Çarpanın doğruluğunu fatura üzerinden görebilsiniz.faturada çarpan 30 ise yük az olduğundan bu şekilde yapılmıştır.yükünüz 170-180A seviyelerinin üzerine çıktıysa akım trafosunu büyütmeniz gerekecektir.
  14. surucu firen direnci

    Hemen hemen tüm sürücü modellerinde hızlı durdurma mümkündür. Yükün büyüklüğüne ve durma süresine bağlı olarak direnç bağlamadan da istenen durdurma sağlanabilir. Çok sık ve kısa sürede durma isteniyorsa frenleme direnci bağlamak sürücünün ömrü açısından tavsiye edilir.Uygun değerli direnç...
  15. trafoda sekunder taraf

    Gerilim düşünce akımın düşmesi sabit direnç devresi için geçerlidir.Trafolarda durum farklıdır.Trafo-kayıplar ihmal edilirse-gücü iki tarafa da aynı şekilde aktaran bir elektro-mekanik cihazdır. Primer taraf çok sarımlı,az kesitli tasarlanırken sekonder taraf bunun tersidir.P=u*I formülünden...
  16. 132 kw motoru atalet altında mumkun mertebe erken durdurma

    Kullandığınız yol vericinin paremetrelerinde durma zamanı Free olarak tanımlanmıştır. Deceleration tıme parametresinden( 60sn'ye kadar )ayarlayabilmeniz gerekir.
  17. Billur neye denir ?

    Doğruda billur diyene niye sormadınız ?
  18. "Doğru şube kablosu " ne demektir?

    Ben şube kablosundan da bir şey anlamadım.İfade nerede geçmektedir ?
  19. Trifaze TMŞ'lerde akım

    Termik şalterlerde termik ayarı vardır.İşletme akımınızın (70A) üzerine ayarlamanız halinde sorunsuzca çalıştırabilirsiniz
  20. Kısa Devreyle Ev Isıtma Sistemi Hakkında

    Kutupta mı yaşıyor sunuz ?:)Doğalgaz pahalı olabilir ama inanın elektrik çok daha pahalı.Aksi olsaydı doğalgaz çevrim santralleri olmazdı.Elektrikli kombiler doğalgaz olmayan yerlerde kullanılıyor. Elektrikliyi tercih etmek için ya kaçak kullanıyor olmak veya kendinizin üretiyor olmanız...

Yeni mesajlar

Geri
Üst