  1. okul kompanzasyonu

    Dengesiz yüklerin reaktif güç kompanzasyonu için ürettiğimiz Factor.1 dinamik kompanzasyon sistemleri okul, banka şubesi vb. tek fazlı yüklerin yoğun olduğu tesislerde mükemmel sonuçlar vermektedir. 32 kademeli röle ile hem kapasitif hem de endüktif kompanzasyon yapabilen Factor.1 Dengesiz Yük...
  2. alron karmetmakina grup arge bu firmalardan hangisi iyi

    Elimizde Alron marka şönt reaktör olmadığı için kayıpları test etme şansımız olmadı. Ölçülmüş ve tespit edilmiş değerler elinizde var ise paylaşırsanız memnun olurum. Ankara'da faaliyet gösteren bir firma yetkilisinin; montajını yaptıkları şönt reaktör tabanlı sistemlerden aktif kayıplar...
  3. kompanzasyon keşfi

    mikrofarat kvar ilişkisi.... Q=U*U*2*Pi*f*C Q:kondansatör gücü (VAr) U:gerilim (V) Pi:3,1416 f:50 Hz C:Sığa (Farad) Sayacınızdan demant gücü okuyup söylerseniz (direkt sayaç değil ise çarpanı da söylemeniz gerekli) ihtiyacınız olan sistem gücünü yaklaşık olarak bildirebiliriz. Kolay gelsin.
  4. alron karmetmakina grup arge bu firmalardan hangisi iyi

    Şönt reaktörlerin aktif kayıpları ile ilgili bir test yaptık. Önce 25 kVAr lık bir şönt reaktörün (Ergun Elektrik markalı) değişik yüklenme oranları için (%100-70-60-40-20) kayıplarına baktık; Ölçüm için hem kombi sayaç hemde Fluke-434 kullandık. Fluke-434 de aktif kayıplar %5-6 gibi görülürken...
  5. kompansazyon üzerine

    arkadaslar, burada yazanlarin bazilarini sadece bir RLC devresi ile yapabilmek icin elektrigin temel yasalarinin olmadigini iddia etmek gerekir. 1 sn'lik gerilim dalgalanmasini karsilamak icin ne kadar enerji depolamak lazim ? cok basit bir hesap. kendi isletmeniz icin bir hesap yaptiginizda...
  6. XLPE Kablolardaki Kapasitif Yüklenme ve Cezaya Girme Problemi

    kablo kesitlerini (kablolarin kataloglarinda yazan uF/km degerlerini)ve geceleri gerilimin de yukseldigini goz onune alarak buldum. ilave sont reaktor koyarsan duzelir diye dusunuyorum.
  7. og den akım bilgisi alıp ag den kompanzasyon

    birseyi eklemek lazim. eger gerilimi de akimi da primerden alirsaniz problem olmaz... ancak akimi primerden gerilimi sekonderden aliyorsaniz ayar yapmaniz lazim. abb rvc veya rvt'de bu ayar mevcut...
  8. Benzin istasyonunda geceleri kapasitif yazıyor. Ne yapmalıyım?

    kayacenker arkadasin da bahsettigi gibi banka subeleri, is merkezleri gibi yeni nesil ups'ler ile elektronik balastli lambalar ozellikle geceleri probleme neden oluyor. rolelerin bir kismi, gece cekilen akim cok az oldugu icin bunu algilamayabiliyor. eger rolenizin akim algilamasinda bir problem...
  9. tiristörlü kompanzasyon

    bu sistemlerde de kondansator kullaniliyor. Ancak kondansatorlerin devreye alinip cikarilmasi klasik kontaktorler ile degil tristorler ile yapiliyor. ilk yatirim maliyetleri de oldukca dusen bu sistemlerin en onemli avantajlari: - anahtarlama suresi 20 msn'den azdir. - anahtarlama sayisi...
  10. OG Kompanzasyon -AG Kompanzasyon Avantaj Dezavantajları

    arkadaslar, ABB RVT12 ile bu sekilde cok fazla uygulama oldugunu biliyorum. role uzerinden akim trafosunun fazi girilebiliyor. boylece sekonderden gerilim, primerden akim alinarak kompanzasyon yapilabiliyor. istenirse primer gerilimi de alinabilir. RVT12, 100V ile de calisiyor. sadece trafodan...
  11. tiristörlü kompanzasyon

    merhaba, mevcut roleniz ile baglanti yapmanizda sakinca yok. sadece kumanda icin 25-50W, 24V bir AC/DC guc kaynagi alarak su an AC'de yaptigin sekilde baglanti yapmaniz yeterli. DC'nin (+) ucunu veya (-) ucunu role uzerinden dagitabilir, digerini ise dogrudan modullere verebilirsin. daha...
  12. XLPE Kablolardaki Kapasitif Yüklenme ve Cezaya Girme Problemi

    kullandigin sont reaktor yetersiz gibi.. ozellikle geceleri yukte ciddi bir azalma varsa bu problem oluyordur. verdigin kablo kesitleri ve uzunluklari dikkate alindiginda 110-130 kVAr arasi bir sont reaktore ihtiyacin var. gerekirse ayrintili olcum vb. icin san-el veya elektrolojik ile irtibata...
  13. YG Kompanzasyon

    herhangi ozel birseye gerek yok... ancak rolenin gerilimi 400V dan aliniyorsa, trafodan kaynaklanan faz farkini roleye girmek gerekli..ornek olarak trafo baglantisi dyn11 ise akim trafosunu 30 derece kaydirmalisiniz.. abb rvt12 de boyle bir ayar var...
  14. Kompanzasyon-Trafo

    ilk cevabimi okumamissin anlasilan...
  15. tristör anahtarlamalı kompanzasyon kontaktörleri

    tristor tabanli kompanzasyon kontaktorleri hizli anahtarlama ihtiyacinin oldugu yerlerde klasik kompanzasyon kontaktorleri yerine kullanilmaktadir. devreye baglantisi ayni kontaktor gibi.ama maliyeti azaltmak icin bir faz dogrudan baglaniyor. baglanti sekilleri icin ThyriCon'un kullanma...
  16. Kompanzasyon-Trafo

    cevabi icinde sakli..:-) bara geriliminin yukselmesini engellemek icin kapasitif ceza orani enduktiften daha yuksektir.
  17. Kompanzasyon-Trafo

    bu ne arkadaslar? kondansatorun normal bir yukten farki nedir de "bahsedilen" akımlar dolasiyor? sebekede harmonik olmasa idi kondansator tamamen 50 Hz bir akim cekecekti ki, bu da trafoda herhangi bir ek akiya veya akima neden olmayacakti. trafodan gecen akim harmonikleri trafonun hem bakir...
  18. Kompanzasyon-Trafo

    selam, bunun bir nedeni harmonikler olabilir. kondansator devreye aldikca trafonun empedansi ve kapasitorlerin olusturdugu seri rezonans devresinin frekansi asagiya dogru kayar ve baskin harmoniklere gelebilir. boylece sebekede bulunan 5,7,11,13. gibi harmonikler trafo uzerinden filtreye...
  19. Kondansatörler deşarj bobini ve varistör hakkında bir kaç soru?

    bu amaca uygun desarj bobinleri satilmaktadir. ancak, dikkat!!! kademenin dakikada kac defa on-off yapacagina bagli olarak desarj bobini yanabilir... tristorlu bir sistemde ise desarj bobinine gerek yoktur.
  20. Güç Kontrol Rolesi Karşılaştırılması İsteği ?

    merhaba arkadaslar, hepimizin bildigi uzere ulkemizde yonetmelik hukumlerinin degismesi ile birlikte kurulu gucu dusuk ve dengesiz sistemlerin kompanzasyonu problem olmaya basladi. ama yasanan problemlerin bircogu sistemdeki yuklerin zorlu karakteristiklerinden kaynakli olsa da; analiz...