Arama sonuçlarınız

  1. enisaygoren

    s5 plc sorunu

    ilk önce şunu sormak isterim. Plc programının yedeği var mı? Plc üzerinde eprom var mı? Plc bir çok sebepten stopa geçebilir. İlk aklıma gelen rack problemi. Rack üzerindeki kartlar yerine tam oturmamış olabilir veya zamanla gevşemiş olabilir. Bunları kontrol etmek lazım. DİKKAT ET Elinde yedek...
  2. enisaygoren

    Yazılımcı arıyorum

    Yazılanları okudukça aklıma Devrim arabaları geldi. Yazık oldu dökülen alın terine. Bu işin devam etmemesinin tek sebebi niye biz yapalım. Hazır almak dururken. Görüyorum ki aynı ziyniyet devam ediyor. Böyle bir projeye destek olmak varken halen olmaz bu iş deyip kenara atılıyor. İşin olup...
  3. enisaygoren

    Plc dursa bile açık olan aydınlatmanın sönmemesini istiyoruz.

    Arkadaş Plcye hiç elleme. Acil durumlarda yanmasını istediğin lambaların kontaktörlerini çektiren çıkışlarına paralel bir acil stop butonu koy. Butonun altınada acil aydınlatma butonu yaz. Eğer plcye birşey olursa bu butona basarak lambaları yakabilirsin. Tabi bu dediğiminde açık noktaları var...
  4. enisaygoren

    işyerindeki telefon tesisatında sorun var

    Ben başıma gelmişti. Kabloyu çakarken yanlışlıkla kaydırmışım. diğer abonenin hattıyla çakıştı. Telefonu açınca çevir sesi geliyordu. 2 saniye sonra kesiliyor.
  5. enisaygoren

    S7300 3.Kart Sorunu

    hardwarede tanıtıyormusun. birde ne hatası veriyor.
  6. enisaygoren

    S7 300 deki BEC komutu hk?

    Hangi blokta yazılı ise O Bloğu sonlandırır.
  7. enisaygoren

    stl yazılımı hakkında soru

    MB80 10 'a eşit ise M001'e atla. İki elemanı resetle ve I1.0 "1" ise bloğu sonlandır. Yani işleme devam etme. Ayrıca MB80 15'e eşit ise M002'ye atla. I1.0 "0" ise bloğu sonlandır. anlaşılmayan birşey var mı?
  8. enisaygoren

    elektrik makina kalkış arızası

    Softstarter kullanabilirsin
  9. enisaygoren

    Siemens s5 Yardım

    Arkadaşların dediklerini yaptıysan ve sonuç alamadıysan sorun donamınsal olabilir. Cpu yanıda I/O modüller var ise yerlerinden bir çıkart racklar arasındaki soketleri kontrol et. Kartları ve rackları kuru hava ile temizle.
  10. enisaygoren

    S5-profibus

    DB1 bloğuna girip hangi adreste sorun var diye bakabilirsin. Profibus adrelerinin doğruluğundan emin misin?
  11. enisaygoren

    s7300 ve s7400 programı

    S7-300 ve S7-400 aynı programla programlanır.
  12. enisaygoren

    s5 prg

    Eprom programlamak haricinde PG almana gerek yok. Normal Notebook ta işini görür.
  13. enisaygoren

    Domuz gribi aşısı yaptıracak mısınız?

    Ben çocuklarıma yaptırtmayı düşünüyorum. Tabi yapılana kadar domuz gribine yakalanmazlarsa. İstanbul Hıfsısıhada tanıdığım var. Onunla konuştuk. Testlerin Ankara hıfsısıhada yapıldığını, Kendisinin aşı yaptırdığını ve bizimde yaptırmamızda fayda olduğunu söyledi. Ayrıca iş yeri hekimimle...
  14. enisaygoren

    kurban bayramı tatili

    Zaten 4 gün bayram tatilini bile doğru dürüst yapamıyouz. (Bakımlar Yüzünden) On gün olsa ne yazar. Bu sene böyle birşey olacağını sanmıyorum ama seneye bayram hafta içine denk geliyor.
  15. enisaygoren

    Simens plc de kalıcı ve geçiçi değişkenler

    Aşağıdaki linkte daha önce işlenmişti. https://www.kontrolkalemi.com/forum/siemens-plc-program-amp-dokumanlar/11834-s7-300-programlama-hakkinda-sorun-var.html
  16. enisaygoren

    logoyla ilgili bir sorunum var!!!

    logo girişi +24V algıladığı için
  17. enisaygoren

    s5 pg 675 cihazı nı nasıl yazıcıya bağlayabilirim...

    PG 710 ve 720 ile çalıştım. Onlarında printer çıkışı var. Print dediğim zaman eski veya yeni printer fark etmiyor. Hepsinden çıktı aldım. Ama sadece lpt girişli printer olmalı. USB ler olmaz. Senin PG 675 cihazının çıkışının sağlam olduğundan emin misin? Ayrıca Yine PG 710 ve 720 için...
  18. enisaygoren

    Simatik S5 Pil problemi

    Eğer pil bittiğinde run'a geçmez ise overall reset yapman gerekebilir. CPU üzerinde alt tarafta bulunan anahtarı aşağıya bastır. Run-Stop anahtarını aşağıya yukarıya hareket ettir. Bu işlem Cpu ram'ini siler epromdaki programı ram'e yükler
  19. enisaygoren

    logoyla ilgili bir sorunum var!!!

    1-) Sivici PNP olmalı. Ayrıca logonun beslemesiyle inputlara bağladığın elemanların beslemeleri aynı olmalı. 2-) Röle altlığını yanlış bağlıyor olabilirsin tekrar kontrol et.