Arama sonuçlarınız

  1. Eliar Plc

    Teşekkürler.ilk defa Eliar kullanıyorum,makine 2.el olarak alındı.kilitlemelerden aktif yapılmış.pasif yapınca düzeldi Teşekkür ederim.problem çözüldü.kilitlemelerden aktif yapılmış,pasif yapınca duzeldi
  2. Eliar Plc

    Merhaba.Size bir sorum olacak.kumaş boyama maknesine ait Eliar T7000 de ilave tanka ait pompa seviyede suyu görünce otomatik olarak dozaj yapmaya başlıyor.dozaj programında olmasa bile su seviyesi 0 ın üzerine çıkınca çalışmaya başlıyor 0 da duruyor.bu durumu hangi parametreleri den...
  3. KEB ve LENZE marka sürücülerin türkçe kullanma kılavuzları

    Merhaba .Lenze İ510 hata kodları lazım ve f 2382 hatası nedir
  4. Danfoss sürücü A16 hatası 55 kw motor

    Aynı problem bizde de var maalesef.110 kW motor var.Danfoss sürücü A16 arızası veriyor.3 defa bobinajcı çağırdık üçünde meger le ölçtü ve uçüde motor sağlam dedi.Sürucu de 3 kere gitti.onlarda sürücüde sıkıntı yok dedi.surucu motor uçlarını ayirinca arıza vermiyor.15 kW boş motoru çeviriyor...
  5. Motor mu arızalı sürücü mü

    Selamünaleyküm.110kw motoru 132kw danfoss sürücü ile çalıştırmaktayız.surucu A16 arızası veriyor.bobinajcı megerle iki defa ölçtü kesinlikle motor sağlam diyor.Sürucu de 2 ayrı tamirciye gitti.ikiside sürücü sağlam diyor.surucuye 15 kW başka bir motor bağladık onu kaldiriyor.kendi motorunda a16...
  6. Danfoss

    Teşekkür ederim.
  7. Topraklamada 27V gerilim var.

    Topraklama dan ziyade nötr ile alakalı problem var
  8. Danfoss

    Danfoss vlt 2800 güncel kullanım kılavuzu var mı acaba.
  9. Ramazan ayını son 10 günü.

    Hayırlı Ramazanlar