  1. 154kV DA FAZ DEGİŞİMİ NEDEN YAPILIR

    Reaktör ve kapasitörleri devreye alarak hatbaşı ve hatsonu gerilimleri nasıl eşitleyebilirsin arkadaşım, onu anlatırmısın bana
  2. Termal Kamera ile gözlemlenen sıkıntı !

    Elde hali hazırda yeni bir akım trafosu yoksa; akım trafosunun üzerine güzelce temizleyip pisliklerden arındırdıktan sonra, izolasyon sıvılarıyla boyamak, bu şekilde yaptığım akım trafolarını hala kullanmaya devam ediyorum, herhangi bir sorun yok
  3. Bu Kırık İzolatörler Arıza Sebebi Olabilir Mi?

    direklere alttan bakmak büyük oranda bize fikir verir, ancak sadece yapraklardaki kırıklar çok büyük sorunlar yaratmaz, ama birinci resimdeki kırık sıkıbağ a yakın olduğu için belki de izolatörün tepe kısmı un ufak olmuştur, ama hiç bir parçası düşmeden kalmıştır, yani o izolatörü elleyince...
  4. 154kV DA FAZ DEGİŞİMİ NEDEN YAPILIR

    154 kV ve 380 kV hatlar çok uzun hatlar olduğu için fazların birbirine göre kapasitif etkisi de o denli fazla olur, belli direk aralıklarıyla fazlar aynı sırayla yer değiştirilirse bu etki minimuma indirilir, yani çaprazlama yapılmazsa santralden 154 kV gerilim ile çıkan hat, trafo merkezine...
  5. OG Arıza Gösterge Cihazı

    Arkadaşlar uzun uğraşlarım sonucu ayarı da yapıldı, arıza durumlarında kontrolü yapıldı ve sorunsuz çalışıyor, iletkene taktığımız cihazdan daha sonra bir arıza oluştuysa LED' ler yanıp sönüyor, eğer cihazdan önce arıza oluştuysa LED' ler yanmıyor. Yani hat tutmaması durumunda cihaza gidip...
  6. yüksek gerilim işletme talimatı

    En çok kullanılan işletme talimatı budur, ancak kendi bilgilerimiz ışığında bunu daha da geliştirebiliriz aslında, kuralların çok olması kimseye zarar getirmez :)
  7. yüksek gerilim işletme talimatı

    TRAFO MERKEZLERİNDE (Y.G. HÜCRELERDE) MANEVRA VE DİĞER ÇALIŞMALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1-) YAPILACAK ÇALIŞMA ZAMAN VE EKONOMİK TASARRUF SAĞLAYACAK OLSA BİLE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNELEMLERİ ALINMADAN İŞE BAŞLANMAYACAKTIR. 2-) AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞ GÜVENLİĞİ...
  8. kar yağdı böyle oldu :)

    ilginç gelebilir ama resimler izmir de çekildi, tabiki yüksek kesimlerinde
  9. xlpe pens ampermetre

    Ben ölçtüm, AG' den de ölçüm yaptım, çeviri oranlarına göre hesap yaptığımda XLPE kablodan ölçtüğüm akım aynen doğru çıktı, yani pensampermetre ile XLPE' den ölçüm yapılır (toprak uçları iki taraftanda açık olmalı)
  10. yıldırım düşmesi sonucu patlayan izolatör

    Polimer gövdeli parafudrlardan güzel netice aldık, olaki parafudr arızalanır ise kendini şebekeden ayırıyor ve hatta arıza aramaya çıkmıyoruz :)
  11. 35 KV'ta ÇALIŞABİLİRMİYİM

    Kaza olmadığı sürece gündeme gelmez EKAT belgesi, ama kaza sonrasında mumla aranır EKAT belgesi, kazasız belasız hayırlı işler...
  12. Kesici toprak hatasından dolayı sürekli açıyor.

    Sayın Belkiya Güler,topraktan açma tamamen dengesiz akım çekme prensibine göre çalışır. Toprak açma akımı kadar fazlar arasında akım farkı oluşursa topraktan açma gerçekleşir.
  13. entes röle, ne yapsam reaktif yazıyor?

    Bahsi geçen entesin modelinde akım trafosu oranını girmeniz kompanzasyonu etkilemez, sadece okunacak akım değerlerindeki doğruluğa yardımcı olur. Bahhsettiğiniz gibi herşeyin doğru olduğundan eminseniz tesisinizde üç faz dengeli akım çekmiyordur, çekilen akımları ve akım trafosunun hangi faza...
  14. Ufo Isıtıcı Reaktif Yazar mı?

    gerçekten ilginçmiş, neden kapasitif yazdırsın ki?
  15. YG DE FAZ SIRASI TAYİNİ

    Bahsettiğiniz şekilde motorların düz dönmesi sağlanabilir ama tam olarak R-S-T sırası yakalanamayabilir. Örneğin R-S-T sırasıyla düz dönen bir motor S-T-R faz sırası ile de düz döner, ancak faz sırası değiştiğinden kombi sayaçlarda endüktif reaktif değer kapasitif reaktif değere, kapasitifte...
  16. Primer'den ölçüm yapılan bir tesiste ölçü ayırma

    Fahri Yetiş bey doğru söylüyor, AG' den ölçüm yapılan aboneden trafo kaybı alınamaz, çünkü sayacı trafodan sonra, diğer abone bu gideri karşılayacaktır. Ayrıca bir risk daha kompanzasyon katsayılarında olabilir, AG' den ölçüm yapan müşteri belli bir zamanda kendini kurtarmak için şebekesini...
  17. Og hücre arızası

    epoksi reçine izolatörlerden mümkün olduğunca uzak duruyorum, nemli ortamlarda porselen mesnet izolatör kullanmayı deneyin ve takılan izolatörleri sirke ile temizleyip öyle devreye alın...
  18. trafoya iki faz girerse?

    Düşük yük çekilen trafolarda fazlar arası dengesiz voltajlar ölçülebilir (örnek köy trafoları). ancak yüksek güç çekilen trafolarda fazın birisi gelmez. uzun süre böyle çalışırsa trafo zarar görebilir, çalıştırmamakta fayda var.
  19. HAT AŞIRI AKIMDAN AÇIYOR..

    Bahsettiğin saatlerde sekonder koruma rölesine gelen akım trafosu uçlarından hassas bir ölçme aletiyle akımı ölç, yükünü bi görelim.
  20. Modern yüksek gerilim hattı direkleri

    Görünümü güzel ama görünümden ziyade kullanılabilirliği önemli, arkadaşların da dediği gibi tırmanak aparatı yok, dikileceği yere taşınması çok zor. bildiğiniz gibi yüksek gerilim civatalı pilon direkler dağların tepelerine dikilecekse malzemeleri katır vs ile taşınır ve oldukça zahmetlidir...